Autor Thema: HSI mit Opto  (Gelesen 2534 mal)

Offline Friedrich Teichmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 73
  • Ort: Leobendorf Österreich Ort bei GoogleMaps suchen
HSI mit Opto
« am: 14. April 2003, 14:40:17 »
  Hat jemand Erfahrung mit Märklin,HSI mit opto Littfinski?
Ich habe links 6,mitte 4 und rechts 3 Opto
Bei der Probe im Zuge der Baues hat alles fuktioniert.Nach den ersten Bauabschnitt habe ich eine Kontrolle durchgeführt und jetzt habe ich kein Meldung von den Opto linker Strang 3+4 Modul.Kontakte sind o.k.Bei einer Stromprüfung Kontakt zu Stromeinspeisung Opto habe ich Strom.  
Herzliche Grüße aus Österreich
Fritz

P4/2400 512RAM Windows XP Home Edition Märklin K-Gleis Märklin Interface,Central Unit von Märklin mit HSI und 13 Rückmeldern Digipet V

Offline Gerd Boll

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2044
  • Ort: Lampertheim/Südhessen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.bmbtechnik.de
Re: HSI mit Opto
« Antwort #1 am: 15. April 2003, 07:24:05 »
Hallo Hr.Teichmann
Nicht verzargen, wenn die "opto´s" 3 & 4 schon funktioniert haben, und Sie im Laufe der Bautätigkeiten kein Gips oder Leim darüber geschüttet haben, werden diese auch wieder funktionieren.
Sie schreiben das links 6 stück angeschlossen sind. Kann ich davon aus gehen das der 5. und 6. korrekt arbeiten?
Das würde ein Kontaktproblem am s88-Bus ausschließen.
Werden die Rückmeldemodule auf der Eingangsseite korrekt mir Strom versorgt?
Ich habe keine "Opto´s" im Einsatz, und weiß auch nicht warum man diese einsetzen sollte.
Ist meines erachtens nur mehr Aufwand und kostet mehr Geld.
   
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 / 64bit.

Offline Friedrich Teichmann

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 73
  • Ort: Leobendorf Österreich Ort bei GoogleMaps suchen
Re: HSI mit Opto
« Antwort #2 am: 15. April 2003, 07:29:40 »
Lieber Herr Boll
Danke für die Meldung.
Der Fehler ist zum Glück behoben.
Ist war ein Kabel von den vielen das nicht richtig im Buskabel war.Von außen nicht erkennbar.
   
Herzliche Grüße aus Österreich
Fritz

P4/2400 512RAM Windows XP Home Edition Märklin K-Gleis Märklin Interface,Central Unit von Märklin mit HSI und 13 Rückmeldern Digipet V

Offline Gerd Boll

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2044
  • Ort: Lampertheim/Südhessen Ort bei GoogleMaps suchen de
    • www.bmbtechnik.de
Re: HSI mit Opto
« Antwort #3 am: 15. April 2003, 07:36:50 »
Hallo
Na Glück gehabt .
Das ist zu 99% der Grund warum die Rückmeldung nicht funktioniert.
Aber dann haben die Module 5 und 6 auch nicht gearbeitet.  
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin-C-,und K-Gleis,IB 1+2, TAMS EC+MC², HSI-RS232, Märklin CS3+, 6021,
  • Rechnerkonfiguration:
    Win10 / 64bit.