Seite drucken - Uhlenbrock: Anschluss eines zweiten IB-Switches 65800

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Thies Frahm in 03. Juni 2006, 14:00:37

Titel: Uhlenbrock: Anschluss eines zweiten IB-Switches 65800
Beitrag von: Thies Frahm in 03. Juni 2006, 14:00:37
Hallo liebe Uhlenbrock-Kollegen,

ich werde in Kürze mehr als 40 Magnetartikeladressen auf meiner Anlage haben, und der eine IB-Switch, den ich bisher besitze wird dann nicht mehr ausriechen.

Also habe ich mir einen zweiten IB-Switch gekauft, aber es gibt nirgendwo im Handbuch einen Hinweis, wie man das erste Tastenpaar des zweiten IB-Switches auf die Adresse 41 setzen kann (Gesamter SAdressbereich der zweiten IB also 41-80).

Wer kann mir helfen ?

Danke

Thies  
Titel: Re: Uhlenbrock: Anschluss eines zweiten IB-Switches 65800
Beitrag von: B.Michaelsen in 03. Juni 2006, 18:45:42
In Antwort auf:
Also habe ich mir einen zweiten IB-Switch gekauft, aber es gibt nirgendwo im Handbuch einen Hinweis, wie man das erste Tastenpaar des zweiten IB-Switches auf die Adresse 41 setzen kann (Gesamter SAdressbereich der zweiten IB also 41-80).



Moin Thies !

Du kannst doch  jede einzelne  Taste mit einer Weichenadresse belegen. Du leitest diese Programmierung mit der roten Prog-Taste ein.

Danach musst Du in den vier Knopfreihen die entsprechenden Werte eintippen. Wenn ich das richtig sehe, wären das für die Adresse 41 die folgenden Tasten:

Oberste Reihe (Tausender) Taste 0
zweite Reihe  (Hunderter) Taste 0
dritte Reihe  (Zehner)    Taste 4
vierte Reihe  (Einer)     Taste 1

Alles wird gut !

Herzlichen Gruß

Bernd Michaelsen