Seite drucken - Problem mit Decoder-Adressen

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Rolf Rudin in 12. November 2005, 23:49:51

Titel: Problem mit Decoder-Adressen
Beitrag von: Rolf Rudin in 12. November 2005, 23:49:51
-Hallo und guten Abend miteinander
Gerne möchte ich die motorischen Weichenantriebe von mbtronik (Harders) einsetzen. Doch die (oder vielleicht doch Windigipet?) zeigen ein eigenartiges Phänomen.
Ansteuern lassen sich die Motoren erst ab Adresse 9-12. Dann ist wieder "Funkstille". Dann wieder ab 21-24. Und so weiter und so fort. Also 8 tot, 4 gehen, 8 tot, usw.
Da bin ich nun echt sprachlos
Wer weiss da Rat?

Viele Grüsse ins Forum von

Rolf

P.S. Zum Einsatz kommen der Weichenantrieb WA4M-SMD  
Titel: Re: Problem mit Decoder-Adressen
Beitrag von: Christof Z. in 12. November 2005, 23:54:17
Hallo Rolf,

Falls Du die Intellibox benutzt könnte der Fehler folgender sein:

Die Adressen, bei denen deine Motorola-Flüsterantrieb nicht funktionieren, könnte auf DCC eingestellt sein. Kontrolliere dieses doch ggf. mal.
 
Titel: Re: Problem mit Decoder-Adressen
Beitrag von: Rolf Rudin in 13. November 2005, 01:09:17
Hallo Christof

Vielen Dank für den schnellen Rat.
Im Einsatz habe ich die Control Unit von Märklin.

Gruss Rolf