Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand mal einen Tip, oder Link geben, wie man am besten eine Leitung + oder - egal welche abzweigt. Z.Z. benutze ich dafür Lüsterklemmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wohl auch bessere Möglichkeiten gibt. Speziell bei einer Ringleitung wo ja alle 2-3 m eine Einspeisung erfolgen sollte tritt der Fall Abzweigung der Leitung häufig auf.
Da ich kein E-Fachmann bin, kenne ich mich mit den Begriffen, Namen im E-Bereich nicht aus, um im Internet danach zu suchen.
Hallo Joachim,
schau mal den Beitrag 35999 von Gian zum Thema Wagoklemmen.
Bei Conrad Electronic Artikel-Nr.: 522322 - LN
gibt es mit drei und fünf Anschlüssen.
Gruß Matthias
Hallo,
In Antwort auf:
kann mir vielleicht jemand mal einen Tip, oder Link geben, wie man am besten eine Leitung + oder - egal welche abzweigt.
Ich verwende erfolgreich die u.a. bei Conrad Elektronik erhältlichen WAGO-Klemmen:
522322-14 Für 3 feindrähtige Leiter von 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm² 29,95 CHF/50 Stk.
522374-14 Für 3 feindrähtige Leiter von 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm² 0,75 CHF/1 Stk.
522475-14 Für 5 feindrähtige Leiter von 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm² 1,15 CHF/1 Stk.
522479-14 Für 5 feindrähtige Leiter von 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm² 39,95 CHF/40 Stk.
Ich bin von diesen "Dingern" begeistert, ergeben sie doch sichere Verbindungen für dünne (z.B. von der Schiene bis unter die Platte) bis ganz dicke Leiter, und das ohne zu löten!
Beispiel (ich weiss, beim GBM fehlen die Kabelendhülsen
:
mit freundlichen Grüssen
Gian
Hallo Matthias
In Antwort auf:
schau mal den Beitrag 35999 von Gian zum Thema Wagoklemmen.
Danke für den Tipp, habe vorhin meinen Beitrag mit der Suchfunktion nicht gefunden, deshalb nochmals ein "ganzer Beitrag"
. Es ist ja auch schon spät
.
mit freundlichen Grüssen
Gian
Hallo Gian, hallo Mattias,
vielen Dank für den Tip !!!
Die Dinger sehen ja gut aus, so dass sie den gewünschten Effekt bringen.
Hallo Joachim,
noch ein Tip: Ich verwende sogenannte Klemmverbinder, die haben den Vorteil, daß Du ohne die Leitung auftrennen zu müssen, einen Abzweig herstellen kannst. Bei einer Ringleitung sehr vorteilhaft, auch wenn Du später mal die Leitung anzapfen möchtest, einfach die Klemme auf die Leitung stecken den anderen Draht einfügen und zuklemmen. Die gibt es u.a.
bei Conrad.
Hallo Peter,
kannst Du bitte mal die Artikel-Nr. nennen? Dein Link führt zu einer Fehlermeldung bei Conrad!
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
ich denke Peter meint die 852108.
Ich persönlich "zapfe" meine Ringleitung auf althergebrachte Art an: Das Kabel wird abisoliert (ohne es durchzuschneiden) und der Abzweig angelötet. Das ganze wird mit ordentlichem Isolierband (welches nicht gleich wieder abfällt

) isoliert.
Hallo,
eine andere Variante wäre noch
Klemmen zu benutzen. Diese kann man dann problemlos erweitern...
Hallo Thomas,
irgendwie funktioniert dein Link Klemmen nicht.
Ich kann die Seite nicht einlesen. Conrad Shop Startseite erscheint. Da ist nichts von Klemmen zu sehen.
Hallo Joachim,
hier dann halt die Artikelnr. ist aber nur ein Beispiel...
743993 - 62
Hallo Thomas.
Ist aber ein teures Vergnügen und man braucht eine Hutschiene.
Gruß Uwe.
Hallo an alle,
die Lösung des Abzweigproblems von Frederick ist ein Typ von WAGO-Klemmen, der hier bisher noch nicht genannt worden ist.
Prinzipiell sind die Klemmen, die Gian Bott von Wago genannt hat, die richtigen. Sie eignen sich aber nur für fliegende Leitungen, da sie keinerlei Befestigungsmöglichkeit für eine Schraube besitzen (es sei denn man klebt sie an der Platte fest).
Die richtigen Klemmen, die man auch anschrauben kann, sind Geräte-Anschlussklemmen von WAGO, Conrad Artikel Nummer 522335 für 2 Pole (Stück 1,49 EUR), 522348 für 3 Pole (Stück 2,19 EUR) und 522361 für 5 Pole (Stück 3,39 EUR).
Ein Pol hat jeweils 4 Leiter, in den Kabel vom Durchmesser 0,5 - 4 qmm in üblicher Weise durch Drücken einer Federklemme eingeklemmt werden können.
D.h. in Anwendungsfall kommt bei mir "von rechts" z.b. eine Boosterleitung auf einem 1,20 x 1,20 Meter Platten Segment an, und muss "verteilt" werden. Ich lege Sie dann auf einen der 4 Leiter eines Pols (z.B. einer 5er Geräte Anschlussklemme).
