Autor Thema: System Startet nicht mehr, kein Strom  (Gelesen 3394 mal)

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
System Startet nicht mehr, kein Strom
« am: 30. Juni 2016, 16:55:03 »
Hallo,

Problem : Beim starten von WDP ist alles OK, keine Fehlermeldung , aber die Anlage wird nicht mit Strom versorgt.
WDP bringt zwar die Info der Stromversorgung ( siehe Bild ) aber es läßt sich nichts schalten , weder Weiche noch Signale, es fahren auch keine Loks.

Wo lann da sPronlem sein WDP 2015  oder die CC-Schnitte ??

Die angeschlossene 60113 ist ok, hab sie im Märklingeschäft prüfen lassen.

mfg Arno

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4831
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #1 am: 30. Juni 2016, 17:17:54 »
Hallo Arno,
Rotes Stop gedrückt in Wdp?
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #2 am: 30. Juni 2016, 17:21:46 »
Hallo Arno,
Rotes Stop gedrückt in Wdp?

Hallo Thomas,

verstehe ich jetzt nicht ?? Welchen Roten Stop ???

gruß Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline ottochen (Thomas)

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 4831
  • Ort: Sachsen-Anhalt Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Mein Nachbar - der Mann für alle Fälle
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #3 am: 30. Juni 2016, 17:58:35 »
Hallo Arno,
In der Symbolleiste ansonsten ist es grün
MfG
Thomas
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    BidiB GBM-Boost+GBM-16T,BidiB Lightcontrol,Onecontrol, OneDMX,  Fleischmann Profigleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Come i3 4150, 8Gb Ram, 128Gb Ssd, 22" Monitor

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #4 am: 30. Juni 2016, 18:10:45 »
Hallo Arno,
In der Symbolleiste ansonsten ist es grün

Hallo Thomas,

sorry, stand auf der Leitung eben, nee keine Stopp_Taste gedrückt, die leuchtet GRÜN, trotzdem kein Strom da...


mfg Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline Siegfried Biermann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 494
  • Ort: 31604 Raddestorf Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Der Weg ist das Ziel
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #5 am: 30. Juni 2016, 19:34:17 »
Hallo Arno, wenn du ein Mobilteil hast dann probiere das mal, denn das geht über den Sternpunkt .
Wenn du den Sternpunkt nicht hast, dann mal Ohne CC-Schnitte Loks fahren lassen.
Sollte das auch funktionieren, dann bitte mal die WDP Sicherung hier einstellen.
Gruß Siggi
Viele Grüße
Siggi

 
  • Win-Digipet-Version:
    Premium Version 2021.1 , Bürorechner Win10 64bit, Anlage Stammtisch C-Gleis
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS3 , C-Gleis seit 4-2018, Can-digital Startpunkt, CAN Bus+RMK StromSniffer, CC-Schnitte + Gleisbox, ESU SchwitschPilot,  MS2, Märklin Gleisbox,Messstrecke und Speed Box RZtech, MKTW 8 fach Servodecoder DCC-MM
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Core i7 2,8GHz, 8GB RAM, Win10 64Bit, SSD 250GB

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #6 am: 30. Juni 2016, 19:57:02 »
Hallo Arno, wenn du ein Mobilteil hast dann probiere das mal, denn das geht über den Sternpunkt .
Wenn du den Sternpunkt nicht hast, dann mal Ohne CC-Schnitte Loks fahren lassen.
Sollte das auch funktionieren, dann bitte mal die WDP Sicherung hier einstellen.
Gruß Siggi

Hallo Siggi,

ich habe leider keine MS2 mehr um das zu versuchen, ich habe auch nur einen STARTPUNKT von CC , aber auch daran lässt sich ja eine/zwei MS2 anschließen , habe sie aber leider nicht mehr. Bei dem Märklinhändler heute mittag hat die 60113 mit einer MS2 einwandfrei funktioniert, an der kann es also nicht liegen


gruß Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #7 am: 30. Juni 2016, 20:01:07 »
Hallo Arno,

Ist rot und braun auch richtig herum angeschlossen? Das ist bei Motorola-Format wichtig.

Hast du eine beleuchteten Waggon oder sowas um zu sehen ob am Gleis Strom ankommt? Nur weil keine Lok fährt heißt ja nicht dass kein Strom da ist.

Ist im Programm bei den Loks und Magnetartikel die richtige Zentrale eingestellt?

 Hat es denn schon einmal Funktioniert? Du bist ja schon länger dabei.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #8 am: 30. Juni 2016, 20:25:02 »
Hallo Arno,

Ist rot und braun auch richtig herum angeschlossen? Das ist bei Motorola-Format wichtig.

Hast du eine beleuchteten Waggon oder sowas um zu sehen ob am Gleis Strom ankommt? Nur weil keine Lok fährt heißt ja nicht dass kein Strom da ist.

Ist im Programm bei den Loks und Magnetartikel die richtige Zentrale eingestellt?

 Hat es denn schon einmal Funktioniert? Du bist ja schon länger dabei.

Grüße
Markus

Hallo Markus,

ja sicher, es hat ja alles bestens funktioniert, das läuft ja schon einige Monate jetzt so, ich habe auch an den Einstellungen nix geändert. Die CC-Schnitte sind konfiguriert , die Schnittstelle ebenso auch die Rückmelder , also nix geändert.

