Seite drucken - Märklin Interface

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Hans Joachim Langensiepen in 28. Januar 2005, 18:43:53

Titel: Märklin Interface
Beitrag von: Hans Joachim Langensiepen in 28. Januar 2005, 18:43:53
Hallo zusammen

Hilfe !
mein Win-digipet läuft nicht mit dem Märklin Interface.
Mit der Intellibox lief das System einwandfrei.
Aufgrund eines Defektes bei der Intellibox habe
ich das Märklin Interface 6051 mit der Control Unit
6021 angeschlossen.
Nach der Änderung der Systemeinstellungen bei
Win-Digipet läuft das Programm nicht mehr.
Mit oder ohne Verbindung mit dem Interface vergehen
Minuten bis zum Aufbau der Gleisbildseite.
Anschließend werden keine Funktionen angenommen.
Einstellungen:
Märklin/Arnold
Com 1
auch bei Com 2 passiert das gleiche.
Nur wenn ich "keine" einstelle, baut sich die
Seite normal auf.
Was muß ich verändern, damit das System auch
mit dem 6051 funktioniert ?

Viele Grüßen!
Hans-Joachim
 
Titel: Re: Märklin Interface
Beitrag von: Klemens Müller in 28. Januar 2005, 22:31:36
Hallo Hans Joachim,

das hört sich so an, als ob WIN-DIGIPET keine Verbindung zu der control unit bekommt.

Es gibt eine Serie des Märklin Interfaces, die nicht mit WIN-DIGIPET zusammen arbeitet.

Vielleicht gehört deines dazu.

Ansonsten könnte es eventuell noch am Verbindungskabel zum PC liegen.

 
Titel: Re: Märklin Interface
Beitrag von: Herbert Mak in 28. Januar 2005, 22:36:32
Hallo Herr Langensieper.

Sind die Dipschalter richtig eingestellt ?
Bei der 6021 muß Schalter 2  auf ON sein und bei der 6051
müssen Schalter 1+2 auf ON sein.
In der Systemeinstellung dann noch Märklin einstellen.

mfG. H.Mak  
Titel: Re: Märklin Interface
Beitrag von: K. Schulte in 29. Januar 2005, 22:16:19
Hallo Joachim,
falls du das Kabel geprüft hast, kann es wirklich an der Serie des Interfaces liegen. Falls es eines der ersten ist, kann es Probleme geben. Ich hatte auch ein solches Gerät (Baujahr ca. 1986)! Es funktionierte mit dem C64 aber nicht mit einem PC. Ich habe das Interface an Märklin eingeschickt. Nach der (kostenlosen!!!!) Änderung lief es ohne Probleme (wenn man 2400 Baud mal nicht als Problem sieht).