Autor Thema: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021  (Gelesen 3624 mal)

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« am: 08. Juni 2022, 21:52:18 »
Hallo WDP Spezialisten,

seit der Umstellung auf 2021 habe ich so ein paar seltsame Verhaltensweisen beobachtet, die ich mir nicht so ganz erklären kann.
Vielleicht hätte der eine oder andere ein paar Hinweise wo ich mal schauen könnte wo ich eventuell nachbessern muss. Im Voraus schon mal herzlichen Dank an alle, die sich die Mühe machen mich zu unterstützen!

1. Mindestens einmal am Abend - ich verbringe z.Zt. regelmäßig 2 -3 Stunden Abends an meiner MoBa - bleibt eine Lok E- oder Dampf oder Diesel mitten in einer Fahrstraße stehen und das Miniaturbild zeigt Fahrgeschwindigkeit 0 an. Fahre ich das FZ manuell wieder an wird die Fahrstraße korrekt beendet/ausgeführt.

2. Zwei gegenläufige Fahrstraßen werden gleichzeitig freigeschaltet. obwohl dazugehörige RMK's besetzt melden. Ich habe schon geschaut, ob die Freigabe vielleicht zu früh in der ersten Fahrstraße eingetragen ist, aber kann nichts Falsches erkennen. Da es sich hier um eine meine ersten Hauptstrecken handelt und diese bisher immer einwandfrei liefen, habe ich keine wirkliche Erklärung. Es handelt sich um FS 029>143 und FS 163>066.

3. Bisher war ich es immer gewohnt, dass ich ONLINE  im Fahrten Automatik Editor die Suchfunktion benutzen konnte. D.h. meine erste Suche war FSID Text beginnt mit 066. Ich erhielt z.B. 6 verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich nun im Suchfeld von der einen auf die andere FAM Zeile geklickt habe, wurde mir diese auch angezeigt.
Solange ich keine Änderung vornehme funktioniert dies auch. Aber nach einer Änderung egal ob ich auf das Disketten Symbol zur Speicherung klicke oder nicht, passiert es immer mal wieder, dass ich keine weitere FAM Zeile anwählen kann. Ich muss dann komplett aus diesem Programmteil rausgehen und die FAM neu starten.

Ich hänge zum besseren Verständnis eine aktuelle Sicherung von heute Abend mal an.

Wäre schön, wenn jemand mal darüber schauen könnte!

Schönen Abend noch,

Winfried

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #1 am: 08. Juni 2022, 23:09:07 »
Hallo Winfried,

erstmal:
Bist du sicher die 2021.0b installiert zu haben, denn du schreibst in der Signatur 2021.0.62 und 2021.0b. Die 2021.0b hätte aber die numerische Nummer 2021.0.69...
Eine der Angaben in der Signatur ist auf jeden Fall falsch.

Zu den Punkten 1 und 2 würde ich raten mal den Rückmelder-Log im Logbuch zu aktivieren und dann wenn so etwas auftritt mal zu prüfen ob da nicht mal kurz Rückmelder gefeuert haben, welche eigentlich nicht hätten ausgelöst werden soll.
WDP 2021 ist in der internen Abarbeitung in vielen Punkten deutlich schneller als die 2018. Bedeutet aber auch, dass eventuell sehr kurze melder-Wischer eine größere Auswirkung als in der 2018 haben.

Zu 3. Habe gerade mal wild in deinem Projekt in der FAM rumeditiert, konnte das aber bisher nicht nachvollziehen.

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #2 am: 09. Juni 2022, 21:21:59 »
Hallo Markus,

WDP Version ist verifiziert 2021.0b.

RMK Log habe ich jetzt eingeschaltet. Mal sehen was heute Abend passiert.

Besten Dank schon mal,

Winfried
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #3 am: 09. Juni 2022, 21:37:43 »
Hallo Markus,

ohne jegliche Aktivität würde ich sagen kracht es auf meinen RMKs ganz ordentlich.
Wie ich das beheben kann, hab ich momentan keine wirkliche Idee.

