Hallo WDPler!
Habe mir einen Tams Booster B2 zugelegt und an das Twin Center angeschlossen. Wenn ich jetzt die GO Taste des TC betätige, erscheint sofort die Meldung "Kurzschluß Booster". Es liegt aber kein Kurzschluß vor.
Hoffe auf Eure Hilfe
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
auch ich hatte selbiges Problem mit der Intellibox. Bei der Hotline von Uhlenbrock erfuhr ich, das das Datensignal der Kurzschlußmeldeleitung der IB nicht dem des Boosters B2 enspricht. Ich habe da eine kleine Zusatzschaltung gebastelt,und diese zwischen IB und Tams Booster geschalten . Mit erfolg der Booster schaltet bei Zuschalten der IB mit ein und bei einen Kurzschluß am Booster die IB mit ab. Da das Twin Center mit der IB baugleich ist müßste es auch da funktionieren . Skize vom Schaltplan siehe Anhang. Die verwendeten Bauteile hatte ich in meiner Bastelkiste übrig.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deinen Tipp. Nach dem Kappen der Kurzschlußmeldeleitung war das Problem gelöst. Werd demnächst mal Deine Schaltung bauen.
Viele Grüße
Thomas