ich fahre mit Digitpet Pro X, Märklin Control Unit und Interface, HSI 88, habe 16 Rückmeldemodule und stelle nun fest, dass das letzte Modul RM-DEC-88 beim Einschalten alle 16 Kontakte frei anzeigt und sobald ein Zug die Kontakte ausgelöst hat nicht mehr auf frei wechselt. Erst beim abziehen des Datenkabels sind wieder alle Kontakte frei bis wieder der nächste Zug auslöst und alles auf besetzt stehen bleibt.
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Für eine Hilfe bedanke ich mich schon jetzt...
Hallo Achim,
hast du auch schon RM 15 mit 16 getauscht und ist das Problem dann auch bei dem 15.?
Oder, wenn du hast, wechsel 16 mal gegen ein anderes neues aus.
Füll mal bitte dein Profil aus, dann muß du deine Anlage-PC-Konfiguration nicht immer schreiben
Hallo Achim,
ich vermute da ist das RM-Modul defekt. Der interne Reset im Modul funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Tausch doch die Module mal untereinander aus ob sich der Fehler verlagert und überprüfe mal die Anschlußkabel.
Hallo,
vielen Dank für die Hinweise. Ich habe RM 16 als RM 15 angeschlossen. Der Fehler wandert mit. Ich bestelle jetzt einen neuen RM und probiere es dann nochmals aus. Die Kabel habe ich alle überprüft. Das Interface arbeitete einwandfrei bis heute mittag plötzlich der Fehler auftrat ohne dass etwas geändert wurde. Ich melde mich wieder in ein paar Tagen, da ich wahrscheinlich erst übernächste Woche dazu komme.
Grüße
Achim
Zitat von: Achim_Engels in 25. Januar 2009, 20:37:28
Ich habe RM 16 als RM 15 angeschlossen. Der Fehler wandert mit. Ich bestelle jetzt einen neuen RM und probiere es dann nochmals aus.
Hallo Achim,
das ist doch ein Zeichen, daß es an dem RM-Kontakt und nicht am Decoder liegt.
Achim, hast Du die HSI an einen separaten Trafo angeschlossen. Die HSI ist empfindlich auf zu geringem Strom.
Kölle Alaaf
Hallo Gerd,
ich habe Achim so verstanden, das er Modul 16 mit Modul 15 getauscht hat und nicht RM 16 gegen RM 15. In diesem Fall hat das Modul einen Defekt.