Autor Thema: IDS VorauswahlMAG  (Gelesen 1140 mal)

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 858
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
IDS VorauswahlMAG
« am: 20. Juni 2021, 16:32:38 »
Liebe WDPler,
seit heute habe ich ein Problem mit der IDS Vorauswahl.
Im Anlagenbetrieb kann ich wählen zwischen rückwärts, vorwärts und rückwärts-vorwärts durch anklicken.
Steht eine Lok auf der Drehbühne (hingefahren mit Fahrstrasse) kann ich nicht mehr auf rückwärts umschalten.
Was mache ich falsch?
Welche Einstellungen soll ich überprüfen ?
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9377
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #1 am: 20. Juni 2021, 17:22:28 »
Hallo Herr Schmidt,

wo wird denn die Abfahrtsrichtung geändert? Im iDS-Editor oder per MA?
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 858
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #2 am: 20. Juni 2021, 17:24:08 »
Hallo,
die Änderung erfolgt mit der "Maus" im Gleisbild.
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9377
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #3 am: 20. Juni 2021, 18:07:49 »
Hallo Herr Schmidt,

Zitat
die Änderung erfolgt mit der "Maus" im Gleisbild.

Ja und nun? Ich kann mit meiner Maus auch im Gleisbild klicken.  :o
Ich dachte eher an eine Antwort, was angeklickt wurde um die Abfahrtsrichtung umzuschalten. Eventuell mit Bild oder Datensicherung und genauer Vorgehensweise. Danke.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 858
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #4 am: 22. Juni 2021, 17:20:30 »
Hallo,
ich möchte gerne meine Datensicherung zu diesem Thread löschen ! Wie geht das ?
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM

Offline Karlheinz Battermann

  • Moderator
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 5201
  • Ort: D-37431 Bad Lauterberg Ort bei GoogleMaps suchen de
    • Modelleisenbahn und mehr...
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #5 am: 22. Juni 2021, 21:22:45 »
Hallo Herr Dr. Schmidt,
warum soll denn Ihre Datensicherung gelöscht werden? Nur weil noch keiner geantwortet hat.
Ich habe leider erst jetzt Zeit gefunden, mir Ihre Daten mal anzusehen.
Dabei ist mir gleich der Stw 308 als Ursache für das Umschalten der Richtungsvorgabe auf vorwärts aufgefallen.
Warum soll dieser Stw denn eigentlich diese Umschaltung vornehmen?
Denn bei Ihrer Fahrt der Lok 60029-27 vom Gleis 5 zum Bühnengleis sind doch nach dem Halt der Diesellok alle Bedingungen des Stw 308 erfüllt und ein manuelles Umschalten der Richtungsvorgabe wird doch direkt durch den Stw wieder auf die Vorwärtsfahrt korrigiert.
Dieser Stw sollte kontrolliert und geändert werden, denn er macht für mich keinen Sinn, aber ich lasse mich ja gern belehren.
Herzliche Grüße aus Bad Lauterberg
Karlheinz


Diverses:
https://kc-modellbahntechnik.de
skype: karlheinz_battermann
  • Win-Digipet-Version:
    Win-Digipet 2021.x Beta, WDP 2018, WDP 2015, WDP 2012, WDP 2009 und Pro X jeweils mit aktuellem Update
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin C-Gleis, Märklin CS2, Tams MC Vers. 2.1.0, IB (ohne Resets)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Quadcore i7 3,66 GHz mit 8 GB RAM, Windows 10 (64bit Prof)

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 858
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #6 am: 23. Juni 2021, 08:03:30 »
Guten Morgen Herr Battermann,
Ich möchte gerne meine Eisenbahndaten nicht für längerer Dauer im Internet parken. Deswegen möchte ich die Daten gerne löschen !
Natürlich ist es der STW gewesen ! Mich interessiert nun, wie findet man den Fehler selbst ohne das Forum zu bemühen ?
Nochmals vielen Dank für Ihre nächtlichen Bemühungen den Fehler zu finden !
Mit dem STW nicht fertig gedacht. Ich wollte, dass die Diesellok nicht wendet, wenn sie in den Lokschuppen fährt.
« Letzte Änderung: 23. Juni 2021, 08:49:59 von Dr. J. Schmidt »
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9377
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #7 am: 23. Juni 2021, 08:12:44 »
Hallo Herr Schmidt,

ich verwende dafür die Suchfunktion. Den MA dort reinziehen und dann kann man sehen, wo er überall vetwendet wird.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Dr. J. Schmidt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 858
  • Ort: LDK Ort bei GoogleMaps suchen
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #8 am: 23. Juni 2021, 08:51:58 »
Hallo Herr Spiegelhauer,
diese Suchfunktion ist noch nicht tiefgenug im Gehirn programmiert.
Natürlich ist das die Lösung.
Auch hier nochmals vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
J.Schmidt
  • Win-Digipet-Version:
    Premium 2021.2c PE
  • Anlagenkonfiguration:
    zum Fahren und Schalten TAMS EC ( V2.2.3 ) und zum Rückmelden HSI-88-seriell (S88 Märklin), K-Gleis, DS Märklin 7286 mit DSD Boll
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7  3,4 GHZ, WIN-7 32Bit, 8GB RAM

Offline Peterlin

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4493
  • Ort: Hürth bei Köln Ort bei GoogleMaps suchen
    • www.windigipet.de
Re: IDS VorauswahlMAG
« Antwort #9 am: 23. Juni 2021, 11:31:06 »
Hallo Herr Schmidt,

ich habe den Beitrag mit Ihrer Datensicherung nun gelöscht !
Schöne Grüße aus Hürth
Peter Peterlin