Win-Digipet - deutsche Foren > Win-Digipet allgemein
Das neue Lenz Central LZV200 v3.8 gibt Probleme
Rupert van Swol:
hallo zusammen
Ich habe eine Frage an die Lenz-User.
Ich habe meinen alten LHV 100 v3.6 bei Lenz gegen den LZV200 getauscht.
Seitdem habe ich Probleme mit der Kommunikation zwischen dem USB-Ausgang des LZV200, aber auch mit der USB / Lan-Schnittstelle.
Windigipet ist nicht alles hier. TC 9 kennt auch diese Probleme, die Herr Freiwald mit einem Software-Patch gegen Aufpreis gelöst hat.
Die LZV200 wurde dann nach Gießen zurückgeschickt und die Reparatur dauerte 8 Wochen. Da von LENZ eine neue Logikkarte installiert wurde, sollte e.e.a gelöst werden.
Lenz hat nicht gesagt, was die Störung war.
In den letzten Tagen habe ich e.e.a 10 Stunden ohne Probleme einen teuren Test geworfen.
Es geht schief, wenn ich die Handsteuerung LH101 Software 1.02 verwende, um eine Sperre auf der Strecke zu steuern. Nach der Wiederaufnahme des AZF sind die Straßen fertig, die Viesmann-Formsignale auf der Strecke zeigen HP2 an und laut Köderfenster beschleunigt der Zug, aber es läuft kein Motor und der Zug fährt nicht an. Die Köderfunktionen können aufgerufen werden.
Nach einem bestimmten Zeitraum zeigt Windigipet an, dass die Verbindung unterbrochen wurde, ohne dass dies angezeigt wird. Damit dies alles wieder funktioniert, muss Windigipet neu gestartet werden, einschließlich des Kraftwerks Lenz.
Ich habe erfahren, dass Software 3.8 eine verbesserte Version des xpress-Netzwerks enthält.
Gibt es mehr Lenz Benutzer mit der neuen zentralen LHV 200 Software 3.8? stieß auf ein ähnliches Problem. Oder ich möchte eine bessere Lösung hören.
Mit freundlichen Grüßen
Rupert van Swol
Helmut Kreis:
Hallo Rupert,
die LZV200 hat schon ein internes Interface. Wenn die LZV200 über das interne Interface an den PC angeschlossen wird, brauchst Du kein LAN-Interface mehr und stellst in den Systemeinstellungen die LZV200 als Digitalsystem ein. Der PC wird mit der Zentrale über ein Kabel USB-A auf USB-B angeschlossen.
Der 2. USB-Anschluß an der LZV200 (USB-A) ist NUR für ein Update-Stick!!!!
Wenn Du das USB/LAN-Interface nutzen willst, dann wird dieses Interface wie die LZV100 am XPress-Net angeschlossen und in den Systemeinstellungen nicht die LZV200 sondern das Interface USB/LAN ausgewählt. Die USB-Verbindung PC-LZV200 wird dann nicht angeschlossen!
Je nach Anschluß in Windows nach der COM-Schnittstelle schauen und entsprechend in den Systemeinstellungen von WDP einstellen.
Rupert van Swol:
Hallo helmut
Danke für die Rückmeldung.
Ich war wahrscheinlich nicht klar genug.
Seit dem Tausch des LHV 100v3.6 hatte ich 0% Probleme mit dem Lenz System und Windigipet 2018.
Mit der LZV200v3.8 gibt es noch immer technische Probleme, die ich nur schwer in den Griff bekommen kann.
Nach telefonischer Absprache mit dem Lenz Service schickte ich den LZV200v3.8 zurück nach Gießen. Nach 7 Wochen erhielt ich die Schalttafel repariert und getestet. Mit dieser Zentrale war es möglich, über den USB-B-Typ auf der Rückseite anzuschließen. Auch die eigene Software von Lenz funktionierte einwandfrei.
Es geht schief, wenn ich einen Handregler LH101 als Not-Aus benutze oder die Anlagen-Version im Editor-Modus belasse und zurück.