Es leuchtet absolut nix wenn ich Wagen draufstell.... keinen Saft keine Kraft mehr da...:-((

Ich  habe keine Ahnung was das ist , ich weiß nur das es NICHT die 60113 ist...

Im Anhang mal eine Datensicherung, vielleicht kann man ja daran was erkennen

Gruß  Arno

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
« Letzte Änderung: 30. Juni 2016, 20:40:48 von mobafan_H0 »
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline michael1957

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 1221
  • Ort: Scheibbs, Österreich Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #9 am: 30. Juni 2016, 21:58:11 »
Hallo Arno,
also irgendwie fällt mir zu Deiner Schilderung als Erstes ein ganz gemeiner Kabelbruch oder Steckerbruch ein. Hast schon verfolgt, wie weit noch Strom vorhanden ist?
Beste Grüße aus Österreich, Michael
Beste Grüße aus Österreich!

Michael Krammer
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x Beta und 2021.2b Prem. auf WIN 10 mit Lenz-USB-Treiber und stets aktuellste Betaversion(en)
  • Anlagenkonfiguration:
    Modellbahn (Anlage in Bau aber in Betrieb) Zentrale Lenz LZV100 + LI-USB + 6 Booster LV102, H0+H0e - 2-Ltr. ROCO-Gleis, 6,5 x 3,6 m, 4 Scha-BHF, HBF 12-gleisig, ca. 150 m Gleis auf 4 Ebenen, 360 RMK, ca. 240 MA, Melden mit LDT, Schalten mit LDT+ESU, ca. 60 TFZ H0 + ca. 30 TFZ H0e
  • Rechnerkonfiguration:
    HP Notebook, 8 GB, WIN 10/64 Bit seit 1/2016

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #10 am: 30. Juni 2016, 22:53:55 »
Hallo Arno,

ich habe dein Projekt geladen und mit 60113 + CC-Schnitte probiert. Läuft einwandfrei. Es gabe auch keine logische Erklärung solange WDP keinen Fehler meldet, dass dies nicht so ist.

Nach meiner Meinung kann es auch nur so etwas wie Kabelbruch/Wackelkontakt etc. sein wie Michael schon schreibt.

Wie hat der Händler das denn getestet? Hat er die 60113 wirklich an ein Gleis angeschlossen mit deinen Kabeln und mal was fahren lassen?
Hast du den gesamten Kabelweg ab der 60113 mal getestet?

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #11 am: 30. Juni 2016, 23:01:27 »
Hallo Markus,

an die 60113 wurde eine nagelneue MS2  angeschlossen an das Testgleis abgeschlossen, eine mfx Lok aufgelegt, wurde erkannt , ist gefahren, Sound hat funktioniert.

Ich überprüfe morgen alle Verbindungen

Gruß Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #12 am: 30. Juni 2016, 23:11:00 »
Hallo Arno,

Sorry, habe nicht viele Ideen mehr. WDP sendet als erstes den GO-Befehl nach dem Start und wenn das die Gleisbox nicht quittieren würde, würde WDP meckern und selbst wenn der Befehl von WDP gar nicht gesendet würde, was ja schon unmöglich ist, würde als nächstes die Meldung kommen, dass die Zentrale gestoppt ist.

Ich wüsste jetzt mal gerne ob es auch an deiner Anlage mit einer MS2 auch geht. Aber wenn du keine hast...

Hast du wirklich den Kabelweg zwischen 60113 und deiner Anlage ausgeschlossen oder besser durchgemessen? Hast du das rote oder braune Kabel direkt mal hinter der 60113 direkt an ein Birnchen oder Schleifer und Radsatz eines beleuchtenden Waggons gehalten? Ich selber würde ja mal kurzschließen die beiden Kabel und schauen ob es funkt, aber das ist nur was ich tun würde, kann ich dir ja schlecht raten....

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #13 am: 30. Juni 2016, 23:14:22 »
Hallo Markus,

Nein die Kabel / Stecker habe ich nicht wirklich geprüft, werde das morgen aber als erstes nachholen.

Eine MS2 werde ich mir aber wieder zulegen, mal bei Ebay vorbeischauen.

Ich melde mich wie ich alles geprüft habe.

Gruß Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10

Offline mobafan_H0

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 302
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: System Startet nicht mehr, kein Strom
« Antwort #14 am: 01. Juli 2016, 07:37:50 »
Hallo Markus und Michael,

der "Kabelbruch" der wars !!!!  Ich hatte vor kurzem bei der Installation eines Moduls für die Drehscheibe das Stromkabel eingeklemmt und gestern hat es wohl die letzte "Verbindung" der gequälten Litzen gegeben.

Mit ein bisschen genaueres Hinsehen von mir, hätte ich das wohl sehen müssen, sorry. Hat mir heute morgen keine Ruhe gelassen, musste noch vorm Frühstück unter die Platte, da habe ichs gesehen. Kabel ausgetauscht  ....läuft wie neu !!!

Danke für die Infos , hatte schon einen "Supergau" vor Augen :.-))))

Gruß  Arno
Gruß  Arno
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2018.2.18 , Premium Edition
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Cleis, MS2, 60113 / m83 / k83 / k84 / CC-Schnitte2.1 + GleisreporterdeLuxe
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - I5-7400, 64 Bit, Windows 10