Moin, moin Forumsteilnehmer,
Nachdem ich einige Mä-K-Weichen auf den Servo-Antrieb umgerüstet habe (Friedel Weber), gibt es Probleme. Die Servos schalten ohne Schaltdecoder einwandfrei. Am Servo angeschlossen tut sich nichts, nur das Relais schaltet hörbar. Korrespondenz mit Friedel Weber brachte auch keinen Erfolg. Mit anderen Worten wir stehen auf dem sogenannten ,,Schlauch".
Die Stromversorgung der Teile, Schaltdecoder und Servo, übernimmt die Zentral-Station 2, von Märklin.
Hoffentlich hat einer Von euch eine Idee, woran dieses liegen könnte. Es deutet darauf hin, dass der Schaltdecoder nicht genug Strom zum Schalten liefert. Dieses ist aber eine laienhafte Theorie von mir.
Hallo Willi,
hast du mal probiert den Schaltdecoder seperat mit "Saft" zu versorgen ? Vielleicht bringt das den Erfolgt. Warum auch immer.
Wechen S-Dec nutzt du ?
Hallo Willi,
das was du da hast ist kein Servo, sondern ein Motorantrieb. Damit er funktioniert, müsste er erstmal Strom kriegen ;) Will sagen, es fehlt eine Stromquelle, denn der Schaltdecoder ist, wie der Name sagt nur ein Schalter.
Von der Stromquelle ein Kabel auf den mittleren Anschluss des Decoders und das andere Kabel auf den roten Draht des Antriebes. Alles ohne Gewähr, da ich den Motor nicht wirklich kenne...
Hallo Willi,
zwischen dem roten, grünen und 1 Anschluß des Schaltdecoders, liegt nur ein Umschaltkontakt von einem Relais. Wobei der 1-Anschluß der Mittelkontakt ist. Schliesse es so an wie Jürgen beschreibt und es funktioniert.
Hallo Willi,
wie schon viele User schrieben, das ist der falsche Decoder! 8) Versuche es mal mit dem 5211 von Viessmann. Damit könnte es klappen! ;)
Moin, moin Joachim, Jürgen und Sven,
Gute Ideen von euch, aber! Versorge ich den Decoder mit Fremdstrom (Mä-Trafo), mittlerer Stecker (gelb) und roter Stecker links, mit Brauner Litze schaltet der Weichenantrieb einmal. Versuche ich die andere Seite zu Schalten, Grüner Stecker mit Brauner Litze, erzeuge ich einen Kurzschluss. Schon beim Ranhalten der Braunen Litze vom Separaten Trafo gibt es Funken. Der Weichenantrieb schaltet auch nicht. Die Anschlusszeichnung im Anhang, auch meine Verdrahtung.
Moin, moin Jürgen,
das könnte ich noch einmal versuchen, aber Friedel Weber benutzt die gleiche Schaltung (Schaltdecoder 5213, Viessmann)
Hallo Willi,
du musst den Motor so anschließen, wie in der Anleitung des Motors dargestellt bzw. wie ich es oben schon geschrieben habe. Ein Kabel vom Trafo an die mittlere Buchse des Decoders und das rote Kabel vom Motor zum anderen Kabel des Trafos.
Hi nochmal,
ich habe mal das Bild umgezeichnet. Die Verbindung wo ich das rote Kreuz gemacht habe muss weg. Die Kabel mit den Pfeilen müssen zum Trafo.
Hallo Willi,
also Jürgen hat schon Recht mit der Schaltung.
Ich habe aber noch eine Bitte an alle die hier Fotos einstellen. Bringt diese doch bitte auch ein erträgliches Ausmaß. Etwa 800x600 Pixel solten genügen. Man wird sonst mit dem scrollen im Fenster einfach nicht mehr fertig, weil man immer nur einen kleinen Ausschnitt sieht. Danke!
Moin, moin Sven,
ich muss gestehen, an die Größe der Bilder habe ich gar nicht nachgedacht und was viel schlimmer ist, ich muss Dir Recht geben. ;D
Moin, moin Jürgen,
Angeschlossen habe ich wie folgt: Die beiden roten Litzen (mit Pfeil) an einen Trafoausgang? Hmm, hmm!
Da tut sich nichts, denn die Braune Litze (Masse) muss doch auch zum Trafo, oder? Hab ich dann angeschlossen, es tut sich nichts! Erst wenn ich die Braune Litze an einen Ausgang (Rot o. Grün) des Decoders halte, schaltet der Weichenantrieb. Dieses ist aber nicht Sinn der Sache. Geschaltet soll über die Zentralstation 2 von Mä.
