Seite drucken - IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Peterlin in 27. Mai 2004, 19:24:11

Titel: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Peterlin in 27. Mai 2004, 19:24:11
Hallo zusammen,

ich höre natürlich immer wieder von Anwendern das Problem mit dem IB-Reset.

Ein positives Phänomen wurde nun von einem Anwender berichtet. Ob's bei anderen auch hilft, schauen wir mal  ????

Gut, also der Anwender hatte beim Start der IB immer wieder Resets der Extraklasse. Durch "rumprobieren" hat er folgendes festgestellt. Es betrifft wohl nur IBs der neueren Bauart und Version (mit Fahrstrassen Memory).

Er startet die IB vor WDP. Drückt auf MODE und stellt die Funktion MEMO ein. Die IB wird von nun an nicht mehr angerührt. WDP wird gestartet und.... nie mehr Resets   !!!

Stefano Chiti-Batellei erklärte mir nach einem Telefonat, dass über die Sonderoption 815 = 1 auch direkt der Memo-Mode eingstellt werden kann ( 815 = 0 bedeutet als Default Keyboard-Mode).

Einen Versuch ist es wert oder ??  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 27. Mai 2004, 19:45:11
Hallo Herr Peterlin,

Ich kann mir vorstellen, dass es etwas mit der SO 815 haben könnte. Die Nachfolgende e-mail Korrespondenz mit Uhlenbrock betr. IB-Control-Resets geht jedenfalls in die ähnliche Richtung, nur betraf es damals die IB-Control. Ich muss dort die SO 815 auf 0 einstellen, nur so funktioniert es.

********************************************************
Date: Tue, 4 Nov 2003 22:39:02 +0100
To: service@uhlenbrock.de
From: "Gian-A. Bott"
Subject: Re: (2) Update V. 1.5 beim IB-Control
Reply-To:

Sehr geehrtes Uhlenbrock Service-Team

Die Einstellung der Sonderoption 815 auf den Wert 0 (Start im Keyboard-Modus) behebt den Fehler. Die Einstellung 1 (Memo-Modus) und 2 (s88 Modus) lässt das Control wieder zum Perpetuum Mobile werden. Dies scheint ein Bug zu sein, d.h. die Sonderoption 815 ist auf dem Control nicht mehr nutzbar. Folgt hier noch eine Korrektur, da ich die Einstellung Keyboard-Modus am wenigsten brauche weil diese Funktion mein IB Switch innehat (s88 Modus wäre wünschbar beim starten).

Vielen Dank für Ihre prompte Hilfe.

mit freundlichen Grüssen

Gian-A. Bott



service@uhlenbrock.de schrieb am 04.11.2003:
>To:
>From: service@uhlenbrock.de
>Subject: Re: Update V. 1.5 beim IB-Control
>Date: 04 Nov 2003 11:58:46 UT
>
>Bitte versuchen Sie die Sonderoption 815 des IB-Controls auf den Wert 0 zu
>setzen. Ist der Fehler damit behoben?
>
>
>Mit freundlichen Grüßen
>Ihr Uhlenbrock Service Team
>
>
>
>Uhlenbrock Elektronik GmbH
>Mercatorstr. 6
>46244 Bottrop
>service@uhlenbrock.de
>
>Besuchen Sie uns im Internet: www.uhlenbrock.de. Hier finden Sie viele weitere
>Informationen zu unseren Produkten  
>
>-------- Original Message --------
>Subject: Update V. 1.5 beim IB-Control (01-Nov-2003 18:46)
>From:    
>To:      info@uhlenbrock.de
>
>> Sehr geehrte Damen und Herren,
>>
>> Ich habe heute meine beiden IB's erfolgreich auf die Version 1.5 upgedatet
>> (siehe auch mein Beitrag im Gästebuch).
>> Beim weiteren Umschauen auf Ihrer WebSite habe ich festgestellt dass auch
>> ein
>> Update für das Control vorliegt. Auch diese Installation verlief
>> erfolgreich,
>> aber wenn ich nun die IB einschalte (mit angeschlossenem Control) startet
>> das
>> Control vorerst normal, macht aber anschliessend einen Reset. Und das geht
>> dann
>> immer so weiter (Perpetuum Mobile) bis ich auf dem Control die beiden
>> Tasten
>> (Nothalt/Ein) zusammen kurz drücke. Dann geht das Control auf Nothalt und
>> ich
>> kann mit der grünen Taste den Nothalt wieder aufheben. Von da an
>> funktioniert
>> das Control wieder normal bis ich die IB wieder neu starte. Das Update
>> verlief
>> ohne Fehlermeldung.
>>
>> Ich hoffe dass Sie eine Lösung des Problems haben, funktionierte das
>> Control
>> doch unter der Version 1.302 perfekt.
>>
>> Vielen Dank zum voraus für Ihre Hilfe.
>>
>>
>>
>> mit freundlichen Grüssen
>>
>> Gian-A. Bott
>>    
**************************************************

Meine IB startet mit der Vorgabe "Programmieren", seit über einem halben Jahr ohne Resets, wobei das ständige senden vom Selectrixformat an der IB eingestellt ist. Ich werde den SO 815 einmal auf 1 umstellen und Testen. Sollten dann auch keine Resets auftreten muss das Problem woanders liegen (es gibt ja genügend Stellen in der IB).

Ich glaube dass immer noch viele User auf eine Lösung seitens Uhlenbrock hoffen. Vielleicht bringt die IB-Software Version 2, welche im Katalog 2004 publiziert ist, aber noch nicht auf der WebSite ist, für die Resetbetroffenen User eine Lösung? Hoffen wir es.  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Markus Herzog in 27. Mai 2004, 22:26:00
Hallo Peter, Hallo Gian,

also ich habe mir schon lange die SO 815 auf 2 stehen, damit die IB im S88-Modus startet (ich wollte mich damit vor versehentlichen Eingaben im Keyboard-Modus und daraus resultierende Fehlschaltungen vermeiden).
Also mit der SO 815 auf 2 habe ich immer noch regelmässige Resets gehabt. Ich habe jetzt gerade mal die SO 815 auf 1 geschaltet wie vorgeschlagen. Schauen wir mal  
Ich werde berichten.

Grüße
Markus

P.S.: Was kriegt man eigentlich von Uhlenbrock dafür, wenn man den Fehler für sie findet?  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Himpler Peter Dr. in 28. Mai 2004, 22:10:54
Hallo Reset-Geplagte,

ich darf mich zu den glücklichen Besitzern einer IB der ersten Stunde schätzen, sodass ich noch nie ein Rest hatte. Das heist ich habe eine IB ohne Memory-Funktion. Ich verfolge doch stets interessiert die Beiträge hier im Forum und kann nur, bestimmt auch im Namen vieler sagen, dass "HIER WERDEN SIE GEHOLFEN"!
Neben meiner IB habe ich auch noch IB-Controls im Einsatz und habe heute etwas mit der SO 815 rumprobiert.
Meine IB und die Controls standen auf 815  auf 0.
Als ich eine IB-Control auf SO 815 1 stellte, funktionierte diese nicht mehr. Das heist, ein IB-Control Reset jagte das Andere. SO auf 2, 3, 4 habe ich nicht ausprobiert. 2: S88 Mode; 3: Programmier Mode, 4 Iris-Mode.; bzw. 1 S88 Mode und 2 Programmier Mode, wenn Memory mode nicht installiert.
Vielleicht hilft diese Info ja leidgeplagten Resettttern weiter.
Schöne Pfingsten aus dem Saarland wünscht Euch
Peter
 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Marcus Spannagel in 03. Juni 2004, 13:11:01
Hallo Zusammen,
leider scheint auch das nicht zu helfen, auch bei der Einstellung SO 815 auf 1 pfeift bei mir die IB in unregelmäßigen Abständen ab.

