Hallo Arno,
also irgentwas passt da nicht.
Du hast noch nicht gesagt welchen DEC du hast. Ich gehe mal davon aus das du den SIG- DEC MM hast.
Auszug aus der Anleitung
Betätigen Sie den Programmiertaster “Prog“. Nun befindet sich der Decoder im Modus zum Lernen der Adresse. Das merken Sie daran, dass die LED bzw. Lampe, die an “Rt/Rt“ rhythmisch zu blinken beginnt. Der Decoder erwartet nun die Eingabe einer digitalen Adresse. Drücken Sie die gewünschte Adresse an Ihrer Steuerzentrale bzw. geben Sie einen Befehl von Ihrem PC, um dem Decoder am Ausgang “Rt/Rt“ die gewünschte Adresse zuzuweisen. Nach erfolgtem gegebenem Tastendruck von der Zentrale ist diese Adresse nun am Ausgang “Rt/Rt“ gespeichert.
Nun beginnt die nächste LED bzw. Glühlampe am Anschluß “Gr“ zu blinken. Das ist gleichzeitig der Hinweis, dass der Decoder die erste Adresse “verstanden“ hat und insofern als Quittierung zu verstehen. Gehen Sie beim zweitem Ausgang genau so wie oben beschrieben vor. Nun folgt in gleicher Weise die Programmierung für alle weiteren Ausgänge.
Die vergebenen Adressen müssen notwendigerweise !nicht! fortlaufend sein. So ist z.B. bei einem Decoder die Adressvergabe “17“, “1999“ und “69“ denkbar. Auch kann an verschiedenen Decoderausgängen eine Digitaladresse mehrfach vergeben werden.
Der Decoder benötigt bei voller Belegung aller Ausgänge insgesamt 3,5 digitale Adressen, also insgesamt 7 Stellbefehle.
Wurden alle Ausgänge programmiert, so sind die Adressen dauerhaft gespeichert. Der Programmiervorgang kann beliebig oft wiederholt werden, so dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, den einzelnen Ausgängen neue Adressen zuzuweisen.
Bei der DCC Variante ist das genau so. Die Stellbefehle kannst du auch über ein Handgerät schicken. Ich kenne die Märklin Control Unit nicht. Im Zweifelsfall kannst du das auch aus WDP machen. Hierzu stellst du dir Signale ins Gleibild und gibst Ihm eine Adresse die noch nicht vergeben ist. Nun bringst du den IEK in den Lernmodus und sendest danach aus WDP " rot" oder "grün". Dies dann nach und nach wiederholen für alle Ausgänge des IEK.
Reicht das an Hilfe aus ?
Gruß Stefan
MM