Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: K.H.Nick in 01. Mai 2003, 18:54:22

Titel: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: K.H.Nick in 01. Mai 2003, 18:54:22
Guten Tag

Erstmal vielen Dank für die Tips beim letzten Kontakt.

Mit den Gleisbesetztmeldern 5233 von Viessmann habe ich folgendes Problem:

Es sind 2 Gleisbesetztmelder 5233 angeschlossen. In der IB wurde 1 als
angeschlossen eingetragen. Ich habe auf einem Gleiskreis zu Testzwecken (ich
bin noch immer in der Erprobungsphase) 6 Abschnitte angeschlossen und auch
im Gleiseditor vergeben. Durch Entfernen der Verkabelung an den
Gleisbesetztmeldern habe ich die Funktionalität und den richtigen Anschluß
getestet. Wenn nun über die IB gesteuert eine Lok über den Kreis fährt,
müßte im Gleiseditor unter RM-Test der jeweils besetzte Gleisabschnitt
nacheinander rot markiert werden. Als Ergebnis erhalte ich aber beim
Anstarten der RM-Tests immer die Gleisabschnitte 3, 5 und 6 als besetzt
(rot) markiert.
Kann der Grund in der PC-Leistung liegen? Ich benutze einen 133Mhz Laptop
mit 48 Mb Speicher.Die anderen Funktionen in Windigipet sind bisher
einwandfrei gelaufen.
Ich habe auch schon die beiden 5233-Module vertausch, sodaß ein Fehler hier
sehr unwahrscheinlich ist.

Vielen Dank für die Unterstützung

mfg K.H.Nick


 
Titel: Re: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: Bernd Urban in 01. Mai 2003, 19:31:44
Hallo, Herr Nick

wenn ich mich recht entsinne müssen auch in der IB "2" GBM´s angemeldet werden, auch wenn derzeit nicht alle Rückmeldekontakte bereits belegt bzw verdrahtet sind.

Hoffe es hilft
 
Titel: Re: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: Olivier De Bastiani in 01. Mai 2003, 19:38:03
Hallo Herr Nick,

als Ergäzung zum vorherigen Eintrag:

Haben Sie schon die richtige "Polung" des s88-Bus-Flachkabel geprüft?
(Durch die "genialen" Stecker kann man diese in beiden Richtungen - Kabel nach oben oder nach unten- mit der Buchse verbinden.)  
Titel: Re: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: Norbert Burkert in 01. Mai 2003, 19:41:30
Hallo Herr Nick,
die Rechnerleistung ist wirklich sehr gering aber da Sie noch keine Großanlage haben kann es daran eigentlich nicht liegen.

Da die zwei  Viessmann 5233 nur 8 Eingänge haben, sind Sie für die IB und für Win-Digipet (WDP) als EIN Rückmeldemodul anzusehen.

Wie sieht den die Kontaktbelegung auf dem IB Display aus?
Sind die Rückmeldekontakte (RMK) auch ohne Lok rot ausgeleuchtet?
Wie ist denn der Sollzustand?

Wenn Sie können evtl. mal vom Gleisbild einen Screenshot machen und als Anhang mitsenden.  
Titel: Re: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: Bernd Urban in 01. Mai 2003, 19:47:21
Hallo Herr Nick

alles zurück - 5233 hat ja nur 8 Anschlüsse, folglich auch nur 1 GBM an der IB anzumelden. War noch nicht ganz wach.Sorry!  
Titel: Re: Anfängerprobleme mit RM-Module
Beitrag von: K.H.Nick in 03. Mai 2003, 09:33:13
Hallo Hr.Burkert

Vielen Dank für die Hilfe. Bin schon ein gutes Stück weitergekommen. Die digitalen Zusammenhänge erschliessen sich mir nun Stück für Stück. Hatte an einer Stelle einen Kabeldreher. Trotzdem liefen die Lok,s und Weichen einwandfrei. Habe nun den Verdacht, daß in meinem Gleisbild was falsch ist. Auf der IB-Anzeige werden die Gleisabschnitte 1-6 beim Überfahren einer Lok richtig als  besetzt angezeigt und wieder als frei gemeldet. In Win-Digipet werden alle Abschnitte richtig durchfahren aber Gleisabschnitt zeigt 5 keine Reaktion im RM-Tester und im Gleisbild werden 4 und 5 nicht rot markiert. Woran kann das liegen?
Ich werde nochmals das Gleisbild neu editieren und dann testen.

Bis bald

K.H.Nick