Allerdings in 99% der Fälle in den ersten 15 Minuten nach dem Start von WDP, also noch mal der Tipp, alles einschalten, in Ruhe einen Kaffee trinken (oder soo) und schauen ob die Verbindung noch steht. Wenn nicht am besten den Rechner neu starten, danach ist meistens Ruhe.

Dann gibt es da noch die andere Variante von "keine Verbindung zur IB" und zwar nach mehreren Stunden Betrieb ohne das die IB einen Reset fährt, da habe ich XP im Verdacht, welches offensichtlich ab und zu an den Com-Schnittstellen rumfummelt. Es ist auch möglich, daß da eine Einstellung an meinem Rechner falsch ist.

Da dieses Problem aber sehr selten auftritt und sich auch nicht provozieren läßt ist es schwierig hinter die Ursache zu kommen.

Auch der Versuch mit der USV brachte keine Besserung.

 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: S.Dankwardt in 03. Juni 2004, 21:07:56
Hallo Marcus

Das passiert auch bei Win98/2.

Ganz unregelmäßig und damit nicht nachprüfbar.

 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Markus Herzog in 04. Juni 2004, 01:04:10
Hallo Marcus,

komisch!

Bei mir ist jetzt absolute Ruhe in Bezug auf Resets seitdem ich die SO 815 nach Peters ersten Eintrag entsprechend verstellt habe.
Ich vermute mal langsam, dass es irgendwie keine Universallösung gibt, denn wir haben ja inzwischen verschiedene Ansätze, die bei dem ein oder anderen helfen:
1. USV
2. Entstörung mit langem Netzkabel
3. SO 815=1

Bei mir hilft zumindest anscheinend die Variante 3.

Einziger Unterschied zwischen dir und mir ist in Bezug auf die IB allerdings, dass du DCC benutzt und ich bisher ausschließlich Motorola. Wenn ich weiterhin Reset-frei bleibe, werde ich einfach mal ein bischen DCC parallel fahren lassen (meine paar Lokpiloten können ja beides), vielleicht hat es ja damit was zu tun.

Also ich werde mal weiterbeobachten und gegebenenfalls beim ersten Reset berichten!

Grüße
Markus

Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 04. Juni 2004, 07:39:12
Hallo Marcus,

Da gebe ich Dir recht. Eine Universallösung dürfte es bei einem so komplexen Gerät wie der IB nie geben können. Zuviele Varianten von Komponenten hängen an einem Gerät und können darauf Einfluss nehmen. So bin ich immer noch davon Überzeugt, dass eine Beschränkung der Komponenten auf möglichst wenige Marken und Typen (Lokdecoder, Weichendecoder, GBM usw.) automatisch ein stabileres System ergibt. Das wird der Grund sein, dass ich seit über einem halben Jahr keine Reset's mehr habe, seit ich mich auf einen Lokdecodertypen (Selectrix-Format) beschränke und nur noch 4 Loks einen DCC-Decoder von Tran Wien haben. Alle anderen DCC-Decoder von Lenz, ESU, Arnold usw. sind rausgeflogen. Die SO 25 habe ich auf den Wert 4 eingestellt (Permanentes Selectrix Format).

Die gleiche Erfahrung kann man auch beim PC machen. Nicht alles was einem günstig in die Finger kommt installieren (insbesonders die CD's der div. Zeitschriften, am besten schon beim Kauf entsorgen). Wenn dann das PC-System ständig abstürzt und WDP (und andere Programme) nicht mehr richtig laufen, ist dann selbstverständlich Microsoft und in unserem Fall WDP schuld .    
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Marcus Spannagel in 04. Juni 2004, 12:30:05
Hallo Markus,

In Antwort auf:
Bei mir hilft zumindest anscheinend die Variante 3.




Ich fürchte, Du brauchst nicht allzu lange warten bis der Fehler wieder auftritt.

Ich habe hier auch schon wochenlang Ruhe gehabt und gedacht, daß war´s und dann aus heiterem Himmel ohne jeden erkennbaren Zusammenhang, na, -- wie hieß die Meldung noch ?

Das ganze mit und ohne Handy in der Nähe, egal was für Einstellungen in den SO, mit oder ohne laufenden Programmen im Hintergrund. Aber wie gesagt so gut wie immer in den ersten 15 Minuten.

Also liegen meine Hoffnungen entweder in der angekündigten neuen Software, oder in Peter, daß er die Zimo Zentrale in WDP einbindet.

 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Hermann Hafner in 08. Juni 2004, 09:43:28
Hallo zusammen

IB-Reset (wollen wir noch mal ran ?)  -  Ich musste noch mal ran !

Ausgangslage:
Ich hatte eine alte (5-jährige) IB, noch ohne Memory-Mode. Durch einige Massnahmen in Bezug auf  Stromaufteilung, Mikrokurzschlüsse u.s.w. konnte ich die Reset's bis auf relativ wenige reduzieren – damit konnte ich leben.

Nun bekam diese IB zwei Probleme (habe darüber Berichtet), was das Einsenden der IB an Uhlenbrock nötig machte.
Für das eine Problem konnte bei UB der Fehler nicht gefunden werden, was den bearbeitenden Techniker veranlasste, mit mir zu telefonieren.
Der UB-Techniker bot mir spontan eine nagelneue IB an – Gratis und Franko wohlverstanden !!!
Ich willigte sofort ein – zu meiner Freude ! – oder doch zu meinem Leid ?

Die neue IB, natürlich mit Memory-Funktion ist angekommen, habe diese mit meinen Parametern programmiert, den Betrieb aufgenommen und schon ging das Reset-Theater los, und das in einem Masse, mit dem ich nun nicht mehr leben konnte.

Nun kam mir die Meldung von Herr Peterlin mit SO 815 = 1 gerade wie gewünscht – sofort ausprobiert, brachte aber gar nichts – weiteres Kopfzerbrechen.

Idee
Plötzlich kam mir eine scheinbar zündende Idee.
Als ich noch aktiv Berufstätig war, hatte ich an meinem Arbeitsplatz einen 21'' EIZO-Bildschirm und das Bildschirmkabel hatte doch jeweils ca. 10 cm von den beiden Steckern entfernt jeweils ein vergossener Klumpen (für was wohl) wahrscheinlich zur Verminderung von Störungen.
Nun wollte ich es wissen, was in diesen Klumpen drin ist. Also bat ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, mir 2 solche Bildschirmkabel von ausgemusterten Schirmen zu besorgen.

Sofort wurde einer der Kabel-Klumpen aufgeschnitten um zu sehen, was sich darin verbirgt. Es war ein massiver Ferritring und alle Kabeladern samt Abschirmung gingen durch diesen Ring.

Lösung:
Also überlegte ich mir und kam dabei auf die Idee, das serielle Kabel zwischen PC und IB auf die gleiche Weise zu entstören.