Ich hänge das Log File mal an.
Vielleicht kannst Du aus Deiner Erfahrung dazu etwas sagen.

Besten Dank,

Winfried

Zu diesem Beitrag gehören 1 Anhäng(e). Um diese zu sehen oder zum Download müssen Sie sich einloggen.
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Markus Herzog

  • Administrator
  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 16403
  • Ort: Rheinland Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #4 am: 10. Juni 2022, 20:30:33 »
Hallo Winfried,

und in der Zeit hat sich nichts auf der Anlage bewegt? Das ist nicht gut wenn die RMK so flackern....was hast du für eine Bus-Verkabelung?

Grüße
Markus
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.x Beta
  • Anlagenkonfiguration:
    3-Leiter Anlage, Rollendes Material Märklin/Roco/Brawa/Mehano, Fahren: DCC, m3 via Tams MC, Schalten/Melden: Selectrix, BiDiB, Motorola (nur wenige Sonderaufgaben)
  • Rechnerkonfiguration:
    Intel i7

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #5 am: 24. Juni 2022, 19:36:22 »
Hallo Markus,

ich habe eine S88 Bus Verkabelung.
Alle RMK Module sind von Gerd Boll RMD+.
Nach jeweils 5 Modulen habe ich eine zusätzliche 5V Spannungsversorgung, ebenfalls Gerd Boll, eingebaut.

Zum Rechner ist das Littfinski HSI-88-USB an einem USB3 Anschluss im Einsatz.

Gerd hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet.

Als S88 Kabel verwende ich folgendes Kabel: LiYY 6 x 0,25 qmm 500V

Norm Stecker für S88-Bus mit Schutzkappe.

Schönen Abend,

Winfried
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Peter Schmitt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 731
  • Ort: Stuttgart Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #6 am: 24. Juni 2022, 21:22:46 »
Hallo Winfried,

hast Du vom letzten Modul noch eine 2. Gleismasse angeschlossen  ::)

Grüße Peter
Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen?
Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen.
                                                               Erich Kästner (1899-1974)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium Edition (2021.1.13) [Stand: 27.01.2023]
  • Anlagenkonfiguration:
    H0, K-Gleis, - ESU ECoS 1, 4.2.10 + ECoSBoost, - s88 Gerd Boll RMD plus (die mit dem DIODENTRICK), DSD Gerd Boll - Anlage in Betrieb, div. muss noch gebaut werden - z.T. noch Gelände
  • Rechnerkonfiguration:
    WDP läuft (noch) mit Win xp prof., intel Core 2 DUO, 1024 MB / Win 10, intel Core i3, 256 GB SSD

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #7 am: 24. Juni 2022, 21:53:02 »
Hallo Peter,

klingt logisch. Erklärst Du mir's noch etwas.

Wo genau an welchen Punkt? (Steh' etwas im Wald?!?!?)

Viele Grüße,

Winfried

Hallo Winfried,

hast Du vom letzten Modul noch eine 2. Gleismasse angeschlossen  ::)

Grüße Peter
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup

Offline Peter Schmitt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 731
  • Ort: Stuttgart Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #8 am: 24. Juni 2022, 22:18:07 »
Hallo Winfried,

schau mal hier https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=82927.msg246527#msg246527

3. Bild (meine es ist ein Modul vor 2017), bei neueren Module müsste vom 2. Masseanschluß am Modul zur Gleismasse
auch gehen  ::), probiere es einfach mal aus.

Grüße und Erfolg
Peter
Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen?
Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen.
                                                               Erich Kästner (1899-1974)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium Edition (2021.1.13) [Stand: 27.01.2023]
  • Anlagenkonfiguration:
    H0, K-Gleis, - ESU ECoS 1, 4.2.10 + ECoSBoost, - s88 Gerd Boll RMD plus (die mit dem DIODENTRICK), DSD Gerd Boll - Anlage in Betrieb, div. muss noch gebaut werden - z.T. noch Gelände
  • Rechnerkonfiguration:
    WDP läuft (noch) mit Win xp prof., intel Core 2 DUO, 1024 MB / Win 10, intel Core i3, 256 GB SSD

