Autor Thema: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung  (Gelesen 1076 mal)

Offline carlosenior

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Wer glaubt, was zu sein, hört auf, was zu werden!
Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« am: 14. März 2018, 17:57:40 »
Liebe WDPler,

ich bitte um einen kurzen Tipp:
Möchte gerade eine Fahrstraße manuell auf eine Drehscheibe erstellen, bekomme aber einfach den entsprechenden Drehscheibenanschluss mit dem dazugehörigen Rückmeldekonkakt nicht in die Fahrstraße rein.
Stelle mich gerade saudumm an  :-\ :-\ :-\, denn vor einem Jahr bekam ich das noch hin?!?

Wer kann mir kurz weiterhelfen?

Herzlichen Dank vorab.

Carlo
Es grüßt sehr freundlich aus Altbayern

Carlo
  • Win-Digipet-Version:
    2021 P.E.
  • Anlagenkonfiguration:
    ESU ECOS mit ECOS-Boost; Eigenbau k83/84 nach HK; s88 von G. Boll; LFDT HSI-88USB; Uhlenbrock IB; Märklin K; OpenDCC BiDiB IF2 und RF-Basis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5; SSD, Windows 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6836
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #1 am: 14. März 2018, 20:45:50 »
Hallo Carlo

Hast du auf der Drehscheiben ein ZNF eingefügt mit einem Gleisstück vor und hinter dem ZNF.
Ist dort der entsprechende RMK eingetragen?

Bei der Erstellung darf auf der dem Drehscheiben ZNF kein Fahrtrichtungspfeil vergeben werden!
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline carlosenior

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Wer glaubt, was zu sein, hört auf, was zu werden!
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #2 am: 14. März 2018, 20:56:52 »
Guten Abend Edwin,

das mit dem ZNF ist nicht das Problem.  Es geht hier nur um den Drehscheibenanschlussstutzen und den dazugehörigen RMK. Er wird rot umrahmt angezeigt und ich bekomme dieses Symbol nicht in die Fahrstraße rein, wenn ich das manuell versuche.

Alle anderen gleissysmbole kann ich über das Kamerasymbol und die Umschalttaste mit aufzeichnen.

Im Handbuch und den Workshops finde ich keinen Hinweis darauf, was ich falsch mache.
Es grüßt sehr freundlich aus Altbayern

Carlo
  • Win-Digipet-Version:
    2021 P.E.
  • Anlagenkonfiguration:
    ESU ECOS mit ECOS-Boost; Eigenbau k83/84 nach HK; s88 von G. Boll; LFDT HSI-88USB; Uhlenbrock IB; Märklin K; OpenDCC BiDiB IF2 und RF-Basis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5; SSD, Windows 10

Offline Edwin Schefold

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 6836
  • Ort: Düren NRW Ort bei GoogleMaps suchen de
    • MIST5
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #3 am: 14. März 2018, 21:19:32 »
Hallo Carlo

Den RMK kannst du mit aufzeichnen, wenn du vor dem Anschlußstück ein Gleissymbol mit der gleichen RMK-Adresse einfügst.

Die Anforderung des Gleisanschlusses habe ich über einen Umweg gelöst.
Ich habe einen virtuellen Schalter für jeden Drehscheibenanschluß in das GB eingefügt.
Dieser Schalter fordert dann über einen STW diesen Gleisanschluß an.
Ein zweiter STW stellt dann den Schalter nach 500ms wieder auf rot zurück.

Diesen Schalter kannst du dann per Folgeschaltung in die FS übernehmen.
Mit dem Gruß eines freundlichen Modellbahners

Edwin Schefold
  • Win-Digipet-Version:
    2021.x und Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    MM/DCC/MFX m. TAMS-MC 2.2.3, 2x Heller Booster 2x7,5A, M/C-Gleise, Car-System, 20x S88 - BMBT, Schalt-/Magnetartikel-/Signaldecoder - Viessmann, LDT und BMBT, UB-u. Kühn-Lokdekoder, Timer - BMBT, ESU-Servodecoder
  • Rechnerkonfiguration:
    PC 1,8GHz/1536MB/XP pro und Laptop i7/512SSD u. 1TB HDD /Win10

Offline carlosenior

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Wer glaubt, was zu sein, hört auf, was zu werden!
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #4 am: 14. März 2018, 21:31:17 »
Hallo Edwin,

herzlichen Dank für deine Tipps und deine freundliche Hilfsbereitschaft. Ich werde das nun gerne versuchen.

Ich verstehe allerdings einfach nicht, warum mir das vor etwa einem Jahr ohne Probleme bei etwa 25 Fahrstraßen beim meiner Schiebebühne und der Drehscheibe gelungen ist. Damals konnte ich ohne Probleme alle Anschlussstutzen mit den RMKs einbinden. Seither hatte ich am Gleisbild nichts geändert.

Ist mir echt ein Rätsel!?!?

Ich versuche es nach deinem Vorschlag.