Runde Klumpen aus dem EIZO Bildschirmkabel herausschneiden, durchgehende Adern und Abschirmung herausziehen.
Am seriellen Verbindungskabel PC – IB einen Stecker abgeschnitten, beide EIZO-Klumpen auf das Kabel schieben und am abgeschnittenen Ende wieder einen seriellen 9-Poligen Lötstecker angebracht – fertig.

Resultat:
Seit Tagen, versuche ich mit allen Mitteln einen Reset zu produzieren, was mir bis Heute aber noch nicht gelungen ist !
Einschalten der Anlage und des PC's entgegen allen Regeln, kaum Hochgefahren mit AK- oder FPL-Betrieb beginnen, Entgleisungen mit nachfolgenden Kurzschlüssen und Nothalt, bei AK-Betrieb von Hand dareinfunken, mit anderen Programmen arbeiten oder surfen im Internet während der Betrieb mit WDP läuft, das alles kann bei meiner IB keinen Reset mehr auslösen !

Gerne hoffe ich, dass bei vielen IB-Benutzern das Resetproblem auch auf diese Weise ein für alle mal vom Tisch ist.

Was hat jetzt da Markus Herzog geschrieben:
P.S.: Was kriegt man eigentlich von Uhlenbrock dafür, wenn man den Fehler für sie findet?


Hellbegeisterte, resetlose Grüsse aus Zürich

Hermann



       
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 08. Juni 2004, 10:07:30
Hallo Hermann,

Vielen Dank für Deine Forschungen. Martin Lutz aus Chur hat ja auch schon geschrieben, dass die Abschirmung der IB mangelhaft ist, was durchaus zutrifft. Dazu gehören natürlich auch die Ein- und Ausgänge, inkl. Stromzufuhr (AC 16V). So haben auch einige Geräte aus dem PC bezw. HIFI-Bereich solche Ferritkerne bei den Schwachstromzuführungen vom Netzteil, ca 5-10 cm vor dem Stecker. So kann es auch zusätzlich zu Deiner Lösung noch sinnvoll sein, das Stromzuführungskabel mit Ferritringen zu versehen.

Ich werde Deine Lösung auch noch machen, obwohl meine IB's seit über einem halben Jahr resetlos sind. Der Reset trat früher bei beiden IB's auf, auch ohne PC-Anschluss! Darum meine obige Ergänzung mit der Stromzufuhr.    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Andreas Wohlmuth in 08. Juni 2004, 10:48:38
Hallo zusammen,

das liest sich ja bestens. Hat jemand ein USB-Kabel an der IB, bzw. damit Resets?

Grüsse
Andreas


Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Stephan in 08. Juni 2004, 12:10:48
Hallo Hermann,

hast Du das Ei des Columbus gefunden?   Auf jeden Fall hast Du die IB unter den Bedingungenn getestet, die eigentlich vermieden werden sollten und viel Erfolg damit gehabt - Gratulation!!!!!!!
Ich will Dein System auch gern bei mir einbauen, nur wo bekomme ich diese Ferritkerne her? Villeicht hat einer eine Bezugsquelle parat und könnte diese hier posten.

Grüße in die Alpen

Stephan
 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: B.Michaelsen in 08. Juni 2004, 12:22:55
Hallo Hermann !

In Antwort auf:
Runde Klumpen aus dem EIZO Bildschirmkabel  



Das ist eine so naheliegende Idee, dass man sich wundern muss, warum eigentlich vorher niemand auf die Idee kam !

Runde Klumpen aus dem EIZO Bildschirmkabel  Bravo ! !

Doch nun geht´s los. Woher bekommt man so ein Teil ? Ich gehe davon aus, dass es sich um einen einfachen Ferritkern handelt, durch den das Kabel da geführt wird. Am Besten würde man mal bei EIZO anfragen, ob man von dem Teil technische Daten haben kann, bzw, ob es als Ersatzteil dort zu bekommen ist.....

Möglicherweise hilft ja schon die Verwendung eines hochwertigeren  abgeschirmten  Serialkabels weiter.

Da ich so gut nie den Reset miterleben "durfte", war bei mir der "Leidensdruck" auch nicht so hoch, wie bei Hermann ! Auch ich habe an der Anlage eine "ältere" IB ohne Fahrstrassen-Schnickschnack. Als die mal ausgeliehen war und ich meine 2. IB dranhatte (modernere Ausführung) trat der Reset auch mal auf. Zumindest ist die also etwas empfindlicher.....
Vielleicht könnte Gerd Boll ja mal ein qualitativ sehr hochwertiges Kabel (in verschiedenen Längen) anbieten. Es gibt sogar doppelt geschirmte für harte Fälle (Wohnen unter dem Radiosendeturm, Arzt mit Kurzwellenbestrahlungsgeräten in der Nachbarschaft)......
Gespannte Grüsse

Bernd (Michaelsen)      
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: algado in 08. Juni 2004, 12:49:31
In Antwort auf:
Runde Klumpen aus dem EIZO Bildschirmkabel  



Hallo Miteinander

diese Klümpchen gibt es in einem Elektronikladen mit Computerzubehör. Erhältlich als zwei halbrunde Teile die lediglich um das Kabel herumgelegt und mit den angegossenen Clips verschlossen werden.  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gerd Boll in 08. Juni 2004, 13:32:24
Hallo
Runde EIZO Klumpen bringen mich auch zum schmunzeln.
Leider /Gott sei Dank bin auch ich von Resets weitgehend verschont.
Mein RS232 Kabel habe ich selber zusammengebastelt, ungeschirmt und 3m lang. Einseitig sogar ohne Steckergehäuse, da hinter der IB kein Platz war/ist.
Evtl hilft bei mir, das ich keinerlei Leuchtstoffröhren im Raum und an der Zuleitung sind.
Mein Dachboden wird direkt vom Hausverteiler im EG mit Drehstrom versorgt. eine Phase davon ist ausschließlich füt die MOBA, eine andere für die Beleuchtung im Raum.
Am ende der Leitung hängt noch die Sauna, die aber nie an ist, wenn ich auf dem Dachboden s(chw)itze.

Die "Eizo Klumpen" gibt es bei jedem Elektronikhandel (Conrad/Reichelt) für etwa 1,-, und nennen sich Kabel-Ferritkerne. Meist sind es 2 Halbschalen im Kunststoffkleid, allerdings können die geschlossenen Ringkerne wirkungsvoller sein. Stecker ab und wieder anlöten kann bei geschirmten Kabeln lästig sein, aber wenns hilft!
Ich werde mal die Halbschalen installieren, und sehen, das sich dann erstrecht keine RESETS ergeben.
 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Arno in 08. Juni 2004, 14:05:42
Hallo Herrmann
Ich hoffe sehr das Du mit deiner Vermutung richtig liegst. Auf jeden fall habe ich die enstörfilter bereits montiert.
Gruss Arno
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Martin Lutz in 08. Juni 2004, 18:30:13
Hallo allerseits,

Ja, meines Wissens habe ich schon mal darüber geschrieben.

Schreiben aber selber bis jetzt noch nicht installiert. Na sowas?

Jetzt weiss ich warum, dass im Moment zwei solche "Klumpen" bei uns auf dem Tisch liegen. Arno war schneller.

Ich würde aber nicht all zu grosse Hoffnung machen. In diesem Zusammenhang auch folgendes:

Alleine schon der Bildschirm verursacht Störungen. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser, wenn er denn zu nahe an der IB ist diese stören kann. Wir haben jetzt die gesammte PC Anlage einige Meter entfernt von der IB. Aber nicht aus diesem Grund.

