Autor Thema: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)  (Gelesen 1787 mal)

Offline DieGem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 588
  • Ort: 25712 Eddelak/Dithmarschen Ort bei GoogleMaps suchen de
Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« am: 02. Dezember 2021, 11:39:21 »
Moin aus dem Norden,
Folgendes Problem: HSI-88 RS232 mit Adapterkabel (RS232 to USB) an Win10 USB angeschlossen, geht nicht.
Bin auch mit SUCHEN nicht recht fündig geworden.
Frage: Ist es möglich oder was muss ich tun?
« Letzte Änderung: 02. Dezember 2021, 11:48:52 von DieGem »
Moin,Moin aus Eddelak in Dithmarschen
Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    12.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmann Piccolo N / Twin Center s88 Bus / 12 LDT-S-DEC-4-DC / 1 LDT-HSI /15 LDT-RM-GB-8 / 1 LDT Kehrschleifenmodul KSM / 1  Drehscheibendecoder FDC-DRS D.Ratschmeier / Drehscheibensteuer-Gerät FDC-EAM D.Radschmeier / 4 Booster BST-375KF D.Ratschmeier /  24 Lokd. ESU + Programmer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium Dual Core 2,6Mhz / Win10 32Bit / 2 Bildschirme / Bitdefender

Offline Manfred G.

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 245
  • Ort: Schongau Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #1 am: 02. Dezember 2021, 12:18:24 »
Hallo Dietmar,

du brauchst wahrscheinlich einen anderen Adapter. Hier im Forum gibt es mehrere Hinweise dazu, zum Beispiel:
a) Adapterkabel , von RS232 auf USB , mit einem FTDI Chipsatz
b) Wichtig bei diesen Adaptern ist, dass sie einen FTDI-Chip beinhalten sollten. Einen Adapter mit Prolific-Chipsatz kannst Du vergessen.
Viele Grüße
Manfred
  • Win-Digipet-Version:
    2021.2c Premium
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin H0, C-Gleis, LoDi-Rektor und Intellibox IR Version 2.0 (65050) mit USB-Loconet-Interface, Rückmeldung über LoDi-Commander LX mit µCon und LDT-Decodern sowie LocoNet-RM-Module, Schaltdecoder von LS-Digital, ESU, LDT und Lenz, Digital-Booster von LS-Digital, Lok-Decoder-Formate  DCC, T4T, MM
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows 10 Home (64-bit)

Offline Thomas Hirsch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1454
  • Ort: NRW-Krefeld Ort bei GoogleMaps suchen
Mit freundlichen Grüßen

  Thomas Hirsch

________________________

System :Märklin Motorola + Mfx / Centrale Fahren: Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  /CC-Schnitte für MFX Programmierung und  Magnetartikel / HSI mit 28 S88/  Intel DUAL Core 2x2500 Mhz , 2048 MB Ram  XP-prof SP III / Gleis: Märklin M- , und K-Gleis / Decoder : 6090x und MFX ,Mld,Msd &  Lopi4 / Uhlenbrock freie Zone / WD Premium Ed 2018
  • Win-Digipet-Version:
    WD 2021.b
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams Mastercontrol  über RS 232 / Booster 6017 /  CC-Schnitte zur mfx prgrammierung und Magnetartikel / HSI mit 23 S88
  • Rechnerkonfiguration:
    PC - Intel DUAL Core 2x2500 Mhz / XP-prof.

Offline DieGem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 588
  • Ort: 25712 Eddelak/Dithmarschen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #3 am: 02. Dezember 2021, 12:31:09 »
Moin Manfred,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. FTDI hab ich glaube ich gelesen.
Schöne Weihnachten
Moin,Moin aus Eddelak in Dithmarschen
Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    12.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmann Piccolo N / Twin Center s88 Bus / 12 LDT-S-DEC-4-DC / 1 LDT-HSI /15 LDT-RM-GB-8 / 1 LDT Kehrschleifenmodul KSM / 1  Drehscheibendecoder FDC-DRS D.Ratschmeier / Drehscheibensteuer-Gerät FDC-EAM D.Radschmeier / 4 Booster BST-375KF D.Ratschmeier /  24 Lokd. ESU + Programmer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium Dual Core 2,6Mhz / Win10 32Bit / 2 Bildschirme / Bitdefender

