Hallo WDPler,

was mache ich schon wieder falsch? Meine Doppelkreuzweiche wird von zwei Hoffmann-Weichenantrieben gestellt. Die beiden linken Weichenzungen werden mit der Decoderadresse 26 gesteuert, die rechten Weichenzungen mit der Decoderadresse 27.
Die beiden Weichenmotoren, unter der Platte, sind alle in einer Richtung eingebaut und auch gleich verdrahtet. Ich habe auch schon die Anschlüsse in der Magnetartikel-Erfassung vertauscht, aber die Schaltung funktioniert nicht richtig.
Gruß
Schorsch
Titel: Re: Problem mit der Doppelkreuzweiche
Beitrag von: Herbert Mak in 04. April 2008, 16:48:38
Hallo Georg.

Ich glaube , es ist so wie bei Dreiwegeweichen.
Dort muss man die Antriebe auch in eine bestimmte Reihenfolge anschließen.
Vertausche doch die Antriebe am Decoder von Anschlussklemmen 27 auf 26 und umgekehrt.
Vielleicht hilft das.

Gruss
Herbert
Titel: Re: Problem mit der Doppelkreuzweiche
Beitrag von: Frank Mondorf in 04. April 2008, 16:49:00
Hallo Schorch

ZitatDie beiden linken Weichenzungen werden mit der Decoderadresse 26 gesteuert, die rechten Weichenzungen mit der Decoderadresse 27

einfach mal andersrum im Gleisbild einstellen:

die beiden linken mit 27 und die beiden rechten mit 26.

und die 4 Möglichkeiten die die Vertauschung bietet nochmal ausprobieren. Klappt bei mir immer.

Viele Grüße
Frank
Titel: Re: Problem mit der Doppelkreuzweiche
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 04. April 2008, 17:04:05
Hallo Schorsch,

keine Angst, du bist nicht der erste der Probleme mit der DKW hat. Daher hat Karlheinz extra einen Abschnitt im Handbuch diesem Thema gewidmet. Siehe Kapitel 7.2 ;)
Titel: Re: Problem mit der Doppelkreuzweiche
Beitrag von: Georg Gundhardt in 04. April 2008, 18:26:43
Hallo

Danke für die schnellen Antworten. Heute kann ich es leider nicht mehr austesten.
Sollte es nicht funktionieren melde ich mich morgen noch einmal.

Gruß Schorsch
Titel: Re: Problem mit der Doppelkreuzweiche
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 04. April 2008, 19:40:37
Hallo Schorsch,
im Handbuch Abschnitt 7.2 Magnetartikel erfassen und testen, Adressen anzeigen habe ich doch bei den DKW genau beschrieben, wie es gemacht und zugeordnet werden muss.
Ich habe bisher noch nie Probleme mit einer DKW gehabt.
Im Gleisbild-Editor kann man doch sehr einfach im Fenster Magnetartikel-Test jede Spule der DJW einzeln schalten lassen und damit auch sehr schnell feststellen, ob sie richtig angeschlossen ist. Wenn nicht, dann einfach Abzweig/Gerade vertauschen.
Dasselbe dann mit dem anderen Spulenantrieb vornehmen.