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass sich das Problem wohl endgültig nur durch verschiedene Massnahmen erledigen lässt.

Ich bin ja mal gespannt ob wir in Zukunft noch Resets haben werden.

Wer auch trotz solchen Ferritrings immer noch Resets hat dem rate ich diesen nicht gleich wieder zu entfernen. Manchmal kommt man erst durch mehrere Massnahmen zum Ziel. Je nach dme was es für Störungen sind, muss man halt auch eine andere Grösse des Rings wählen. Oft muss man die einzelnen Kabel um den Kern wickeln. Je nach Störung dan in bestimmten Wicklungssinn. Entscheidend ist auch wo dieser Ring platziert ist. Der beste Ort ist sicher die Quelle der entsprechenden Störung.

Wer Handys in der Nähe der ANlage benutzt sollte dieses schleunigst ausschalten. Schaltnetzteile von Computer erzeugen eine schlimme Verwüstung unseres Netzes. Wer schon einmal ein Oszilloskop direkt an die Netzspannung angeschlossen hat weiss wovon ich rede. Normalerweise kommt von den Generatoren im Kraftwerk eine Sinusspannung wie sie im Bilderbuch steht (Ist ja logisch, eine Sinuskurve ist ja direkt abgeleitet von einer kreisrunden Bewegung). Aber das was aus unserer Steckdose kommt sieht beim besten Willen nicht mehr nach Sinus aus. Ist ja auch klar. Jedes Computernetzteil macht daraus Geschnetzeltes und setzt es wieder anders zusammen. Diese Hackerei lässt sich nur schlecht filtern. Vorteil dieser Geschichte: kleines Netzteils.

Aber was rede (oder schreibe) ich da. Die Entwickler der IB    hätten eigentlich diese Aufgabe. Nicht wir. Solche Sachen lassen sich vernünftig nur in einem Messlabor vernünftig nachzuvollzihen. Und kann euch sagen, dass dies auch nicht immer einfach ist.

Ich war auch schon bei solchen Messungen dabei. Ihr ahnt nicht wie oft ich in dieser acht unser Gerät auseinandergenommen habe und danach wieder zusammengesetzt. Ach ja, kleiner Nebeneffekt: Meine Kreditkarten musste ich danach erneuern. Sie wurden allesamt gelöscht.

Gruss  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Kalle in 08. Juni 2004, 19:08:02
Hallo,

ueberall an den Leitungen von und zur IB- die "EIZO"-Klumpen und dann noch die IB in Kupferfolie einwickeln. Hat schon damals den VC-64 fuer den Amateurfunk stoerfest gemacht. Nur die Klumpen waren noch nicht von EIZO, sondern meist von Amidon, einem Hersteller von Ferriten. Vielleicht hilft noch der Einsatz von sehr schnellen Surpressor - Dioden in den Spannung fuehrenden Leitungen (eine Art von sehr schnell schaltenden Z-Dioden)  Frage mich nur, warum bei vielen die Reset´s in den ersten 15 Minuten auftauchen und danach oft mehr oder weniger lange "Ruhe" ist? Bekommen die Stoerungen dann Respekt vor der IB? Wird die IB erst nach einer Viertelstunde unendpfindlicher? Fragen ueber Fragen.

Viele Gruesse aus Gelsenkirchen

Karl

Schaut mal dort nach www.amidon.de/websho/stratoindex.html
Ferrite aller Art, auch sog. Klappferrite usw.

 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 08. Juni 2004, 21:51:41
Hallo Martin,

Ich bin ganz Deiner Meinung, Uhlenbrock müsste hier an die Arbeit!

In Antwort auf:
Ihr ahnt nicht wie oft ich in dieser acht unser Gerät auseinandergenommen habe und danach wieder zusammengesetzt.  


Doch ich ahne es. Vor über 30 Jahren habe ich einmal ein Mischpult selber, aus Bausätzen, zusammengebaut. Da konnte ich selber hören (z.B. bei Mikrofoneingängen) was ein falscher Massepunkt, eine falsche Leitungsführung usw. bewirken kann. Es kann Brummen, Rauschen oder Knistern, von Radioempfang (ohne Empfängerteil!) im Langwellenbereich ganz zu schweigen. Viele Versuche haben nach vielen Stunden ein ganz brauchbares Mischpult ergeben, welches ich für Tonaufnahmen bei Konzerten von Orchestern (Klassik) und Blasorchestern benutzt habe (mit mehreren Mic's, und z.T. langen Mikrofonleitungen). Von einer Klassikaufnahme haben wir sogar 100 LP's pressen lassen für die Orchestermitglieder. Heute sind Aufnahmen in guter Qualität dank DAT-Walkman und gutem Mikrofon viel einfacher zu machen und auf CD zu brennen (was Herr Peterlin und Herr Dietloff sicher bestätigen können ).

Wenn ich meinen Drahtverhau unter der Anlage betrachte und an das Mischpult denke, höre nicht ich das Brummen, Rauschen und Knistern sondern für die Intellibox muss es etwa ähnlich "klingen". Deshalb habe ich immer den Vorsatz, eine pingelig saubere Installation zu machen, aber wie es so mit Vorsätzen ist, es bleibt beim Vorsatz . Weil es anderen MOBAhner wie mir ergeht, muss die IB (oder auch andere Zentralen) diese Störenfriede abwehren, mittels Filter, Abschirmungen usw., mindestens so, dass es nicht mehr zu ungewollten Reset's kommen kann, wenn die IB mit der Arbeit am oberen Limit läuft (mit zuvielen Formaten gleichzeitig).    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Kalle in 08. Juni 2004, 23:12:57
Hi,

wenn ich den Bericht ueber Gian´s Mischpult lese und kommen mir die Masseprobleme in den Sinn - Fuehrung der Masseleitungen und die korrekte Anordung der Masse-Sternpunkte, die ja in der Tontechnik und Hochfrequenztechnik besonders wichtig sind. Das gleiche gilt auch fuer die Digitaltechnik mit ihren sehr kurzen Schaltzeiten und die Stroeme koennen tatsaechlich sehr gross sein - wenn auch nur fuer den Bruchteil einer millionstel Sekunde - gilt hauptsaechlich fuer C-Mos-Bausteine, die ansonsten als stromsparend eingestuft werden. Mein Konzept ist bei fast allen Schaltungen - ein zentraler "sternfoermiger" Massepunkt (Sammelschiene mit grossem Querschnitt) und Masseleitungen mit einem Querschnitt, so gross wie moeglich.
Glaube aber, dass dieses allein nicht die Probleme mit der I-Box loesen - vermute auch u. a. eher einige Problem beim Zusammenspiel der Prozessoren und sonstiger Hardware innerhalb der I-Box - weil viele Resets in den ersten Minuten nach dem Einschalten auftreten und hinterher mehr oder weniger auftreten -  Frequenzverschiebungen der Oszillatoren waehrend der "Warmlaufphase" - unsauberer Taktsynchronisationen - Erzeugung von internem Datenmuell - vielleich hilft mal einfach: Die I-Box immer eingeschaltet lassen (duerfte ihr nicht ausmachen). Da ich keine habe, kann ich dieses nicht testen. Vielleicht probierts mal einer aus?