Offline DieGem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 588
  • Ort: 25712 Eddelak/Dithmarschen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #4 am: 02. Dezember 2021, 12:33:10 »
Moin Thomas,
stellt sich schwierig mit einem Handgroßen PC, da is nix mit Karten einbauen.
Trotzdem Danke für die Meldung.
Moin,Moin aus Eddelak in Dithmarschen
Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    12.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmann Piccolo N / Twin Center s88 Bus / 12 LDT-S-DEC-4-DC / 1 LDT-HSI /15 LDT-RM-GB-8 / 1 LDT Kehrschleifenmodul KSM / 1  Drehscheibendecoder FDC-DRS D.Ratschmeier / Drehscheibensteuer-Gerät FDC-EAM D.Radschmeier / 4 Booster BST-375KF D.Ratschmeier /  24 Lokd. ESU + Programmer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium Dual Core 2,6Mhz / Win10 32Bit / 2 Bildschirme / Bitdefender

Offline DieGem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 588
  • Ort: 25712 Eddelak/Dithmarschen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #5 am: 02. Dezember 2021, 12:42:23 »
« Letzte Änderung: 02. Dezember 2021, 12:48:13 von DieGem »
Moin,Moin aus Eddelak in Dithmarschen
Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    12.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmann Piccolo N / Twin Center s88 Bus / 12 LDT-S-DEC-4-DC / 1 LDT-HSI /15 LDT-RM-GB-8 / 1 LDT Kehrschleifenmodul KSM / 1  Drehscheibendecoder FDC-DRS D.Ratschmeier / Drehscheibensteuer-Gerät FDC-EAM D.Radschmeier / 4 Booster BST-375KF D.Ratschmeier /  24 Lokd. ESU + Programmer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium Dual Core 2,6Mhz / Win10 32Bit / 2 Bildschirme / Bitdefender

Offline CHH

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 179
  • Ort: Kreis Konstanz, Halbinsel Höri Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #6 am: 03. Dezember 2021, 11:45:33 »
Hallo zusammen,
vielleicht noch als Ergänzung:
Habe auch mit HSI zu Win 10 gewechselt (gleichzeitig auch noch von der CS 2 auf CS 3 ohne +).  Allerdings hat mein "handtellergroßer" Mini-PC  (shuttle heisst das Ding) eine RS 232 Schnittstelle schon an Bord. Damit war ein Wechsel absolut problemlos.
Einzig beim Hochfahren von WDP kommt die Meldung "Keine Verbindung zu HSI", WDP fährt dann erst weiter hoch, wenn ich diese Meldung wegdrücke. Ich muss dann das HSI neu initialisieren, damit die Verbindung steht. Etwas lästig, aber man gewöhnt sich dran. Ev. hat ein Profi da noch einen Trick auf Lager.
Schöne Adventszeit allen und herzlicher Gruß
Christoph
Anlage:Märklin, K-Gleis, CS 3, software 2.4.0 (5), Loks von Märklin und HAG, Elektronik von LDT (Weichen-, Signal- und Schaltdecoder, RM-Decoder und HSI), 1 Booster Mä60174,
Lokumbauten von Mä-Loks mit LoPi3, LoPi 4, LoPi M4, LoPi 5 und Loksound 5.0
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2012.3
  • Rechnerkonfiguration:
    PC "quotquotshuttle"quotquot Kleinrechner, Win 10

Offline Frank B

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 53
  • de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #7 am: 03. Dezember 2021, 13:54:12 »
Hallo Dietmar,
Programmierung an der seriellen Schnittstelle war jahrelang mein täglich Brot. Leider ist die Emulierung einer RS232 Schnittstelle über USB oft etwas fehlerträchig. In bestimmten Konstellationen von Hard- und Software gibt es immer mal wieder Probleme, deren Ursache sehr vielschichtig sind. Oft genügt der Tausch des Adapters. Wobei man nicht sagen kann, das ein bestimmter Chipsatz schlechter als ein anderer ist. Auch mit dem China Chip CH340 habe ich manchmal schon gute Erfahrung gemacht. Manche Hersteller schreiben einen bestimmten Apater vor, mit dem sie getestet haben. Selbst Adapter verschiedener Hersteller mit dem gleichen Chipsatz liefern manchmal unterschiedliche Ergebnisse.
Also entweder andere Adapter testen oder sich den Ärger sparen und ein HSI mit USB kaufen.

