Hallo,
in den Stellbedingungen für Fahrstrassen können keine Schalter, sondern nur RMK abgefragt werden. In manchen Anwendungen ist es aber sinnvoll, das Stellen der nächsten Fahrstrasse von einem z. B. in einem Profil oder als Folgeschaltung gesetzten Schalter abhängig zu machen. Die Fahrstrasse soll dann erst geschaltet werden, wenn der Schalter gestellt wurde.
Ein Beispiel ist die Drehscheibensteuerung im Workshop 26.
Die Lösung ist bisher ein bistabiles Relais, das über einen Magnetartikeldekoder geschaltet wird und einen Rückmeldekontakt schaltet. Dieser Hardwareaufwand (Relais, Magnetartikeldekoder und Rückmeldemodul) wäre nicht nötig, der RMK ja nur den Zustand eines virtuellen Schalters für WDP zeigen soll.
Mein Wunsch ist daher einen Schalter einzuführen, dem ein virtueller Rückmeldekontakt, der den Schaltzustand anzeigt, zugeordnet werden kann.
DAs ist sicher einfacher zu realisieren, als in den Stellbedingungen von Fahrstrassen die Abfrage von Schaltern einzuführen. Ein virtueller RMK könnte auch in Profilen abgefragt werden, was weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben würde.
Ich bitte um Unterstützung diese Wunsches. Aber vielleicht hatten die "Götter" die Idee ja schon selbst.
Gruss vom Bodensee
Klaus
Hallo Klaus,
siehe mal
hier.Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Lösung von Markus. Ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert.
Da der Wunsch nach einem virtuellem Rückmeldekontakt wohl schon öfter geäußert wurde, habe ich ja Hoffnung für die Pro Version.
Danke und schönen Moba-Tag noch,
Klaus