Seite drucken - "IB nicht bereit" nach RM-Erweiterung

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Heller in 30. Oktober 2003, 14:58:44

Titel: "IB nicht bereit" nach RM-Erweiterung
Beitrag von: Heller in 30. Oktober 2003, 14:58:44
Hallo WDP-Gemeinde,

der Hintergrund der WDP-Meldung "IB nicht bereit, neu starten" während des WDP-Betriebs ist ja ausreichend oft im Forum besprochen worden und im Nachfolgenden nicht gemeint.

Nach Erweiterung meiner Anlage um ein RM-Modul (alle RMK's getestet und ok) erscheint nach jedem WDP-Start bei Anzeige des Fensters "Aktuelle Einstellungen werden ausgeführt" die o.a. Meldung. Auch ein WDP-Neustart hilft nichts.

Den Verdacht, die IB könnte einen Defekt haben, konnte ich durch Einsatz der IB eines Freundes schnell entkräften.

Die Untersuchung meiner Systemeinstellungen zum Thema Digitalsystem ...

DigSys: Intellibox U/M
Schnittstelle: COM1
UB.-Geschw.: 19200
Anz. RM-Moduln: 03 (+1; auch in IB-Einstellungen)

... brachten mich auch nicht weiter.

Ein Abhängen der RM-Kette änderte ebenfalls nichts.  
Titel: Re: "IB nicht bereit" nach RM-Erweiterung
Beitrag von: Olivier De Bastiani in 30. Oktober 2003, 18:01:56
Hallo Herr Löffler,

bitte deaktivieren Sie einmal die Option "Alle Magnetartikel bei Programmstart in die zuletzt gespeicherte Stellung schalten" in der Systemeinstellung. Funktioniert es jetzt ohne Probleme?

Noch eine Frage:
Tritt das Problem auch auf, wenn Sie "Grundstellung ausführen" (aus der Symbolleiste) anklicken?  
Titel: Re: "IB nicht bereit" nach RM-Erweiterung
Beitrag von: Heller in 30. Oktober 2003, 21:49:09
Hallo Herr De Bastiani,

vielen Dank für den richtigen Tipp; jetzt klappt der WDP-Start wieder reibungslos.

In Antwort auf:

Tritt das Problem auch auf, wenn Sie "Grundstellung ausführen" (aus der Symbolleiste) anklicken?  



Vor der Modifikation der Systemeinstellungen: Taste infolge "quasi offline" deaktiviert.
Nach der Modifikation der Systemeinstellungen: Nein, läuft problemlos ab.