Frank

Viele Grüße Frank
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1.13-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, openDCC Z1, Redbox, RM-Bus Eigenbau mit HSI-88 Protokoll, multiMaus, WLANmaus
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows10 Pro 64-Bit

Offline DieGem

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 588
  • Ort: 25712 Eddelak/Dithmarschen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #8 am: 09. Dezember 2021, 11:48:03 »
Also ich habe mir das Kabel mit dem FTDI-Chipsatz gekauft. An Win10 angeschlossen, Plug & Play hat den Treiber installiert, HSi-88 wird nicht erkannt.
Radikalkur: Alten PC mit WinXP wieder ausgekramt, Adapter RS232 auf USB (ohne FTDI) angeschlossen, LÄUFT.
Manchmal ist es besser nicht immer das NEUESTE zu erstreben. Meine persönliche Einschätzung.

Wünsche ALLEN ein gesundes und frohes Weihnachtsfest und einen ebenso gesunden Rutsch ins neue Jahr.
Moin,Moin aus Eddelak in Dithmarschen
Dietmar
  • Win-Digipet-Version:
    12.3
  • Anlagenkonfiguration:
    Fleischmann Piccolo N / Twin Center s88 Bus / 12 LDT-S-DEC-4-DC / 1 LDT-HSI /15 LDT-RM-GB-8 / 1 LDT Kehrschleifenmodul KSM / 1  Drehscheibendecoder FDC-DRS D.Ratschmeier / Drehscheibensteuer-Gerät FDC-EAM D.Radschmeier / 4 Booster BST-375KF D.Ratschmeier /  24 Lokd. ESU + Programmer
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Pentium Dual Core 2,6Mhz / Win10 32Bit / 2 Bildschirme / Bitdefender

Offline Torsten Junge

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 1507
  • Ort: Hamburg Ort bei GoogleMaps suchen de
  • !!!
    • Meine Homepage
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #9 am: 09. Dezember 2021, 11:54:51 »
Hallo Dietmar,

ich habe mir eine Schnittstellen-Karte eingebaut wie hier auch beschrieben das läuft ohne Probleme mit Win10.
Grüße aus Hamburg
Torsten Junge


Homepage: https://bw.tj-net.de/
  • Win-Digipet-Version:
    8 bis 2021.2.25 (2021.2d)
  • Anlagenkonfiguration:
    Tams (SW 2.2.3) zum Fahren nur MM-,m3-Format, TAMS (64RM) CS3(60226) SW 2.4.0 zur Steuerung der MA, CS3 (464RM)
    HSI-88 Seriell: 496RM Rückmelder mit Diodentrick, 12 KC25 - Booster, 182 Weichen, 168 Signale, Mä-C-K-Gleise 556 Meter, DSD 2010, Mä-Schiebebühne 72941, SBD von Gerd Boll. BiDiB, Zeus: 432RM Rückmelder mit Diodentrick, Light@Night 4.1
  • Rechnerkonfiguration:
    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Prozessor, 3,6 GHz, 8 GB RAM, Win10 Pro(64bit),
    NVIDIA GeForce GT 1030, 2 Monitore a`48"quotquotquotquotquotquot , Aktualisiert:17.03.24

Offline Gerhard Mayer

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 280
  • Ort: Lustenau/Vlbg. Ort bei GoogleMaps suchen at
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #10 am: 11. Dezember 2021, 08:56:46 »
Hallo!

Ich hatte genau dasselbe Problem und bin dann auf meinen alten PC Windows XP umgestiegen. Es funktioniert, aber Freude macht es auf Dauer nicht wirklich.

Vor kurzem bin ich auf ein HSI-USB umgestiegen und kann jetzt meinen Laptop mit Win10 verwenden.

Irgendwann ist es Zeit, auf den aktuellen Stand zu kommen. Deshalb habe ich mich auch von WDP Pro X verabschiedet und bin auf WDP21 umgestiegen.

Mit dieser Konfiguration habe ich wieder einige Jahre meine Freude! :-)

HSI88 RS232 lässt sich ja auch wieder verkaufen und der Umstieg kostet dann nicht besonders viel.

