Autor Thema: Lok fährt über Signal hinaus  (Gelesen 658 mal)

Offline bombarde32

  • Mitglied
  • Beiträge: 31
Lok fährt über Signal hinaus
« am: 05. März 2021, 12:28:15 »
Hallo zusammen,
ich komme bei folgendem Problem nicht weiter:
Ich habe eine FS von einem iZNF zum nächsten auf freier Strecke erstellt. Der Block besteht allerdings nur aus zwei RM (vielleicht liegt hier schon das Problem...), wovon der erste reell und der zweite nur virtuell ist. Das zweite iZNF ist mit dem virtuellen RM verknüpft und hat ein Signal am Ende, welches als virtueller MA eingetragen und keinem Digitalsystem zugeordnet ist. Die Lok ist eingemessen und die Streckenlängen in den RM und iZNF korrekt eingetragen.
Nun überfährt die Lok ungebremst das virtuelle Signal am Ende des virtuellen RM.
Liegt es einzig daran, dass der Block nur aus 2 RM besteht? Empfohlen werden ja immer mind. 3.
Oder kann es daran liegen, dass irgendwelche Brems- oder Zielkontakte nicht korrekt eingetragen sind? Hatte eigentlich gedacht, dass diese stimmen...

LG und Danke, Markus
WDP Premium 2021, CAN CC-Schnitte mit Windows 11, Gleisreporter deluxe, Weichenchef Servo, Märklin h0 C-Gleis mit ECoS 2, Lokdecoder von ESU
  • Win-Digipet-Version:
    2021-1-13 Premium

Online Reinhold Hiersch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1579
  • Ort: Künzell Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok fährt über Signal hinaus
« Antwort #1 am: 05. März 2021, 13:33:38 »
Hallo Markus
Ein Stoppkontakt sollte schon ein realer RM sein
Herzliche Grüße aus Künzell bei Fulda
Reinhold
  • Win-Digipet-Version:
    2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C.K und M-Gleis
  • Rechnerkonfiguration:
    Laptop mit Win 10 und StandPC mit Win 98

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 7844
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Lok fährt über Signal hinaus
« Antwort #2 am: 06. März 2021, 09:52:48 »
Hallo Markus,

Zitat
wovon der erste reell und der zweite nur virtuell ist. Das zweite iZNF ist mit dem virtuellen RM verknüpft und hat ein Signal am Ende, welches als virtueller MA eingetragen und keinem Digitalsystem zugeordnet ist.
Der Gedanke der Umsetzung ist schon abenteuerlich, aber nicht unbedingt unlösbar.
Man müsste aber wissen, wie Du die Kontakte verknüpft hast und ob diese Verknüpfung logisch ist.
Und wie Reinhold schon geschrieben hat, wäre der tatsächlich vorhandene RMK sinnvoller für das ZNF.
Wie lang sind denn die "beiden" RMKs?
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit