Autor Thema: IZNF im Kopf-Bhf.  (Gelesen 861 mal)

Offline P. Fröhlich

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 89
  • Ort: Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
IZNF im Kopf-Bhf.
« am: 22. September 2020, 00:43:06 »
Hallo liebe WDP-Freunde,
ich habe folgendes Problem mit den IZNF in meinem End-Bahnhof:
Das Gleis im End-Bahnhof besteht aus den 3 RMKs 1, 2 und 3. Alle drei RMKs gehören zu einem IZNF. Die Einfahrt in den Kopf-Bhf. erfolgt in der Reihenfolge RMK 1, RMK 2, RMK 3.
Im FS-Editor ist eingestellt: "Stop in Bahnsteigmitte".
Die Lok kommt im RMK 2 zum Stehen.
Im FS-Editor ist bei der Ausfahrt als Start RMK 3 eingetragen.
Bei den Stellbedingungen trägt WDP bei der automatischen Aufzeichnung ein:
K 3 = besetzt
K 2 = frei
K 1 = frei.
Die FS wird nun nicht gestellt, da die Lok ja auf RMK 2 (Bahnsteigmitte) zum Stehen gekommen ist.
Leider habe ich dazu im Handbuch nichts gefunden.
Der Fehler sitzt sicherlich 50 cm vor der Tastatur.
Ich bin mir sicher, daß Ihr mir weiterhelfen könnt.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank!
Viele Grüße
Peter
  • Win-Digipet-Version:
    2012, Version 12.3.362
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC V2.2.3, Battermann-Booster, C-Gleise, S88 - LDT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder LDT
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 10 Fujitsu Esprimo E700 Intel Core i3 2x 3, 30 GHz, 1000GB HDD, 8GB   Monitor: TFT Acer 27“ S271HL

Offline Konrad Schwarzjirg

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2252
  • Ort: Langenzersdorf NÖ Ort bei GoogleMaps suchen at
    • WDP Stammtisch ÖSTERREICH
Re: IZNF im Kopf-Bhf.
« Antwort #1 am: 22. September 2020, 04:08:42 »
Hallo!

Du musst einfach bei den Stellbedingungen eintragen , dass K1,2,3 wahlweise frei oder besetzt sein können

Mfx+ und Schöne Grüße aus Wien
Konrad
------------------------------------------------------
www.wdp-stammtisch.at
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis  ca 600m, MM, MFX+, 220 Weichen, 80 Signale 763xx, 764xx, Märklin Oberleitung,  CS3+, HSI seriell, HSI USB, Booster 60175, Decoder: k83, m83, k84, m84, ESU Lokprogrammer, LUX Radreinigungsanlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 Professional 64 Bit, Intel Core i5 7400 @ 3,00Ghz   8GB Ram, 1x 28" 4K  + 1x 32" 4K

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 7844
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: IZNF im Kopf-Bhf.
« Antwort #2 am: 22. September 2020, 13:10:22 »
Hallo Peter,

eine weitere Möglichkeit wäre, das ZNF auf den RMK zu setzen und nicht an den Prellbock mit RMK3.
Für die Einfahrt wäre die Fahrstraßenaufzeichnung dann bis zum RMK3, was der Assistent dann bei der Aufzeichnung auch korrekt für das ZNF erledigt.
Die Ausfahrt wäre dann wie üblich von RMK1 ab, was von WDP auch wieder korrekt erledigt wird, weil das ZNF besetzt ist, sobald mindestens ein Kontakt davon besetzt ist.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline P. Fröhlich

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 89
  • Ort: Oberpfalz Ort bei GoogleMaps suchen de
IZNF im Kopf-Bhf. - Problem gelöst
« Antwort #3 am: 06. Oktober 2020, 08:29:17 »
Hallo, Konrad, hallo Helmut,

dank Eurer Hilfe funktioniert alles wie gewollt.

Viele Grüße

Peter
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2020, 08:30:59 von P. Fröhlich »
  • Win-Digipet-Version:
    2012, Version 12.3.362
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC V2.2.3, Battermann-Booster, C-Gleise, S88 - LDT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder LDT
  • Rechnerkonfiguration:
    PC Windows 10 Fujitsu Esprimo E700 Intel Core i3 2x 3, 30 GHz, 1000GB HDD, 8GB   Monitor: TFT Acer 27“ S271HL