LG
Gerhard
C-Gleis; TAMS; WDP 2021; DCC und MM; Ldt-Decoder und booster; RM v. G.Boll und M;
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021
  • Rechnerkonfiguration:
    Lenovo-Thinkpad Intel Core i5, Windows10

Offline S.Dankwardt

  • Betatester
  • Senior-Mitglied
  • *
  • Beiträge: 2245
  • Ort: Hilden Ort bei GoogleMaps suchen de
  • DC-Car-System-Fan
    • http://www.modellautobahnen.de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #11 am: 11. Dezember 2021, 23:47:07 »
Hallo
Zu der Hardware  und dem Betriebssytem muss der richtig Treiber benutzt werden.
Wir benutzen FTDI mit 1 oder 2 RS232 Anschlüssen unter Windows 10.

Windows 10 macht mit seinen Updates machnmal Probleme.
Ist das Update noch nicht vollständig ausgeführt werden Ausführungen verzögert oder verhindert.
 
Daher erst mal schauen ob das Update fertig ist.

http://wiki.dc-car.de/index.php?title=USB-Adapter
Gruß  Siegmund
DC-Car und Windigipet
Hilfe: http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Kategorie:Windigipet
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2009, 2012, 2015,  2018, 2021, Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    LODI-Geräte, IB,  USB, HSI, RMD Gerd Boll, GOT,  Ampel- Servo- und Funktionsdecoder, DC-Cars (Faller, eigene), DC-Car-Booster und PC-Sender-USB
  • Rechnerkonfiguration:
    PC (WIN10/32) 2400MHz 4GB , PC (Win10/64) 2400MHz 4GB

Offline Frank B

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 53
  • de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #12 am: 13. Dezember 2021, 08:28:43 »
Hallo Ditmar,

nach dem Anschluß eines neuen Adapters, wird der virtuelle COM-Port auf den nächsten freien Port gelegt. Bitte prüfe im Gerätemanager von Win10 auf welchem COM-Port der neue Adapter liegt (rechte Maustaste auf "Start", dann "Gerätemanager auswählen, im linken Baum auf Anschüsse). Und diesen dann in WD unter Einstellungen auch einstellen.

Frank
Viele Grüße Frank
  • Win-Digipet-Version:
    2021.1.13-32
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin K-Gleis, openDCC Z1, Redbox, RM-Bus Eigenbau mit HSI-88 Protokoll, multiMaus, WLANmaus
  • Rechnerkonfiguration:
    Windows10 Pro 64-Bit

Offline mikzap

  • Mitglied
  • Beiträge: 27
  • Ort: Bayreuth Ort bei GoogleMaps suchen de
  • seit 40 Jahren Modellbahner aus Leidenschaft
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #13 am: 15. Dezember 2021, 08:50:51 »
Hallo Dietmar,

ich hab noch ein neuwertiges HSI 88 USB rumliegen, bei Interesse würde ich das günstig abgeben. Damit sollten die Probleme behoben sein?
Grüße aus Bayreuth
Michael Zappe
  • Win-Digipet-Version:
    2021 Premium V2021.1
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin 3-Leiter, IB2, HSI 88, 20 S88, ca. 20 K 63/64, 25 Züge auf der Anlage
  • Rechnerkonfiguration:
    Desktop, WIN 7, Festplatte 160GB, 4 GB Arbeitsspeicher, Intelprozessor 3,4

Offline Jürgen Schumacher

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 123
  • Ort: Baden-Württemberg Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Alt (HSI-88) auf Neu (Win10)
« Antwort #14 am: 15. Dezember 2021, 12:54:36 »
Hallo Michael,

ich würde das HSI 88 nehmen, wenn Du es noch hast.
wie alt ist es und was soll es kosten??

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schumacher
  • Win-Digipet-Version:
    2018.x Premium Edition mit aktueller Update
  • Anlagenkonfiguration:
    (Anlage noch im bau) Märklin 3-Leiter K-Gleis, Tams mc², 4 fach Booster von kc-Modellbahntechnik, Rückmelder von kc-Modellbahntechnik, HSI-88-USB, Servo Weichenantriebe, 8 fach Servodecoder von Claus Ilchmann, LS Railspeed mit Mini Manager, Fleischmann Drehscheibe, Steuerung Dynasis (PiCommIT)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel Quad Core i5, Windows 10 Professional/64Bit