Mit vielen Gruessen

Karl

 
 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Hermann Hafner in 09. Juni 2004, 07:11:15
Hallo zusammen

Als Ergänzung zu meinem Bericht, gebe ich hier noch die Masse der Ferritringe bekannt.

Aussendurchmesser:  18 mm
Innendurchmesser:   10 mm
Dicke (Länge):      10 mm

Ein gutes Geschäft für Elektronik-Bauteile wird solche Ringe im Sortiment führen.


Freundliche Grüsse aus Zürich

Hermann  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Arno in 11. Juni 2004, 21:53:20
Hallo
Ich habe seit den Feritringen bis jetzt kein einziger Reset mehr gehabt. Hoffentlich bleibt das so. Was ich immer noch hin und wieder habe ist die meldung ib Buffer ungleich null. Welche einstellungen haben einfluss auf diese Meldung. Habe ich mit der einlesezeit von 150 ms der Rückmeldemodule etwas übertrieben?
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Jörg Müller in 12. Juni 2004, 11:36:21
Hallo,

an welchen Kabel setzt man die Ferritringe denn am besten ein? Am 220 V Kabel vor jedem Trafo oder erst hinter den Trafos?  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Hermann Hafner in 12. Juni 2004, 11:49:35
Hallo Jörg

Im seriellen Kabel, Zwischen PC und IB.

Siehe dazu den Beitrag 14336 mit Bildern, weiter oben.


Freundliche Grüsse aus Zürich

Hermann  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Andreas Wohlmuth in 12. Juni 2004, 15:21:22
Hallo Arno,
ich habe auch Probleme mit den ib Buffern, dafür sollten wir ein eigenes Thema eröffnen.
Grüsse
Andreas
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: H.Horak in 12. Juni 2004, 18:26:07
Hallo Hermann, hallo alle zusammen,

habe deinen Vorschlag aufgegriffen und zwei Ferritringe
(von defekten Monitore) in das Com-Kabel eingebaut.
Leider hatte ich kurz darauf einen Reset.

Mein Kabel ist 1:1 verdrahtet und abgeschirmt.
(Bringt eigendlich so ein Ferritring bei einem abgeschirmten Kabel etwas?)


 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Hermann Hafner in 12. Juni 2004, 19:04:43
Hallo Herbert

Mein COM-Kabel ist auch abgeschirmt und die Ferrit-Ringe nützen jedenfalls perfekt.
Bei mir sind diese genau zentriert, ob das sein muss, weis ich auch nicht.


Freundliche Grüsse aus Zürich

Hermann  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: B.Michaelsen in 14. Juni 2004, 09:53:50
Hallo Hermann !

In Antwort auf:
Mein COM-Kabel ist auch abgeschirmt und die Ferrit-Ringe nützen jedenfalls perfekt



Die Abschirmung des Com-Kabels ist an sich schon eine gute Massnahme, um das Einstreuen von Störsignalen zu vermindern. Hierbei sollte man schauen, dass das Kabel die Abschirmung vorzugsweise nur auf einer Seite angeschlossen hat (an Masse). Sonst könnte ein Potentialausgleich über das Kabel stattfinden, weil die Schaltnetzteile der Rechner nicht unbedingt eine echte galvanische Trennung vom Netz darstellen...

Wie auch immer, das zusätzliche Anbringen von Ferritringen macht trotzdem Sinn, wenn z.B. Hf-Einstrahlungen vorliegen. Das Kabel wirkt dann nämlich wie eine Antenne (bei 5m Länge wäre es z.B. eine ideale halb-Lambda-Drahtantenne für das bei Amateurfunkern beliebte 10m-Band, bei anderen Kabellängen sind es dann eben andere Frequenzen, die gut aufgenommen werden). Wenn man nun Ferritkerne anbringt, spielt es eine grosse Rolle, wo auf dem Kabel sie sitzen.

Den idealen Ort muss man ggf. durch Verschieben auf dem Kabel feststellen.

Wie auch immer, wenn die Ferritringe Verbesserung  der Situation bringen, deutet das in verstärktem Masse darauf hin, dass Uhlenbrock eine Verbesserung der Störstrahlungsfestigkeit am Gerät selbst herbeiführen müsste.

Bitte berichtet weiter über Eure Erfahrungen. Das hilft wirklich weiter und in sofern schon Mal herzlichen Dank!

Herzliche Grüsse

Bernd (Michaelsen)  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 14. Juni 2004, 10:39:53
Hallo Bernd,

Die Diskussion über die Ferritkerne hier im Forum haben mich bewogen, solche zu bestellen (bei Distrelec CH). Da meine IB's seit längerem keine Reset's mehr haben, aber mein neuer Netgear-Router mit Firewall (24h Betrieb, im Plastikgehäuse, der alte Router hatte noch ein stabiles, gut abschirmendes Metallgehäuse!) manchmal einfriert, habe ich die gelieferten Ferrite ans Stromkabel vom Netzteil und an die 5 angeschlossenen PC-Netzkabel geklippst. Welch Wunder, seither habe ich keine Probleme mehr mit dem Router. Er läuft und läuft .

Als nächstes kommt nun noch die IB dran.    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Hermann Hafner in 14. Juni 2004, 12:16:34
Hallo Bernd

Habe mir noch überlegt, warum Herbert trotz anbringen der Ferritringe am seriellen Kabel noch einen Reset hatte.

Es könnte doch auch möglich sein, dass über das S88-Buskabel auch Störungen eingestreut werden, speziell wenn es nicht abgeschirmt ist. Ich denke da an die hochfrequente Motoransteuerung der neueren Decoder.

Dazu bin ich auch gekommen, weil Gian (Bott) keine Reset's zu beklagen hatte und dies dem Seletrix-Format zuschrieb.
Ich bin der Meinung, dass es aber auch noch ein Unterschied sein könnte ob nur der Loconet-Bus oder eben der S88-Bus benutzt wird.

Da ich keine Reset's mehr habe kann ich dies natürlich nicht austesten, denn das Resultat kann ja nicht besser sein als kein Reset.


Freundliche Grüsse aus Zürich

Hermann    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: B.Michaelsen in 14. Juni 2004, 15:18:56
Hallo Hermann !

In Antwort auf:
auch möglich sein, dass über das S88-Buskabel auch Störungen eingestreut werden



Das ist gut möglich. Darum stelle ich mir gerade die Frage, ob von den Resets auch Benutzer des HSI-Interfaces betroffen sind, bei denen der S88-Bus eben nicht an der IB sondern am Rechner landet....

Mir als altem Amateurfunker fällt gerade ein, wie wir den richtigen Platz für solche Ferritkerne gesucht haben. Man hat das zu entstörende Kabel mit einer dicht gewickelten Manschette von Silberpapier umwickelt (Breite von ca 3-4 cm) und schiebt diesen "Kern" dann Stück für Stück übers Kabel. Dauert zwar lange, aber es funktioniert.....

Herzlichen Gruss

Bernd  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Yann in 14. Juni 2004, 20:28:16
En réponse à:

Die Diskussion über die Ferritkerne hier im Forum haben mich bewogen, solche zu bestellen (bei Distrelec CH).



Hallo Gian-A. Bott
Bitte welche Artikelnummer?
Danke  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 14. Juni 2004, 22:23:50
Hallo "TEE" (ein richtiger Name wäre mir lieber und in diesem Forum üblicher),

In Antwort auf:
Bitte welche Artikelnummer?  