Ein Pol wird weitergeschleift zum nächsten Segmenttisch, und die beiden restlichen Leiter des Pols können nun dazu verwendet werden, die Boosterleistung auf den Tisch "wegzuverteilen" (einer in die linke Hälfte, einer in die rechte Hälfte der Platte.
Es gibt die Empfehlung, der Versuchung oder Idee einer ringförmigen Verbindung der beiden leiter des Pols, die auf dem Segmenttisch bleiben, zu widerstehen, weil dann prinzipiell der Charakter einer Spule mit möglichen Induktionswirkungen entstehen könnte. Also nur baum-artig wegkaskadieren und "tot" enden lassen.
Dann lege ich sie z.B. auf eine der üblichen 24er Verteilerplatten (Viessmann 6844 rot) wie Sie im Eisenbahnbau üblich sind, auf, von dort in die Gleise (Nachteil bei Viessmann ist, dass man wieder einen der üblichen kleinen Eisenbahn-Stecker ansetzen muss, aber ich habe bisher keine Verteilerplatten gefunden, die derart viele Leiter für einen Pol besitzen wie die von Viessmann).
Die von mir oben aufgeführten WAGO Geräte-Anschlussklemmen haben wie gesagt den Vorteil schraubbar zu sein, auch kann man sie gut aneinanderreihen. Zum Anschrauben eignen sich am besten Spax-Schrauben 3mm x 25mm (2x je Klemme).
Viel Erfolg!
Thies
Hallo Uwe,
jeder wird/muss dafür seine eigene Strategie finden! Da ich ja wie Elektriker bin, gibt es sicher noch einen günstigeren Preis und manchmal bleiben ja auch ein paar Klemmen übrig!
Hallo Zusammen,
warum die Links zu
Conrad nicht funktionieren, ist mir unklar. Zumal ich meistens nach Absenden des Beitrages den Link noch einmal ausprobiere. Die Bestellnummmer ist, wie geschrieben 852108, ein Beutel mit 10 Stück.
NB: Komisch, der Link funktioniert nicht.
Hallo Peter,
ist schon merkwürdig mit den Links zu Conrad. Heute morgen hat zum Beispiel der Link von Thomas bei mir funktioniert. Heute nachmittig nicht mehr!?!
Hi Peter u. a.
bei mir funktioniert(e) der Link zu jeder Zeit immer. Hab zwar die "Kekse" (Kuukis) abgeschaltet, geht auch ohne.
Dann die Best.-Nr. in die Suche und .... es erscheint der gewuenschte Artikel in "babyrosa".
Hallo Joachim,
hier einmal eine Meinung die völlig anders ist. Ich halte gar nichts von einzelnen parallel verlegten Drähten und rein gar nichts von Lüsterklemmen. So verlegte Drähte haben eine klasse Antennenwirkung bei Digitalspannung, dass kann zu Störungen bei den Rückmeldern führen. Bei Lüsterklemmen einfacher Art brechen Drähte gerne ab. Die Verlustleistung ist bei so verlegten Drähten hoch.(induktiv, kapazitiv)
Ich verlege für die Versorgung sternförmig Telefonkabel (preiswert) und führe diese an einem zentralen Punkt auf eine Lötleiste zusammen. Die Blankdrähte werden mit Isolierschlauch überzogen und gegen Anlagenmasse gelegt. Diese Kabel haben 4 Drähte, davon wird z.B. rot und schwarz und weiß mit gelb gebrückt. So reicht der Querschnitt und ich habe durch die Verseilung dieser Adern keine nennenswerte Verlustleistung und keine Einstrahlung auf andere Leitungen. Da die Kabel zentral zusammengeführt werden, kann jederzeit problemlos ein Booster zugeschaltet werden. Störungen mit Rückmeldern oder Spannungsabfall sind bei mir Fremdwörter. Auch jede andere Verbindung wird durch zusammendrehen der Drähte und löten hergestellt. Anschließend mit Isolierschlauch in richtiger Größe isoliert.
Für die RM benutze ich die gleichen Kabel, lediglich mit mehr Adern. Der st. Schirm (Blankdraht) wird ebenfalls gegen Anlagenmasse gelegt. Mit dem Lötkolben sollte jeder Modellbahner vertraut sein.
Du siehst, es führen immer mehrere Wege nach Rom. Suche Dir einen Weg aus, der Dir am meisten entgegenkommt. Die von mir vorgeschlagene Lösung dürfte die Preiswerteste sein und auf Abstände zwischen Kabel braucht nicht geachtet werden.
Frohe Pfingsten wünscht
Hi Hartmut,
es ist ein Unterschied ob einer "Zweileiter" mit Gleisbesetztmelderen oder "Dreileiter" mit einfachen Rueckmeldern "faehrt". Du brauchst fuer die einfachen s-88 nur den relativ geringen "Rueckmeldestrom" schalten - ca. 1mA pro Gleisabschnitt. "Zweileiter"-Fahrer mussen den "Zugstrom" zu den Gleisabschnitten bringen, da nuetzen Telefonkabel wohl wenig, oder die GBM-RM´s unter die Anlage verteilen - s-88-Bus !!!
Hallo Thomas.
Für mich ist es auch kein Problem. Ich meint die Modellbahner die diese Klemmen kaufen müssen/wollen.
Schöne Pfingsten an alle.
Gruß Uwe.