Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
« vorheriges
nächstes »
Seitenanfang
Drucken
Seiten: [
1
]
Autor
Thema: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1 (Gelesen 1163 mal)
et.heifisch
Senior-Mitglied
Beiträge: 50
Ort:
Braunschweig
Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
am:
08. Dezember 2018, 12:01:22 »
Hallo,
ich habe ein Problem beim Starten von Fahrstraßen. Wähle ich eine Fahrstraße mit "Wähle Start"+ "Wähle Ziel" per Maus aus, so erscheint immer die Meldung "! Nicht erfüllte Stellbedingungen ZNF xx=1". xx ist dabei immer der Startkontakt der Fahrstrasse.
Wie ich die Fahrstrassen angelegt habe, ist dabei vollkommen egal, manuell oder per Assistent, es kommt bei der Auswahl immer zu der Meldung.
Ich denke, dass ich die IZNFs korrket angelegt habe.
Im Handbuch habe ich keine Erklärung zu der Meldung gefunde.
Über Hilfe wäre ich dankbar,
mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
Torsten
Zu diesem Beitrag gehören 2 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021.0b
Anlagenkonfiguration:
CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
Rechnerkonfiguration:
Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB
Gerhard Arnold
Senior-Mitglied
Beiträge: 713
Ort:
Pfarrkirchen, Niederbayern
WDP-Betriebsbahner
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #1 am:
08. Dezember 2018, 12:23:33 »
Hallo Torten,
ist im ZNF (Kontakt 131) eine Lok eingetragen und meldet 131 (durch diese real vorhande Lok) auch belegt?
Gespeichert
Viele Grüße aus dem schönen Pfarrkirchen
Gerhard
Videos:
Gerhards MOBA
Homepage:
Gerhards MoBa
Für die fachliche Richtigkeit meiner Beiträge übernehme ich keine Gewähr!
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.1 Premium
Anlagenkonfiguration:
H0-Anlage: DCC; Tams MasterControl V2.0.1 USB; S88; Booster DB-2 (LDT), Drehscheibendecoder von S. Brandt (alte Vers.)
Rechnerkonfiguration:
WIN 10; Intel i5-7400; GTX1050; 5.1 Sound; 2 Monitore: 40"quot (4k) + 28"quot (FHD)
et.heifisch
Senior-Mitglied
Beiträge: 50
Ort:
Braunschweig
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #2 am:
08. Dezember 2018, 12:47:19 »
Hallo,
aufgefallen ist mir das Problem, weil ich im Zugfahrten-Automatik-Editor Fahrstraßen auswählen wollte.
Ich habe dann ohne den Automati-Editor getstet: Es ist egal ob, eine Lok/Zug im iZNF steht oder nicht. Die Meldung ist immer da.
Kontakt 131 ist der letzte Kontakt im Start-iZNF.
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021.0b
Anlagenkonfiguration:
CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
Rechnerkonfiguration:
Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB
Markus Herzog
Administrator
Senior-Mitglied
Beiträge: 16403
Ort:
Rheinland
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #3 am:
08. Dezember 2018, 13:30:02 »
Hallo Torsten,
Funktionieren die Belegtmeldungen?
Der Kontakt 131 ist nicht rot ausgeleuchtet...
Grüße
Markus
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
Rechnerkonfiguration:
Intel i7
Peterlin
Administrator
Senior-Mitglied
Beiträge: 4493
Ort:
Hürth bei Köln
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #4 am:
08. Dezember 2018, 13:37:06 »
Hallo
wie die Meldung auch sagt, steht auch keine Lok auf dem Startzugnummernfeld !!
Gespeichert
Schöne Grüße aus Hürth
Peter Peterlin
et.heifisch
Senior-Mitglied
Beiträge: 50
Ort:
Braunschweig
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #5 am:
08. Dezember 2018, 15:05:35 »
Hallo,
Auch wenn eine Lok auf dem Startfeld steht, kommt die Meldung. Siehe neues Bild im Anhang.
Die Meldungen habe ich mit der Büro-Version.
Auf der Anlage habe ich die Fahrstraßen noch nicht getestet. Die Kontakte habe ich bereits getestet, es sah allles gut aus.
Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021.0b
Anlagenkonfiguration:
CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
Rechnerkonfiguration:
Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB
Markus Herzog
Administrator
Senior-Mitglied
Beiträge: 16403
Ort:
Rheinland
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #6 am:
08. Dezember 2018, 15:11:02 »
Hallo Torsten,
In der Büroversion müsstest du schon die Simulation einschalten....
Grüße
Markus
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
WDP 2021.x Beta
Anlagenkonfiguration:
3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
Rechnerkonfiguration:
Intel i7
et.heifisch
Senior-Mitglied
Beiträge: 50
Ort:
Braunschweig
Re: Fahrstraßenauswahl: Nicht erfüllte Stellbedingungen Start-ZNF xx=1
«
Antwort #7 am:
08. Dezember 2018, 15:25:22 »
Hallo Markus,
in der Simulation ist die Meldung weg. Es gibt also keinen Fehler.
Ich war beim Arbeiten mit dem Fahrstraßen-Automatik-Editor irritiert und habe befürchtet, mit Fahrstraßen zu arbeiten, die dann später nicht funktionieren werden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Eine schöne Weihnachtszeit an alle,
Grüße Torsten
Gespeichert
Win-Digipet-Version:
2021.0b
Anlagenkonfiguration:
CSR-4.1.2, Märklin C-Gleis, µCon-S88-Master; µCon-Manager mit Booster; Rückmelder von LDT
Rechnerkonfiguration:
Anlage: i5-2400 mit Win10 64Bit, Büro-Version: i5-4570 mit Win 10 64Bit 8GB