windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Alex130377 am 01. Januar 2018, 15:13:22

Titel: Laufzeitfehler Schnittstelle nicht unterstützt µcon Railspeed
Beitrag von: Alex130377 am 01. Januar 2018, 15:13:22
Hallo zusammen,
ich wünsche noch allen ein gesundens neues Jahr 2018.
Ich wollte nun nach langer Pause meinen µcon minimanager in betrieb nehmen. LEider bekomme ich bei verbinden diese Fehlermeldung. Die IP Adresse passt alles nach der einstellung. Ich kann Sie auch mit PING erreichen.
 :o

Anbei das Bild der Fehlermeldung.

Danke im voraus.
Alex
Titel: Re: Laufzeitfehler Schnittstelle nicht unterstützt µcon Railspeed
Beitrag von: S.Dankwardt am 01. Januar 2018, 15:37:56
Hallo Alex

Automatisierungsfehler -2147319779(8002801d) Bibliothek nicht registriert

WDPRegisterNet.zip

z.B. Wechsel von der Demo zur Vollversion
Verbinden der CS2 / CS3

https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=76467.0
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=76945.0
Titel: Re: Laufzeitfehler Schnittstelle nicht unterstützt µcon Railspeed
Beitrag von: Werner Klein am 03. Mai 2021, 12:59:57
Guten Tag,

gestern gabe es ein optionales Update für Win10 Pro. Seither weigert sich der µcon Minimanager mit Railspeed seinen Dienst in Verbindung mit WDP zu verrichten.
Möchte ich den Manager in WDP manuell initieren erhalte ich den Fehler

-2147221164(080040154)
Klasse nicht registriert.

Mit einen Klick auf OK in diesen Fenster beendet sich WinDigipet bzw. es erscheint nach ca. 15 Sekunden der Startbildschirm von WDP.
Überprüfung mit LS Programmer ergab keinen Aufschluss darüber. Netzwerkadresse, Manageradresse, IP im Netzwerk, MAC Adresse alles wie vorher. Auch im Router ist die korrekte Einstellung weiterhin vorhanden.
Ausführen der empfohlenen Datei WDPRegisterNet  beseitigte nicht den Fehler.
Beide Programme wurden mit Adminrechten aufgeführt.
Ich meine eine Windows Datei ist bei dem Update entfernt, aktualisiert worden.
Was soll oder muss ich machen, das es beseitigt wird.

Gruß Werner
Titel: Re: Laufzeitfehler Schnittstelle nicht unterstützt µcon Railspeed
Beitrag von: Ralf Schröder am 03. Mai 2021, 13:14:57
Hallo Werner ,
das Windows Update deinstallieren , ähnliches habe ich mit einem Treiber von Max Computer .
In einigen Tagen , wenn ein neues Update kommt wird das wahrscheinlich behoben sein .