Seite drucken - Rückmeldekontakte - Systemeinstellung

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Bernd N in 29. Dezember 2006, 16:41:08

Titel: Rückmeldekontakte - Systemeinstellung
Beitrag von: Bernd N in 29. Dezember 2006, 16:41:08
Hallo zusammen,

nachdem wir nun endlich unsere Anlage nochmals erweitert und ich noch weitere Rückmeldemodule hinzugefügt haben, trat folgendes Problem unter den Systemeinstellungen auf. Nach der Konfiguration in den Systemeinstellungen habe ich insgesamt 112 RM (alle Littfinski) eingerichtet. Wenn ich aber die Rückmeldemonitore aufrufe, werden imm noch zwei zusätzliche Module angezeigt, so dass ich insgesamt 128 RM haben soll.
Für Eure Tipps bedanke ich mich schon im voraus bei Euch allen.

Liebe Grüße

Bernd  
Titel: Re: Rückmeldekontakte - Systemeinstellung
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 29. Dezember 2006, 17:43:04
Hallo Bernd,

in dem Rückmeldemonitor werden immer die ersten 128 Kontakte (also 16 8er Module)angezeigt. Wenn Du den Scrollbalken unten nach rechts ziehst, werden sogar 992 Kontakte angezeigt.
Der "Montitor aller erfassten Kontakte" zeigt die im GB erfassten Kontakte weiß hinterlegt an. Alle anderen grau. Der "Testmonitor aller Kontakte" zeigt alle Kontakte weiß hinterlegt an, auch welche die nicht im Gleisbild erfasst wurden.
Wenn die Kontakte besetzt sind  und in den Systemeinstellungen korekt erfasst wurden, kann im "Monitor aller Kontakte" der Belegtzustand angezeigt werden, egal ob die Kontakte im Gb eingezeichnet sind, oder nicht.
Der "Monitor der erfassten KOntakte" zeigt, wie der Name schon sagt, nur die Belegtmeldung an, wenn der Kontakt im GB erfasst wurde (und die Systemeinstellungen korrekt sind)
Also ist alles in Ordnung, es gibt keinen Fehler
 
Titel: Re: Rückmeldekontakte - Systemeinstellung
Beitrag von: Bernd N in 29. Dezember 2006, 20:43:32
Hallo Jürgen,

vielen Dank für die schnelle Rückinfo. Dann bin ich ja beruhigt.

Liebe Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2007

Bernd