Es waren dies die Distrelec AG Art. Nr. (Katalog A4, ca. 10 cm dick und sehr schwer, da findet man alles über elektronische Bauteile )
33 00 00 742 711 31 Klappkern Kabel 6-7,5 mm
33 00 93 FP Geteilte Ferrit für Flachkabel (z.B. Booster, s88)
33 23 86 TFC-16-8-16 Klappferrit Kabel 7,2 mm
33 23 87 TFC-20-10-10 Klappferrit Kabel 8,5 mm
33 48 99 SFC-3 Klappferrit f. Rundkabel 3 mm (für Stromzuleitung)

Viele Grüsse in die Suisse Romande    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Gerd Boll in 15. Juni 2004, 08:04:38
Hallo
Da ich auch IB+HSI Anwender bin und mich nicht über RESETS beklagen kann, trage ich hiermit zur Statistik bei.  
Titel: Danke
Beitrag von: Arno in 15. Juni 2004, 08:53:15
Hallo Hermann

Da Uhlenbrock Dich kaum für deine Heldentat loben wird! Finde ich sollte man Dich wenigstens hier loben. Ich bin davon überzeugt das Du dem Reset ein ende gesetzt hast. Vielen Vielen Dank! Du bist jetzt unser "IB König". Herzliche gratulation.
Der Titel IB König kan nur einmal Weltweit vergeben werden.

P.S Uhlenbrock hat auf unser IB Formular nicht einmal geantwortet!  
 
Titel: Re: Danke
Beitrag von: B.Michaelsen in 15. Juni 2004, 12:01:25
Hallo Arno !

In Antwort auf:
Uhlenbrock hat auf unser IB Formular nicht einmal geantwortet!




Ich weiss warum !    

Die schauen eben nicht regelmässig in dieses Forum. Das besticht ja nicht nur wegen der ausgezeichneten Umgangsformen der Besucher, sondern dazu auch noch durch hohe Qualität der Beiträge !

Hätten die Hermanns Beiträge mitbekommen, würden sie vielleicht antworten : " Versuchen Sie doch mal das Serialkabel mit Ferrit....... "  ( )

Gruss in die Schweiz

Bernd (Michaelsen)  
Titel: Re: Danke
Beitrag von: Hermann Hafner in 15. Juni 2004, 13:42:33
Hallo Arno

Danke für die Blumen, aber bleibe bitte auf dem Boden der Realität.

Wenn ich dem Einen oder Anderen damit helfen konnte, freut mich das ausserordentlich. Es ist aber gut möglich, dass der Trick nicht bei allen  Resetgeplagten funktioniert, denn es spielen zuviele Faktoren bei den einzelnen Anlagen mit. Das Patentrezept lässt noch auf sich warten!

Deshalb auch meine Bitte:
"Hängt mich nicht gleich auf wenn es einmal nicht funtionieren sollte"

In diesem Fall würde dann halt die Pröblerei weitergehen.


Freundliche Grüsse aus Zürich

Hermann    
Titel: Re: Danke
Beitrag von: B.Michaelsen in 15. Juni 2004, 20:07:02
Hallo Hermann !

In Antwort auf:
....würde dann halt die Pröblerei weitergehen...



1. Ich finde, Arno hat recht. Für die Idee gebührt Dir sicher ein Lob !!!

2. Mich treibt immer noch die Frage um, ob es tatsächlich so ist, dass die IB ohne Fahrstrassenerweiterung (ältere Versionen) das Problem nicht haben.

3. Spielt das HSI dabei eine Rolle ?

Da ich zwei IB habe (eine mit und eine ohne Fahrstrassen) habe ich mal angefangen, umgekehrt zu experimentieren. Ich habe die neuere angeschlossen und das Serialkabel um schlanke 5m verlängert (nicht abgeschirmt!!!) und es um die Trafos und an den Kabeln für die Digitalstromversorgung mittels meiner 4 Booster langgeführt. Ich benutze das HSI und möchte es nicht mehr missen.

Auf gut Deutsch : Ich habe alles getan, was wir als Ursache bisher in Spekulationen als mögliche Verursacher herausgearbeitet haben. Und dann startete ich den ersten Fahrplan. Der hat 170 Zeilen, beschäftigt insgesamt 30 Züge, von denen auch schon mal bis zu 5 gleichzeitig unterwegs sind. Durch rege Nutzung des Fahrplanbuffers bekommt die IB (mit 19200 Bd) schon mal die Schweissperlen auf die virtuelle Stirn..... Auch das sehr langsame Anfahren und Abbremsen verursacht sicher einige Tätigkeit der IB.

Zweimal während des FP´s :  RESET vom Feinsten

Nun besorge ich mir mal Ferritringe und hänge die auf das Kabel. Im Moment übrigens läuft der gleiche Fahrplan mit der gleichen Kabelsituation mit der "alten" IB wunderschön vor sich hin..... Das HSI scheint in diesem RESETproblem wohl eher keine Rolle zu spielen, denn sonst müsste es jetzt doch auch passieren....

ist doch spannend... und kommt mir ein wenig vor, wie Jugend forscht. Wenn ich allerdings bedenke, wieviel Mühe mein früherer Brötchengeber in Einstrahlfestigkeit unserer Geräte investierte (erfolgreich, denn die Mittel sind alle längst bekannt) und dann vergleiche, was UB tut....

Allerdings waren unsere Geräte auch erheblich teuerer, wie unsere  Eierlegende Wollmilchsau  !!!

Herzlichen Gruss

Bernd (Michaelsen)      
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Yann in 16. Juni 2004, 18:13:51
En réponse à:

33 00 00 742 711 31 Klappkern Kabel 6-7,5 mm
33 00 93 FP Geteilte Ferrit für Flachkabel (z.B. Booster, s88)
33 23 86 TFC-16-8-16 Klappferrit Kabel 7,2 mm
33 23 87 TFC-20-10-10 Klappferrit Kabel 8,5 mm
33 48 99 SFC-3 Klappferrit f. Rundkabel 3 mm (für Stromzuleitung)

Viele Grüsse in die Suisse Romande    



Ok danke! Gian-A. Bott  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Peterlin in 17. Juni 2004, 17:53:34
Hallo zusammen,

ein Anwender, der im Forum noch nicht registriert ist, hatte mir zu diesem Thema folgende mail gesendet:

*********************************************************+
Es gibt Ferritkerne, die man nachträglich über ein Zuleitungskabel stecken kann, ohne das man die Stecker vom Kabel entfernen muss, um das Kabel durch den Kern zu ziehen. Die Kerne bestehen aus zwei Hälften, in die das Kabel eingelegt wird. Anschließend werden die beiden Hälften mit einem Kunststoffverschluss verbunden, so dass der Kern das Kabel eng umschließt.

