Autor Thema: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr  (Gelesen 1031 mal)

Offline Horst Bauer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 86
  • Ort: Las Vegas Nevada Ort bei GoogleMaps suchen us
Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« am: 15. Dezember 2018, 17:30:53 »
Hallo Helmut and alle WDP'ler in Deutschland,
nein, das ist alles in Ordnung. Ich kann die Magnetartikel und alle Lok Funktionen mit WDP schalten
Auch werden beim laden des Anlagen Projekts alle Grundstellungen ausgefuehrt.
Wie bereits gesagt, die CS3 Plus zeigt alle S88 RMK's richtig an.
Da das starten von WDP wieder geht, habe ich den Betreff auf das S88 Problen geaendert.
Bitte helft mir, ich weiss nicht mehr weiter !!!!!!!!!!!!
Zur Sicherheit habe ic nochmals eine Datensicherung angehaengt.
Mfg.
Horst

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Win-Digipet 2018.2d
Inspiron 530s Core 2 Duo
Windows 10 Home
2GB Memory
CS 3 Plus Version 2.2.0(5)
C-Gleise
60175 Booster
60145 Terminal
60883 S88 Link
LDT Rueckmelder mit Gleisbelegtmeldung
am S88 Bus

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« Antwort #1 am: 16. Dezember 2018, 00:30:27 »
Hallo Horst,

Wieviele S88-Module hast du wo (Cs3plus oder S88-Link angeschlossen)?

Welche Gerätenummer hat der GFP der Cs3 plus und welche der S88-Link, beide sind in der Cs3 in den Einstellungen ablesbar.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Horst Bauer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 86
  • Ort: Las Vegas Nevada Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« Antwort #2 am: 16. Dezember 2018, 18:14:43 »
Hallo Markus,
ich hoffe diese Angaben sind was Du gemeint hast.
Alle S88 Module sind an den S88 Link Bus3 6 polig angeschlossen. 
9 x RM-GB-8N von Littfinski
1 x S88 Modul von Littfinski
1 x S88 Module von Maerklin
In WDP sind diese als 7 S88 Module mit Adressen von 1 bis 96 eingetragen.
Hier die Angaben aus der CS3 Plus fuer den GFP:
Artikelnummer - 60216
Name - GFP3-1
Kennung - 1
Schaltnetzteil - 60061
Laenge S88 Bus - 7
Hier die Angaben aus der CS3 Plus fuer den S88-Link:
Artikelnummer - 60883
Name - LinkS88-1
Kennung - 2
Auswertung 1-16 - Einzeln
Laenge Bus (6-Polig) - 7
Bitte lasse mich wissen wenn Du weitere Angaben brauchst.
Mfg.
Horst
 
Win-Digipet 2018.2d
Inspiron 530s Core 2 Duo
Windows 10 Home
2GB Memory
CS 3 Plus Version 2.2.0(5)
C-Gleise
60175 Booster
60145 Terminal
60883 S88 Link
LDT Rueckmelder mit Gleisbelegtmeldung
am S88 Bus

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« Antwort #3 am: 16. Dezember 2018, 18:26:46 »
Hallo Horst,

da die Module bei dir an Bus 3 des L88 hängen muss die Eintragungen in den Systemeinstellungen wie folgt lauten:
-Märklin Central Station 3 plus von Modul 376 bis Modul 387 Gerät 2 Startmodul WDP 1

Siehe auch mal hier:
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=73097.msg176148#msg176148
Dort steht für die 2015er wo die Module von/bis für den jeweiligen S88-Bus des L88 anfangen

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline Horst Bauer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 86
  • Ort: Las Vegas Nevada Ort bei GoogleMaps suchen us
Re: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« Antwort #4 am: 17. Dezember 2018, 00:32:46 »
Hallo Markus,
vielen, vielen Dank fuer Deine Hilfe. Habe die S88 Eintragungen in der Systemeinstellung wie du geschrieben hast geaendert. Die S88 ausleuchtungen im Gleisplan sind wieder da. Es scheint das alles wie frueher funktioniert.
Weisst Du das beim laden des Update 2015.2c Trojan Vieren von Windows gemaeldet werden?
Einen schoenen Sonntag noch aus Las Vegas.
Vielleicht kommst Du doch mal zu Besuch.
Mfg.
Horst
Win-Digipet 2018.2d
Inspiron 530s Core 2 Duo
Windows 10 Home
2GB Memory
CS 3 Plus Version 2.2.0(5)
C-Gleise
60175 Booster
60145 Terminal
60883 S88 Link
LDT Rueckmelder mit Gleisbelegtmeldung
am S88 Bus

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Nach Neuinstallation von WDP, keine S88 RMK's mehr
« Antwort #5 am: 17. Dezember 2018, 06:42:43 »
Hallo Horst,

Weisst Du das beim laden des Update 2015.2c Trojan Vieren von Windows gemaeldet werden?
Ja, ist bekannt, ist eine Fehlmeldung seitens Windows.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7