,,So langsam kocht mir der Blut und ich habe die Schn... voll!"
Hallo Willi,
ZitatSo langsam kocht mir der Blut und ich habe die Schn... voll!
nu mal ganz langsam und noch mal auf Start. Das bekommen wir schon hin.
1. eine Litze vom Trafo auf den mittleren Eingang
2. die roten Litze vom Weichenantrieb (bei mir im Bild blau) zum anderen Anschluß am Trafo
3. eine braune Litze vom Weichenantrieb an den roten Anschluß des Decoders
4. die andere braune Litze vom Weichenantrieb an den grünen Anschluß des Decoders
5. Fertig
Hallo Willi,
ZitatDie beiden roten Litzen (mit Pfeil) an einen Trafoausgang?
...an diesen Ausgang werden die beiden Drähte die ich gekennzeichnet habe angeschlossen. Der Lichtstromausgang eines typischen Märklintrafos besteht normalerweise aus einer gelben und einer braunen Klemme. Welches Kabel an welche Klemme kommt spielt keine Rolle.
Moin, moin Jürgen und Sven,
ist doch tatsächlich eine schwere Geburt. Offensichtlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Irgendwie kann ich das nicht umsetzen, was ihr mir da schreibt. Bin wohl zu blö...
Habe mal eine Zeichnung entworfen, mit Zentrale, Trafo, Decoder und Weichenmotor. Sei einer von euch beiden Mal nett, diese Zeichnung zu vervollständigen. Das ihr nett seid hätte ich nicht schreiben brauchen, das wisst ihr selber.
Hallo Willi,
ich verwende für diesen Antrieb, den Motorweichen-Decoder M-DEC-DC von LDT, mit diesem Anschlssbeispiel (http://www.ldt-infocenter.com/page/page_108.zip). Ein Schaltdecoder (k84) müsste auch gehen, nur dann ist der Antrieb ständig an Spannung. Bei einen Magnetartikel-Decoder (k83) wird oft nur Gleichspannung zum Schalten verwendet, was bei diesen Antrieb nicht funktioniert.
Hallo Willi,
hier die Zeichnung.
Edit: Ich habe das Bild getauscht, gegen eins das Dirk gezeichnet hat. Sah einfach besser aus und er hat auch die Dioden drin...
Danke Dirk.
Hallo Willi,
ich habe im Internet den Anschluss gefunden http://www.thkas-moba.de/html/weichenmotor.html (http://www.thkas-moba.de/html/weichenmotor.html). Ich glaube die eingestezten Komponenten stimmen mit deinen überein.
Anbei der wesentliche Abschnitt:
Folgende Schaltung kommt zum Einsatz:
Vom 32VA Trafo wird "Braun" mit dem Eingang des K84-Decoders einer "Schaltfunktion" verbunden
Vom 32VA Trafo wird "Rot" mit dem roten Kabel des Weichenantriebs verbunden
Die scharzen Kabel vom Weichenantrieb werden mit den Dioden an den "roten" und "grünen" Ausgang der Schaltfunktion des K84 Decoders angeschlossen.
Die Intellibox wird von der "Lichtspannung" des 32VA-Trafos versorgt
Der K84 wird an die Digitalversorgung der Intellibox angeschlossen
Moin, moin Dirk, Jürgen und Manfred,
Herzlichen Dank euch Dreien, hoffentlich war dieses der Durchbruch. Werde erst am Abend die Verdrahtung testen können und werde dann berichten.
Hallo Willi,
Du solltest den gelben Pol vom Trafo mit dem roten Kabel des Motors verbinden.
Die beiden anderen Kabel legst Du am K84 auf grün und rot und die mitte verbindest Du mit dem braunen Pol des Trafos.
Dann sollte es sich eigentlich bewegen.
Wen Du eine Abschaltung willst kannst Du das über einen 2ten Ausgangspar des K84 machen. Den Rückweg vom K84 auf den grünen Eingang des 2 ten Paares und dann erst zum Trafo. Dann kanst Du mit dem ersten Paar die Richtung bestimmen und mit dem 2ten die Dauer. ;D ;D ;D
Moin, moin an Alle,
Vielen Dank an die, die mir geholfen haben oder es zumindest versucht haben zu helfen.
Jürgen, danke für die Vervollständigung meiner Zeichnung. Das war es!!!
Das hat mich die letzten Tage gewaltig genervt, aber sagt man doch gleich, frei nach Verona Feldbusch (Pooth): ,,Hier werden sie geholfen." ;D