Offline HerbertHoberg

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 895
  • Ort: Leverkusen-Opladen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #9 am: 25. Juni 2022, 13:06:29 »
Hallo Peter,
im dritten Bild einen Masseanschluß in eine Steckverbindung zum nächsten RMK-Module anzulöten kann ich mir nicht vorstellen.  Gut, mann könnte auch einen Stecker benutzen, da das auch nicht bei jedem Modul möglich ist, so wie bei dir. Dann kann man den wiederabziehen, aber auf der Platine Löten!!! Ich habe auch die RMK von Gerd Boll, kann mir aber nicht vorstellen, dass das von Gerd in einer Beschreibung steht. Noch nicht gelesen.
Vielleicht haben wir ja das Glück, dass dies Gerd zufällig liest.
Hallo Winfried,
das flackern deiner RMK auch auf deiner alten Hauptstrecke sagt nicht wenn du etwas änderst, dass die nicht flackern dürfen. Sobald du etwas an den RMK änderst, und das gefällt der Anlage nicht, flackert es überall einmal. Da gibt es kein System.
Im Club haben wir auch nach ein paar Wochen Änderungen durchgeführt, lass uns doch mal schauen ob alles noch ok ist. Was war RMK blinken. Am Dienstag geht das suchen los. Ich freu mich schon drauf. Kabel ab und wieder drauf eventuell tauschen usw. Natürlich wird überlegt, wo was geändert wurde, liegt da eine Spannung zu stark parallel.
Schöne Grüsse aus Leverkusen-Opladen
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP V 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    3Leiter, M- und K-Gleise, IBI mit Konverter, HSI mit Konverter, RMK,S.Brandt DSD 2010
  • Rechnerkonfiguration:
    Computer: AMD A8-6600k 3,9GHz, 16GB HDD,  Windows 11

Offline Peter Ploch

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 4134
  • Ort: Neu-Isenburg, Rhein-Main-Gebiet Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Gut Ding will Weile, besonders bei der Modellbahn
    • Modelleisenbahn-Club-Neu Isenburg e.V.
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #10 am: 25. Juni 2022, 14:36:17 »
Vielleicht haben wir ja das Glück, dass dies Gerd zufällig liest.

Hallo Zusammen,

wenn ich recht informiert bin, ist Gerd momentan im wohlverdiensten Urlaub.
Viele Grüße aus Neu Isenburg und allzeit HP 1
Peter


Diverses
Homepage von Modelleisenbahnclub Neu Isenburg
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.2d PE
  • Anlagenkonfiguration:
    Märklin CS 3 plus, C- und K-Gleis, S88 und Booster (Mfx) 5A von Gerd Boll, Magnetartikeldecoder von Karlheinz Battermann
  • Rechnerkonfiguration:
    HP TouchSmart PC 3,0 GHz, 4,0 GB RAM, Windows 10 (64Bit)

Offline Peter Schmitt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 731
  • Ort: Stuttgart Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #11 am: 25. Juni 2022, 15:14:52 »
Hallo miteinander,

vielleicht bringt das hier von Gerd  https://www.bmbtechnik.de/s88-decoder/skizzen/
Licht ins Tunnel  ::)

Grüße Peter
Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen?
Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen.
                                                               Erich Kästner (1899-1974)
  • Win-Digipet-Version:
    WDP 2021.1 Premium Edition (2021.1.13) [Stand: 27.01.2023]
  • Anlagenkonfiguration:
    H0, K-Gleis, - ESU ECoS 1, 4.2.10 + ECoSBoost, - s88 Gerd Boll RMD plus (die mit dem DIODENTRICK), DSD Gerd Boll - Anlage in Betrieb, div. muss noch gebaut werden - z.T. noch Gelände
  • Rechnerkonfiguration:
    WDP läuft (noch) mit Win xp prof., intel Core 2 DUO, 1024 MB / Win 10, intel Core i3, 256 GB SSD

Offline GWelt

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 2639
  • Ort: Rheinland-Pfalz, Ort bei GoogleMaps suchen
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #12 am: 25. Juni 2022, 15:21:51 »
hallo zusammen,

lt. Webseite ist Gerd Boll im verdienten Urlaub.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Gerd