Diese Kerne liefert die Firma Würth Elektronik
z.B. Art.Nr. 742 711 3, zu bewundern unter:

Homepage der Firma Würth

Würth ist allerdings Hersteller, eine Bezugsquelle im Handel kenn ich leider nicht.
************************************************************
 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Rainer Renisch in 17. Juni 2004, 18:37:18
Hallo zusammen,

für alle, die es interessiert:

Ich habe die geteilten Ferritkerne bei Conrad gekauft, z.B. für 6 mm Kabel Typ MSFC5EX, Art.-Nr. 507873 für knapp 4 Euro.
Art. 507865 MSFC4EX für 5 mm
Art. 507881 MSFC6KEX für 7 mm
Art. 507890 MSFC8KEX für 8,5 mm

MfG
Rainer
 
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Manfred Mayer in 11. Juli 2004, 10:37:55
Hallo liebe IB-User,
habe durch Urlaub erst jetzt diesen interessanten Beitrag gelesen und werde mir gleich diese Ringe besorgen, da ich dieses Problem auch kenne.
Noch eine Anmerkung zu den Ringen. Bei der Firma Reichelt gibt es diese Ringe auch nd kosten nur einen Bruchteil von dem was Conrad dafür haben will. Z.B. für eine 5 mm Leitung unter der Bestell-Nr. Ferritring 5,0 für nur 90 Cent!!!

Nette Grüße aus kurhessen
Manfred  

PS: Schon mal auf meiner Homepage reingeschaut?? www.mannibaer.de
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: H.Horak in 23. Juli 2004, 22:53:54
Hallo zusammen,
vor einigen Tagen habe ich meinen alten PC etwas aufgefrischt. (neues Motherboard CPU AMD 2,6 / 512 MB)
Ich hatte ein wenig die Hoffnung dass das Resetproblem der IB dadurch eliminiert bzw. gemildert wird.
Aber falsch gedacht. Immer wieder Resets!
(Auch die Ferritkerne an den Kabeln hatte bei mir kein Erfolg.)
Vor zwei Tagen habe ich meinen VGA Monitor gegen einen TFT Monitor getauscht.
Und siehe da, seit zwei Tagen kein Reset mehr.
Elektromagnetische Strahlen? Die IB steht neben dem Monitor.
Ich hoffe das dies keine Zweitagsfliege ist.


 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Peter Ploch in 23. Juli 2004, 23:04:55
Hallo Herbert,

das war mit Sicherheit der Grund der Resets. Hier im Forum wurde schon öftsers von Störstrahlen, die auf die IB einwirken, berichtet. Bemängelt wurde besonders, die ungenügende Abschirmung der IB. Weiterhin resetfreie MoBa.  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Martin Lutz in 23. Juli 2004, 23:46:56
Hallo Herbert,

Ha, keine Ausnahme ohne Regel. Äh, offensichtlich ist das Netzteil und/oder die Haochspannung der Bildröhre verantwortlich für die reset's.

Langsam kommen wir der Geschichte schon näher.

Auch wir haben den Bildschirm von der IB entfernt und seither keine reset's mehr gehabt. Allerdings haben wir auch die besagten Ferrite eingebaut.

Ein TFT Display bringt sicher auch Besserung in die Sache.

Gruss  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Marcus Spannagel in 24. Juli 2004, 00:45:02
Hallo Ihr Resetgeplagten,
freut Euch nicht zu früh, bei mir helfen weder TFT-Monitor noch 2,5 m Entfernung der IB zum Rechner.
Ich fürchte diese lästige Reset-Geschichte hat mannigfaltige Ursachen und eben leider nicht nur eine.

Ironie:
Ganz prima finde ich immer noch wie rührend Uhlenbrock sich mit dem seit Jahren bekannten Problem befaßt.

 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Jörg Müller in 24. Juli 2004, 01:51:50
hallo,

bei mir helfen leider die Ferritringe auch nicht, ich hab zwar weniger, aber so 1-2 mal im Monat, dennoch einen Reset. Irgendwie befürchte ich, daß das Problem nie zu 100 % gelöst wird  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Martin Lutz in 24. Juli 2004, 05:34:22
Hallo miteinander,

Bitte gebt nicht auf. Baut mehr Ferrite in das Kabel. Macht dies auch bei der Zuleitung zwischen Trafo und IB. Versucht es mal mit einer galvanisch getrennten Schnittstelle. Baut Netzfilter in die Apparate (Trafo, IB, PC, Monitor) usw.

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beim einen oder anderen eine Besserung eintritt nachdem weitere Massnahmen getroffen wurden.

Gruss  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: H.Horak in 29. Juli 2004, 17:25:02
Hallo zusammen,

Ihr erinnert euch bestimmt, vor ca. einer Woche
habe ich berichtet, das ich meinen VGA-Monitor
gegen einen TFT-Monitor getauscht habe und danach
keinen Reset hatte.
Eine Woche ist vergangen und was soll ich sagen!
In dieser Woche auch keinen einzigen Reset.
(Bei ca. zwei Std. Moba-Betrieb täglich)
Ich habe sogar die Ferritringe an den Com-Kabeln
einfach einmal zum Spaß entfernt. Kein Reset...
Ein Leben ohne ,,Reset" ist schon eine tolle Sache.
Ich hoffe bloß es bleibt so.
In diesem Sinne...javascript:void(0)
javascript:void(0)

 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Dr. J. Schmidt in 08. August 2004, 14:55:25
Hallo,
ich habe noch "keine" IB und die Resets hindern mich an einem Kauf. Dem obigen Beitrag nach sollte es eigentlich keinen Anwender mit Resets geben, der einen TFT Bildschirm oder einen Laptop benutzt. Gibt es denn auch Benutzer mit Resets, welche einen Flachbildschirm benutzen???

Gruß aus dem Garten und nicht aus dem MOBA-Keller  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Marcus Spannagel in 08. August 2004, 16:32:58
Ja hier  

Gleichfalls aus dem Garten
 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: Gian Bott in 08. August 2004, 16:57:23
Hallo Herr Dr. Schmidt,

In Antwort auf:
Dem obigen Beitrag nach sollte es eigentlich keinen Anwender mit Resets geben, der einen TFT Bildschirm oder einen Laptop benutzt.  


Ich habe einen Flachbildschirm und auch seit längerem keine Resets, ich bin mit der IB rundum zufrieden. Ich habe diverse im Forum besprochene Massnahmen, z.B. Ferritkerne auf den IB-Zuleitungen usw. ausgeführt. Auch schränke ich mich in der Anzahl Digitalformate ein.

Nur wegen den evtl. Reset's, deren Ursachen immer noch nicht ganz klar sind, aber durch die Massnahmen eingeschränkt werden können, würde ich nie und nimmer auf die IB verzichten. Auch andere Systeme haben ihre Probleme.

Es verzichtet ja auch kein Märklinbahner auf den s88 Bus, obwohl dieser auch Probleme machen kann.  
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir noch mal ran ?)
Beitrag von: algado in 09. August 2004, 08:59:16
Hallo Miteinander

letzte Nacht zurückgekommen von unserer Sommerausstellung. Ergebnis:

9 Tage Betrieb mit täglich 8-10 Stunden Fahrzeit ohne einen IB Reset.  
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Yann in 11. August 2004, 13:57:39
En réponse à:
Hallo "TEE" (ein richtiger Name wäre mir lieber und in diesem Forum üblicher),

En réponse à:
Bitte welche Artikelnummer?  


