Autor Thema: Aansturing 4 voudige seinen in rijwegen  (Gelesen 1617 mal)

Offline Rob Hendriks

  • Mitglied
  • Beiträge: 46
  • Ort: Heikendorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Aansturing 4 voudige seinen in rijwegen
« am: 11. Mai 2020, 10:13:43 »
Ik gebruik 4 voudige uitrijseinen in mijn station. Hoewel de seinen zowel uit Marklin CS2 als uit WDP voleid* correct bedienbaar zijn, lukt het niet om ze bij vervolgschakelingen in de rijwegen correct te stellen. Het lukt bijvoorbeeld niet om langzaam uit te rijden ( geelgroen ). De rijweg kiest gewoon groen. Wat doe ik fout?

Mvrgr
Robert
  • Win-Digipet-Version:
    2015 premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin CS2
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows VISTA

Offline Rupert van Swol

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 311
  • Ort: Enkhuizen Ort bei GoogleMaps suchen nl
  • Model trains? it's a life time journey
Re: Aansturing 4 voudige seinen in rijwegen
« Antwort #1 am: 11. Mai 2020, 12:50:27 »
Hoi Robert,
je baanplan zat er niet bij , dan is het wat lastiger op te bepalen waarom iets niet werkt.

Ik ga ervan uit dat je met het uitrijsein een 3 aspect sein bedoelt,  Hp0-Hp1-HP2. En deze ook op het schakelbord hebt staan.
Dit Sein kan alleen bestuurd worden door 2 schakel  ( wissel/ sein ) adressen van het DCC systeem in te vullen
Daar na is het uit vogelen waar de 4 draden van het sein worden aangesloten en deze aansluiting afstemmen in WDP.
 
voorbeeld schakel adres 3 en 5 worden gebruikt voor het sein. Elke adres heeft een + en een - aansluiting en C = common ( massa )

rood aan = 3- en 5-
groen aan = 3= en 5-
groen/geel = 3+ en 5+


Bij recht doorgaand verkeer over de wissel sein beeld -Hp1.
bij afbuigend verkeer over de wissel is Het -Hp2.
Windigipet schakelt automatisch het juiste sein in.

In de scherm van het sein vind je bij configuratie veel standaard aansluiting

Hopelijk kom je er verder mee.

groet,
R van Swol
 
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet-Version: 2021.1.13
  • Anlagenkonfiguration:
    2-Leiter, Lodi Rektor; 3x Lodi Booster; Lodi LX  S882.+ 8x Lodi GBM8v2, Lodi S88 CM + 2x Lodi RM16+; Lodi Shift +8x DW-DC+4x 16-SD-DFL, Lodi Con
  • Rechnerkonfiguration:
    IntelNUC8i7HVK /32GB Ram /Radeon™ RX Vega M GH /Windows 11 Profi edition

Offline Rob Hendriks

  • Mitglied
  • Beiträge: 46
  • Ort: Heikendorf Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Aansturing 4 voudige seinen in rijwegen
« Antwort #2 am: 11. Mai 2020, 18:35:42 »
Ik heb het euvel gevonden. Bij het optekenen van de rijwegen heb ik de seinbeelden niet aangepast, inmiddels werkt het. De seinen heb ik past recentelijk geplaatst. Vandaar dat ik eea in de rijwegen moet corrigeren.

Mvrgr
Robert
  • Win-Digipet-Version:
    2015 premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Marklin CS2
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows VISTA