Hallo zusammen!
Ich habe im Lokeditor bei jeder Lok f0 als Spitzenlicht eingetragen. Sobald die Lok vin WDP beschleunigt wird oder abgebremst wird, wird f0 ausgeschaltet. Wo habe ich eine Einstellung vergessen?
Danke für einen Tipp.
Gerhard
-
Hallo Gerhard,
bei DCC-Decodern könnte das ein Hinweis sein, dass die Fahrstufenanzahl im Decoder und der Lokdatenbank nicht übereinstimmt.
-
Hallo Helmut
Danke. Ich habe MM27b im Programm eingetragen. Soll ich bei den DCC-Loks doch besser DCC 28 eintragen und bei den sonstigen MM27a?
LG
-
Hallo Gerhard,
du solltest in der WDP-Datenbank und in der Zentrale immer das korrekte Dekoderformat eingestellt haben (je nach Zentrale ist mal die ein oder mal die andere Seite wichtig). Daher: überall richtig einstellen.
Grüße
Markus
-
Hallo Gerhard
Da du ja eine TAMS benutzt, kannst du doch die gesamte Fahrzeug-Datenbank in die Tams übertragen.
Dann hast du immer den gleichen Stand in WDP und in der Zentrale.
Auch bekommst du dann auch immer die entsprechende Lokbezeichnung auf der Tams angezeigt. ;)
-
Hallo Edwin,
ist genügt nicht, dass in WDP und Zentrale das gleiche Format eingestellt ist Es muß auch im Decoder stimmen!
-
Hallo und Danke an alle!
Die Daten in WDP und der Tams sind identisch; die Daten habe ich immer in die Zentrale übertragen.
Welches Format sollte in WDP eingestellt sein oder ist es gleichgültig:
DCC-Decoder: DCC28 oder MM27a bzw. MM27b
MM-Decoder (mfx): MM27a bzw. MM27b
LG
Gerhard
-
Hallo Gerhard,
das eingestellte Format ist NICHT gleichgültig. Es muss schon zum eingestellten Format im Lokdecoder passen.
Schau als bei deinen Lokdecodern nach, welches Format dort jeweils unterstützt wird und welches eingestellt ist und stelle es entsprechend in WDP ein. Die Daten überträgst du ja, wie von dir geschrieben, dann in die Tams.
Können die Decoder beide Formate (MM und DCC) solltest Du DCC wählen (im Decoder einstellen). Ob du mit 28 Fahrstufen oder 128 Fahrstufen fahren möchtest bleib dir überlassen. Mit 128 Fahrstufen hast du auf jeden Fall eine feinere Abstufung.
-
Hallo Gerhard,
Wie Helmuth bereits weiter oben schrieb, müssen die Einstellungen im Decoder mit den Einstellungen in WDP und der Zentrale übereinstimmen!
Ganz besonders im DCC Format kann es zu den beschriebenen Effekten mit dem Licht kommen wenn in Decoder und Zentrale unterschiedliche Werte bei der Anzahl der Fahrstufen eingetragen sind!
-
Hallo,
als Ergänzung meiner bisherigen Ausführungen würde ich DCC128 einstellen, sofern der Decoder dieses Format unterstützt.
Bis auf (ur)-alte Decoder erkennen diese 28/128 Fahrstufen automatisch. Aber diese Fahrstufenwahl muß im Decoder CV29 eingestellt sein!
-
Herzlichen Dank an Euch alle! Ich werde es probieren!! :)
-