Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte den Power 4 von UB an meine IB-Com anschließen. In der Anleitung des Power 4 steht auf Seite 7: "Sicherheitshinweis: bei Verwendung des Power 4 an einer IB... müssen aus Sicherheitsgründen die Masseleitungen der Trafos, alle booster und der Zentrale verbunden werden.
Geschiet das nicht, so kann der booster-Steuerausgang der IB zerstört werden, wenn die Gleisabschnitte, die von IB und Booster gespeist werden, gegenseitig verpolt sind..."
Nur noch mal zur Sicherheit, bedeutet das, wenn eine Verpolung ausgeschlossen ist, kann auf das Verbinden der Masseleitungen verzichtet werden ?
und muß die Phasenlage der Trafos eingestellt werden ? (davon steht nichts in der Anleitung)
Titel: Re: Booster UB Power 4 an IB-Com
Beitrag von: S.Dankwardt am 13. Juli 2018, 08:57:29
Hallo Wolfgang
Das gild immer wenn mehrere Trafos benutzt werden.

Vielleicht hilft das zur Erklärung:
 Trafo (http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Trafo)
Titel: Re: Booster UB Power 4 an IB-Com
Beitrag von: Flitt (Stefan) am 13. Juli 2018, 09:32:46
Hallo Wofgang,
ich habe diese Frage auch schonmal an Uhlenbrock gestellt.

Zitat
Hallo,
beim überfahren der Trennstellen muss ein Ausgleichsstrom fließen. Dazu ist diese gemeinsame Masse erforderlich.
Wir haben die Empfehlung von Trafo-Masse auf Gleismasse geändert.
Die Massen der Gleisausgänge werden miteinander verbunden so das eine gemeinsame Masse bei allen Schienen entsteht.
Dazu werden die Massen der Gleisausgänge (Braun) der Booster und der Intellibox miteinander verbunden.
Bitte immer auf die Beschriftung an den Geräten (Booster udn Intellibox) achten, hier ist der Gleisausgang immer mit Braun und Rot gekennzeichnet. 
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Uhlenbrock Service-Team

Ich an Deiner Stelle würde mich nochmals mit der Frage an Uhlenbrock weden.