Win-Digipet-Version:
WDP 2012.3
Anlagenkonfiguration:
Märklin HO-Anlage im Bau, K-Gleis,  Tams MC V2.2.3 , Booster 6017 + B2, HSI 88, Viessmann WD 5211, Power 5215, RMD 5217, Lok-Decoder Märklin+ESU, DS 6652 mit 7686
Rechnerkonfiguration:
AMD X2 3,0 GHz, 3,75 GB RAM, Win 10 Pro

Offline HerbertHoberg

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 895
  • Ort: Leverkusen-Opladen Ort bei GoogleMaps suchen de
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #13 am: 25. Juni 2022, 15:29:34 »
Hallo Peter,
Danke,Danke. Bin aus dem Tunnel ausgefahren. Das kenne ich noch gar nicht.
Da hat Gerd eine tolle Beschreibung hergestellt. Hier lernt man immer was neues.
Das Forum ist einfach Klasse.
Schöne Grüsse aus Leverkusen-Opladen
Herbert
  • Win-Digipet-Version:
    WDP V 2021.0b
  • Anlagenkonfiguration:
    3Leiter, M- und K-Gleise, IBI mit Konverter, HSI mit Konverter, RMK,S.Brandt DSD 2010
  • Rechnerkonfiguration:
    Computer: AMD A8-6600k 3,9GHz, 16GB HDD,  Windows 11

Offline starwind

  • Senior-Mitglied
  • Beiträge: 968
  • Ort: Bayern Ort bei GoogleMaps suchen de
  • Märklin Fan seit 1962
Re: Ein paar seltsame Verhaltensweisen in 2021
« Antwort #14 am: 03. Juli 2022, 22:07:57 »
Hallo Herbert, hallo Peter!

Ich habe mir die Erläuterungen von Gerd Boll genauesten angesehen!
Aber das funktioniert nicht!

Warum:
Ich habe wie beschrieben den s88 Anschluß des letzten Gerd Boll Moduls RMD Plus 2017 mit der Gleis Masse verbunden.
Ganz schlimmes Ergebnis: Besetztmelder auf der Anlage sind eine einzige Lichtorgel. Logbuch funktioniert nicht mehr, WDP hängt sich auf  -  Neustart erforderlich.
Zweiter Versuch nach Kontrolle Masseverbindung gleiches Ergebnis.

Masse wieder getrennt:
Lichtorgel weg, WDP läuft aber die vielen RMK Wischer sind auch wieder da.

Habe die Spannung am Strang 1 letztes Modul per DVM gemessen: 4,95 VDC das sollte ausreichend sein.

Werde die Anlage jetzt erstmal testen, ob irgendetwas kaputt gegangen ist.

Da ich den s88 Masse Anschluß im stromlosen Zustand hergestellt habe hoffe ich mal.

Schönen Abend,

Winfried
Anlage: Märklin C-Gleis, rollendes Material ausschließlich Märklin; Jahr 18 WDP
Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro
Rechner: Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 22H2 (Build 19045.4046) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy/B
  • Win-Digipet-Version:
    Windigipet Pro 2021.2.24
  • Anlagenkonfiguration:
    Digital: Tams MC V2.2.3, Windigipet Pro 2021.2c Premium , 9 x Booster und Booster Netzteile Littfinski, Rückmeldemodule Gerd Boll; Weichendecoder - Littfinski HSI-88-USB, Signale: Viessmann KS Multiplexer 5229 - Ansteuerung über Tams Ausgang Bremsbooster, Collection, ESU LokPro Rechner: Fujitsu Esprimo P900, Core i5, 8GB Memory, OS W10 Prof Version 21H1 64Bit 2 x 500GB Festplatte - RAID1 Set
  • Rechnerkonfiguration:
    Fujitsu Celsius M7010 POWERn 64GB Memory, W10 Prof Workstations Version 21H2 (Build 19044.1889) 64Bit 1 x 500GB SSD System, 2 x 500 SSD als RAID1 OS Copy, Backup