Schönen Abend noch

Carlo
Es grüßt sehr freundlich aus Altbayern

Carlo
  • Win-Digipet-Version:
    2021 P.E.
  • Anlagenkonfiguration:
    ESU ECOS mit ECOS-Boost; Eigenbau k83/84 nach HK; s88 von G. Boll; LFDT HSI-88USB; Uhlenbrock IB; Märklin K; OpenDCC BiDiB IF2 und RF-Basis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5; SSD, Windows 10

Offline Helmut Kreis

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 7880
  • Ort: Saarland, Kreis Saarlouis Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #5 am: 14. März 2018, 22:08:09 »
Hallo,

der Drehscheibenanschluß wird bei der Aufzeichnung einfach angeklickt und hat dann einen roten Rahmen.
Gruß
Helmut
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x PE
  • Anlagenkonfiguration:
    • Gleis: Spur H0, Piko A-Gleis
    • Steuern: Lenz Digital +, LVZ200, LV102
    • Schalten: Lenz: LS100/110/150, LS-DEC-DB für Lichtsignale, Hoffmann Weichenantriebe MWA02S
    • Melden: GBM16X .. der Fa. Blücher Elektronik, Lenz: LR100, (OpenDCC GBM Boost/GBM16T mit RailCom), RS-Bus + RailCom über LocoNet
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenova Touch-PC, Windows 7, 64 bit

Offline carlosenior

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Wer glaubt, was zu sein, hört auf, was zu werden!
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #6 am: 15. März 2018, 08:11:54 »
Hallo Helmut,

ja, so ungefähr. Es wird aber der dazugehörige RMK nicht mit aufgezeichnet und steht mir somit in dieser FS nicht zur Verfügung z. B.. als  Stellbedingung. Andere Elemente haben nach dem Anklicken einen grünen Rahmen und sind dann drin.

Ich komme einfach nicht dahinter, was ich letztes Jahr anders gemacht haben soll.

Danke für deine Mithilfe.

Carlo
Es grüßt sehr freundlich aus Altbayern

Carlo
  • Win-Digipet-Version:
    2021 P.E.
  • Anlagenkonfiguration:
    ESU ECOS mit ECOS-Boost; Eigenbau k83/84 nach HK; s88 von G. Boll; LFDT HSI-88USB; Uhlenbrock IB; Märklin K; OpenDCC BiDiB IF2 und RF-Basis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5; SSD, Windows 10

Offline Bernd Sorgenfrei

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 764
  • Ort: D-23617 Stockelsdorf Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #7 am: 15. März 2018, 09:13:10 »
Hallo Carlo,

der Gleisanschlussstutzen (Drehscheibenanschluss) ist doch ein Magnetartikel und kein Gleisstück, oder habe ich hier etwas falsch vertanden?
Herzliche Grüße
Bernd Sorgenfrei
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis; Tams MC 2.0.0; µCon-Mini-Manager
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7-4790 3,6+ Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 64 Bit

Offline Sven Spiegelhauer

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 9408
  • Ort: Bernau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #8 am: 15. März 2018, 09:18:12 »
Hallo,

der auf dem Stutzen eingetragene Kontakt dient nicht als Fahrkontakt und ist somit nicht in den Stellbedingungen enthalten.
Der Kontakt dient der optischen Anzeige der Stellungsrückmeldung der Bühne und kann in der Stellungsrückmeldung des MA eingetragen werden.
Viele Grüße aus dem schönen Land Brandenburg
Sven
  • Win-Digipet-Version:
    2018 / 2021 / Beta (alle mit aktuellen Update)
  • Anlagenkonfiguration:
    Spur-N & G, IB-II neo, IB-II, IB-Basic, IB-Com, Loconet-RM, Servo-, Schalt- und MA-Decoder, LDT Lichtsignaldecoder, Lokdecoder(DCC) ESU/Kühn, Drehscheibendecoder G.Boll und LDT, viele Eigenbauten
  • Rechnerkonfiguration:
    Notebook Windows10 / PC Windows11

Offline Herbert Mak

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 822
  • Ort: S-H Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #9 am: 15. März 2018, 10:57:16 »
Hallo Carlo.

Zitat
Ich komme einfach nicht dahinter, was ich letztes Jahr anders gemacht haben soll.

Du hast zusätzlich ein Gleisbildsymbol im Drehscheibenbereich mit der RMK Nr. von Gleisanschluss belegt.
So wurde diese dann auch Aufgezeichnet und kann dann als Bedingung benutzt werden !
Schönen Gruß,
Herbert


MärklinMotorola, C-Gleis /CS 3+, s88Link / Master Control für Magnetartikel / µCon-Mini-Manager / DSD2010 Sven Brandt mit Faulhaber-Motor /  s88  Littfinski                            
7" Tablet mit WDP-Mobile Android-Version  
PC : Pentium Dual-Core  2.5GHz Speicher 4GB , Windows 7 32 Bit
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2d

Offline carlosenior

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 178
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Wer glaubt, was zu sein, hört auf, was zu werden!
Re: Drehscheibenanschluss in Fahrstraßenaufzeichnung
« Antwort #10 am: 15. März 2018, 19:48:25 »
Guten Abend Herbert und all die anderen hilfsbereiten WDPler,

wie schon ständig vermutet war hier mein Fehler der Grund. Und der ist nun durch euch auch aufgehellt. Ich hatte stets auch Gleisstücke vor den ca. 30 DS- und SB-Anschlusstücken mit dem identischen RMK, darum fiel mir das nicht auf, dass ich dieses Symbol nicht mit aufzeichnen kann.

Und ausgerechnet bei dem einzigen Anschlussstutzen, wo das nicht der Fall war, hatte ich eine Änderung im Gleisbild vorgenommen. -  :-\ :-\ :-\ Saublöd gelaufen!

Nun hab' ich wieder dazugelernt und weiß das hoffentlich auch noch in ein paar Jahren.

Herzlichen Dank nochmal an alle!

Carlo
Es grüßt sehr freundlich aus Altbayern

Carlo
  • Win-Digipet-Version:
    2021 P.E.
  • Anlagenkonfiguration:
    ESU ECOS mit ECOS-Boost; Eigenbau k83/84 nach HK; s88 von G. Boll; LFDT HSI-88USB; Uhlenbrock IB; Märklin K; OpenDCC BiDiB IF2 und RF-Basis
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i5; SSD, Windows 10