Es waren dies die Distrelec AG Art. Nr. (Katalog A4, ca. 10 cm dick und sehr schwer, da findet man alles über elektronische Bauteile )
33 00 00 742 711 31 Klappkern Kabel 6-7,5 mm
33 00 93 FP Geteilte Ferrit für Flachkabel (z.B. Booster, s88)
33 23 86 TFC-16-8-16 Klappferrit Kabel 7,2 mm
33 23 87 TFC-20-10-10 Klappferrit Kabel 8,5 mm
33 48 99 SFC-3 Klappferrit f. Rundkabel 3 mm (für Stromzuleitung)

Viele Grüsse in die Suisse Romande    


Hallo,
Ich habe art. n° 33 49 00 bestellt und installiert.
Bis bald bald für neue Abenteuer...    
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir nochmal ran ?)
Beitrag von: Christof Z. in 26. Juni 2005, 11:43:00
Hallo WDP'ler und IB'ler

Der Thread ist jetzt schon knapp ein Jahr alt. Wie geht's mit den vielen Reset's? Sind die Meisten durch die Ferrit-Kerne beseitigt worden?

Habe normalerweise eine "alte" IB ohne Fahrstrassenschaltung. Die ist z.Zt. zur Reparatur (Drehknöpfe erneuern) und mein netter Händler hat mir für die Zwischenzeit eine neuere IB ausgeliehen, die die FSSschaltung kann. Mit dieser IB fahr ich schon 3 Wochen.

Das Reset Problem habe ich bis gestern noch nicht selbst gehabt. Aber dann habe ich meinen ersten Booster (Power 3 mit Uhlenbrock 70 VA (20070)) Trafo angeschlossen. Und siehe da: Gleich 2 Resets innerhalb einer Stunde.

Da ich die Resets bis jetzt noch nicht gehabt habe, habe ich auch noch keine Ferritkerne verbaut.

Kann das Reset-Problem eventuell mit dem Verwenden von Boostern zusammenhängen - evt. dass die IB Störungen über das IB / Booster Flachkabel einholt?

 
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir nochmal ran ?)
Beitrag von: Jörg Müller in 26. Juni 2005, 11:58:00
Hallo Christof,

bei mir hatten die Ferritkerne keine Auswirkung auf das Reset Problem, hab nach wie vor ab und zu mal einen Reset, mal wochenlang keinen, mal mehrmals an einen Tag.
Titel: Re: IB-Reset ( wollen wir nochmal ran ?)
Beitrag von: Johannes Friedrich in 26. Juni 2005, 21:30:03
Auch ich hab trotz Ferritkerneinsatz mal mehrere Resets an einem Tag und mal wirklich Wochenlang überhaupt keinen (zur Zeit ist meine IBox wieder schlecht drauf). Ich hab' übrigens ebenfalls einen Booster ... Ob's vielleicht damit zusammenhängt?
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Yann in 26. Juni 2005, 22:46:17
En réponse à:

Hallo,
Ich habe art. n° 33 49 00 bestellt und installiert.
Bis bald bald für neue Abenteuer...    



Hallo,
Hab kein Erfolg mit Feritringen, schade...    
Titel: Re: IB-Reset ( ich war nochmal ran ?)
Beitrag von: Dirk Streuber in 26. Juni 2005, 23:32:25
Hallo WDP`ler,

ich hatte eine  ganze Weile Ruhe mit den IB-Reset , bis mein HSI angefangen hat
zu spinnen.  Es machte sich bemerkbar in dem WDP beim Start den HSI nicht mehr
richtig initialisierte bzw. beim initialisieren abstürzte. Komischerweise, wenn am Tag WDP
das Erste mal gestartet wurde, lief alles eine Zeit lang ohne Probleme, bis die am rechten
Strang angeschlossenen RM-Module mit einmal nicht`s  mehr  gemeldet hatten (entweder alles "frei" oder "besetzt"). Ein erneutes initialisieren des HSI führte zum Absturz von WDP.

Um die Ursache festzustellen, warum der HSI seinen Dienst nicht mehr verrichtete, habe ich
ihn mit dem "Hyper Terminal" in Windows nach dem "hsi88_Befehlssatz"
(siehe http://www.ldt-infocenter.com/ )  gestartet. Man kann da sehr gut sehen, welches RM-Modul seinen  Dienst verrichtet und welches eine "Lichterorgel " verursacht.

Ich konnte bei mir dadurch auch sehen, das der rechte Strang defekt war, verursacht
durch einen defekten IC 4503. Ich hatte als Übergangslösung mit einen verlängerten S88-Kabel die RM vom rechten Strang an den mittleren Strang angehangen. Leider hatte ich dadurch nur einen Teilerfolg. Die Moba lief wieder mit WDP aber jetzt traten regelmäßig die berüchtigten IB-Resets auf. Als Ursache für diese Resets sehe ich das verlängerte zwar geschirmte ca. 2m lange S88 Kabel und den schadhaften HSI. Nachdem ich die beiden
IC 4503 auf dem HSI gegen  Ersatz IC`s von Reichelt (Stückpreis 0,24 €) getauscht hatte
und die Anschlüsse am HSI wieder hergestellt hatte läuft die MoBa wieder ohne IB-Resets.

Ps.: mit diesen Beitrag will ich nicht den HSI als Auslöser  der IB-Restets hinstellen, sondern wie fehlerhafte Bauteile wie Decoder, RM-Module, S88 Kabel... auch die Ursache sein können.


Mit freundlichen Grüßen
Dirk
 
Titel: Re: IB-Reset
Beitrag von: Christof Z. in 11. November 2005, 19:33:32
Hallo allerseits,

habe gerade auf der  Homepage von Uhlenbrock ein Preisausschreiben entdeckt.

U.A. kann man auch eingeben, welche Produktneuheiten man sich von Uhlenbrock wünscht.

Persönlich habe ich eine Intellibox ohne Reset gewünscht. Falls genug andere das gleiche tun, dann kann man sich erhoffen, dass Uhlenbrock mal ernsthaft versucht, das Problem zu beheben.

Also: Nur ran    
Titel: Re: IB-Reset
Beitrag von: S.Dankwardt in 11. November 2005, 23:22:56
Hallo

Die Idee ist nicht schlecht.
Ich habe nur mit dem Ausfüllen einige Probleme:
"Schienensystem Ihrer Anlage"
Die Autos fahren auf Straßen nicht auf Schienen.
"Wieviel Lokomotiven besitzen Sie"
Kein da ich über 50 Autos betreibe.

-------------
Ich habe einge Tag nur mit einer Intellibox die Autos mit DC-Car getestet.
Dabei kam es nie zu einem Reset.
Die IB wird mit einem Trafo von Conrad betrieben und statt der Schiene ist ein 8 fach Servocdecoder und ein Kette von IR-LED´s angeschlossen. Kein Rückmelder.

Diese IB hat an der Modellautobahn mit Conradtrafo und 16 Magnetartikeldecodern (LDT) sowie Rückmeldern (LDT Opto) Resets.

Als die Intellibox an einem Diorama benutzt kam es auch zu Resets.
Conradtrafo, Viessmann Rückmelder (S88), Flüsterantrieb.

Also scheint der Verdacht, dass andere Baugruppen den Reset auslösen, nicht so abwegig zu sein.  
Nur muss der Fehler in der IB liegen nicht an den Baugruppen außerhalb, da ich verschiedene Zusammenstellungen benutze.
Titel: Re: IB-Reset
Beitrag von: Reinhard F. in 12. November 2005, 12:29:51
Hallo Cristof,

Habe jetzt auch gereade am Preisausschreiben teilgenommen,mit dem Wunsch,das ich mir auch
eine Intellibox ohne Reset wünsche.

Mal sehen ob jemand guckt.