Wenn die DCC-Spannung wieder in die Spur gebracht wird, liegt ein Fehler vor.
Alle an eine DCC-Spannung angeschlossenen Weichen fangen an zu flattern und erhalten dann die Meldung, dass die Verbindung unterbrochen wurde.
Die Verbindungsanzeige der Vermittlungsstelle in widigipet leuchtet jedoch weiterhin grün und die Sperrfunktion kann weiterhin aktiviert werden, mit Ausnahme des Führens eines Schlosses.
Wenn Windigipet einfriert, kann es nur über den Task-Manager von Windows geschlossen werden (Strg + Alt, Löschen).
Nach dem Neustart des Computers und des Lenz LZV200 wird die Verbindung wieder hergestellt und alles funktioniert nur, bis das Programm in den Bearbeitungsmodus und zurück wechselt. Dann wackelt alles wieder.
Wenn es um automatisches Fahren geht, gibt es nichts auszusetzen, alees läuft stabil weiter.
Ich habe ähnliche Probleme im britischen RM-Web gelesen, aber dann in Bezug auf die Software von Herrn Freiwald, Train Controller. Er hat eine sogenannte + Hardware (Patch-Software) für kurze Zeit für die Probleme des LZV200 mit der Zuzahlung auf den Markt gebracht.
Soweit ich weiß, hat sich das xpressnet von Lenz geändert. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Software des LH101 innerhalb von sechs Monaten aktualisiert wurde.
Das ist sehr ungewöhnlich für Lenz. Ich bin seit 1997 Kunde der Firma Lenz und kenne bis 2019 das folgende Update 3.1> 3.2> 3.5> 3.6 und 3.8. mit einem Durchschnitt von Software alle 4 Jahre.
Es ist schwierig, das Problem eindeutig zu identifizieren.
Ich denke, dass das Express-Netzwerk angepasst wurde, ist nicht völlig unverständlich.
Der weichenantrieb art 45040 sendet seinen Status über das railcom-Protokoll, bisher konnte der Status von weichem nur über den RS-Bus mit dem LS100 (schaltemfangers) übertragen werden. Was gehört zum xpress net?
Ich fürchte, das könnte das Problem sein.
Helmut Kreis:
Hallo Rupert,
Hast Du mal die XPress-Adressen der Geräte am Bus kontrolliert? Es darf jede Adresse nur 1x vorhanden sein.
Wenn Du den Weichenantrieb im Verdacht hast, weil er über RailCom seinen Status meldet, dann deaktiviere doch RailCom im Decoder.
Hast Du die Zentrale über das USB-Kabel mit dem PC verbunden, oder über das LAN-Interface? Es sollte nur ein Interface vorhanden sein!
Rupert van Swol:
Hallo Helmut,
Vielen Dank fürs Mitdenken, sind Punkte, an die ich nicht gedacht habe.
Die LAN / USB-Schnittstelle 23151 ist nicht mit dem xpress-Netzwerk verbunden.
Ich habe die zugewiesenen xpressnet-Adressen überprüft.
Die Zentraleinheit LZv200 v 3.8 hat die Adresse 0
Der LW100 v 1.02 hat die Adresse 5
Der 1st Hand Controller LH101v1.02 hat die Adresse 1
Der 2nd Hand Controller LH101v1.02 hat die Adresse 2
Railcom ist auch im LHV200 deaktiviert.
Am Weichenantrieb muss ich noch railcom deaktivieren, aber das ist viel Arbeit unter der Strecke. Beim Ausschalten der railcom am LHV200 wird die Statusmeldung des weichenantriebs ignoriert.
Wenn ich denweichen manuell bewege, wird im LH101 keine Statusänderung (Plus- oder Minussymbol) angezeigt
Morgen werde ich die e.e.a ausprobieren, um es rauszuholen.
Wenn es mir nicht gelingt, habe ich wieder ein stabiles System.
VG
Rupert van Swol
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln