Hallo WDP-ler!
Wir möchten bei unserer Schulanlage künftig mit der ''Tams-MC Steuern und mit der IB rückmelden (Loconet-Rückmelder!)
Was passiert dann eigentlich, wenn die IB einen Reset hat? Fahren dann die Züge unkontrolliert weiter oder gibt es eine Möglichkeit, dass in diesem Fall auch die Züge über die Tams-MC angehalten werden! Oder ist es so, dass die Züge schon deshalb stehenbleiben, weil die Stellbedingungen nicht erfüllt sind? (fehlende Rückmeldung) Wer hat diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
Grüße aus Sennfeld
Walter
Hallo Walter
Zitat von: Walter Stark in 20. Januar 2008, 11:22:23
....künftig mit der ''Tams-MC Steuern und mit der IB rückmelden (Loconet-Rückmelder!)
Was passiert dann eigentlich, wenn die IB einen Reset hat? Fahren dann die Züge unkontrolliert weiter oder gibt es eine Möglichkeit, dass in diesem Fall auch die Züge über die Tams-MC angehalten werden! Oder ist es so, dass die Züge schon deshalb stehenbleiben, weil die Stellbedingungen nicht erfüllt sind? (fehlende Rückmeldung) Wer hat diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
Das ist ja genau meine Konfiguration. ;) Bei mir ist der letzte Reset der IB schon längere Zeit her und ich kann mich nicht genau daran erinnern, was passiert. Ich
meine aber, dass WDP den Reset merkt, und so die Züge über die MC anhält. Jedenfalls bin ich mir sicher, keinen Crash beim IB-Reset gehabt zu haben. Nach Reset re-aktiviere ich dann die IB über die WDP-Funktion Reset Digitalsystem. Ich kann's jedenfalls nur empfehlen.....
Hallo Walter,
Zitat von: Walter Stark in 20. Januar 2008, 11:22:23
Was passiert dann eigentlich, wenn die IB einen Reset hat? Fahren dann die Züge unkontrolliert weiter
Hoffentlich nicht.
Bei den Blücher-GBM Modulen u.a. für den Loconet-BUS kann man nebst anderem folgendes einstellen (aus der Produktbeschreibung):
5. Verhalten des GBM16XS beim Ausfall der Gleisspannung oder eines Kurzschlusses
Bedeutung:
Das Verhalten des GBM16XS kann für jeweils 8 Kanäle wie folgt eingestellt werden:
5.1 Überwachung mit einer Hilfssspannung
Bedeutung:
Bei Ausfall der Gleissspannung überwacht eine sehr geringe Hilfsspannung, die, entgegen Behauptungen der Konkurrenz, keineswegs die Lok-Decoder stört, die Gleisabschnitte. Werden Fahrzeuge vom überwachten Gleis entfernt, wird das vom GBM16XS auch weiterhin gemeldet.
5.2 Einfrieren der Besetztzustände
Bedeutung:
Die Besetztzustände des GBM16XS werden beim Ausfalll der Gleisspannung gespeichert und nach dessen Wiederkehr wieder in den jeweiligen Bus eingespeist. Ein Entfernen von Fahrzeugen aus überwachten Gleisabschnitten wird vom GBM16XS erst nach der Wiederkehr der Gleisspannung gemeldet.
Aehnliche Einstellungen kann man auch bei den Stärz-GBM für den SX-BUS machen.
Die Blücher-GBM funktionieren aber mit den bei 2-Leiter-Fahrer üblichen Stromfühlern, welche auch beim Märklin-System angewendet werden können, indem man die Abschnitte in die Pukos einbaut. Bei der Rückmeldung der Wagen wird es jedoch etwas schwierig, weil diese ebenfalls Schleifer haben müssten. Beim SX-BUS, mit den spez. märklingeeigneten Stärz bzw. Rautenhaus Meldertypen, ist das einfacher, d.h. es muss an den typischen und einfachen Märklin-Meldestrecken nicht's geändert werden (Trennungen in einer Schiene). Nur kann damit die IB nicht mehr für die Rückmeldung verwendet werden. Es müsste dann schon das Rautenhaus-Interface sein. Ähnliches hat mich damals beim Abschied von der IB dazu bewogen, ganz auf deren Dienste zu verzichten. Wäre ich Märklinbahner, würde ich das heute genau so machen und die TAMS zum fahren nehmen (Anfang 2005 gab es noch keine TAMS-Zentrale). Das Schalten und Melden würde ich aber dem Rautenhaus-Interface SLX852 zusammen mit den preiswerten Stärz-Bausatz-Bausteinen anvertrauen. Es ist mir damals auch nicht leicht gefallen, mich von beiden IB-Resetboxen zu verabschieden, aber Rückblickend bin ich mit meinem damaligen Entscheid zugunsten eines neuen System's sehr zufrieden, auch wenn die damit verbundenen Kosten nicht ganz unerheblich waren.
mit freundlichen Grüssen
Gian
Hallo Walter,
wenn Du die IB nur zum Rückmelden benutzt, gibt es so gut wie keine Resets mehr. Bin schon der Meinung, wenn die IB nicht so viel zu tun hat, verhält sie sich "vernünftig".
Hallo WDP-ler
Vielen Dank für eure Infos. Das stimmt uns zuversichtlich und wir werden, sobald die Finanzierung steht (Sponsoren?!), die MC kaufen.
Gruß aus Sennfeld
Walter
Hallo Walter
Sollte es nicht so sein, dass die MC auch abschaltet, so könnte man schlimmstenfalls dies mit einem Watch-Dog, der durch die IB angesteuert wird, abfangen.
Freundliche Grüsse aus Zürich
Hermann