Hallo,
bin gerade beim anschließen meiner neuen Anlage und habe einige Probleme bei der Rückmeldung. Folgende Komponenten sind im Einsatz:
- LDT High-Speed-Interface
- LDT Rückmeldemodul RM-DEC-88-O-G
Verkabelung ist nach dem Schema durchgeführt wie auf Hompage von LTD. Systemeinstellungen in WDP sind entsprechend vorgenommen und die Rückmeldenummern eingetragen.
Problem:
Auf dem Gleisbild wird bei belegt keine Rückmeldung angezeigt.
Wer hat eine Lösung?
Hallo Herr Weiß,
schließen Sie doch mal das Modul direkt an die Intelli Box an und kontrollieren Sie ob dort im S88 Monitor Rückmeldungungen angezeigt werden. Damit haben Sie schon einmal die Verdrahtung und die Funktion der einzelnen Kontakte überprüft.
Wenn dies dann funktioniert sollten Sie Ihre Fehlersuche auf das HSI konzentrieren.
Werde ich testen. Danke.
Gruß
Jürgen Weiß
Hallo Herr Meybom
Auch ich setze LDT Decoder RM-GB-8 ein, Fertigmudule sowie selbtgelötete. Diese funktionieren gut. Als dann aber Viessmann den Decoder Art. 5233 (für Zweileiter) auf den Markt brachte habe ich sofort gewechselt. Erstens sind diese billiger, durch ein Gehäuse geschützt und nicht so Riesendinger wie diese von LDT und funktionieren auch tadellos. Sie müssen sehr gut aufpassen wenn Sie mit einem Kabel oder mit irgeindeinem metallischen Gegenstand in den nicht geschützten Decoder von LDT gelangen da dieser rasch zerstört werden kann. Ist mir leider passiert.
Freundliche Grüsse
Fredy Waser
Hallo Norbert Burkert
scheint ein Problem des HSI zu sein.
Wenn ich einen Viessmann Rückmeldedekoder direkt an die IB hänge funktioniert alles prima.
Sobald ich den selben Dekoder über das HSI und COM2 betreibe werden alle Rückmeldekontakte nach Start von WDT als belegt angezeigt obwohl sich nichts auf den Kontaktstrecken befindet.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß
Jürgen Weiß
Hallo Herr Weiß,
beim HSI kann ich Ihnen, da ich selber keins in Betrieb habe, nicht weiter helfen. Aber hier gibt es ja genug HSI Anwender, die darüber etwas wissen könnten.
Hallo,
auch ich habe eine ganze Zeit mit dem HSI experimentiert. Das Problem beim HSI war bei mir der Anschluss des BUS-Kabels. Hier kann es sehr leicht vorkommen, dass man den Stecker verkehrt aufsteckt. Einfach ´mal umdrehen. Mir hat beim Test der Nachbau des S88-Testers aus unseren Tipps&Tricks geholfen. (Damit konnte ich auch eine "faule" S88-Module heruasfinden.
Hallo Herr Weiß,
ich hatte die Anschlüsse für die Stromversorgung am HSI vertauscht ! Nicht vergessen die Masse der Stromversorgung am HSI mit der Masse der Anlage zu verbinden. Bei mir laufen Märklin S88 und Conrad S88 gemischt ohne Probleme mit HSI.
Gruss
Michael Helbig
Hallo Herr Helbig,
das ist die Lösung des Problems. Danke.
Gruß
Jürgen Weiß