Hallo Beta's,

ich stehe vor einem Phänomen, welches ich in den Jahren mit WDP noch nicht kenne.

Folgende Situation:
Die ZFA läuft und zwei FSsen werden, obwohl eigentlich mit zwei MA gegeneinander verriegelt, gleichzeitig gestellt. Folge... ein Crash.

Vorausgegangen habe ich im ZFA-Editor für beide FSsen eine "Wartezeit vor Abfahrt der Lok" von 1 sec. eingegeben.

Bis zum Zeitpunkt der Wartezeit-Eingabe hat alles bestens funktioniert!

Das Phänomen lässt sich bei mir mit beliebigen FSsen nachstellen und auch in einem komplett neuen Projekt, sowie auf der Anlage oder in der Simulation reproduzieren.

Screenshot vom Testprojekt

(http://img338.imageshack.us/img338/2277/zfacrashen0.jpg)

Ich habe jetzt erst mal die Wartezeiten wieder entfernt und alles läuft wie immer.

Im Anhang mal noch die Daten von meinem Test-Projekt.
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Dirk Streuber in 15. Februar 2009, 18:00:26
Hallo Peter,

prüfe doch einmal die Zielfreigabe bei den Fahrstraßen!  :o
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 15. Februar 2009, 18:03:19
Hallo Peter,

das Problem sind die Freigaben. Sieht man auch schon in deinem Bild. Die FS werden sofort nach dem Stellen freigegeben. Du hast den Startkontakt statt den Zielkontakt zur Freigabe genutzt. Da die erste FS sofort freigegeben wird kann die zweite gestellt werden, da die Lok noch keinen Streckenkontakt erreicht hat.
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: PeterMünch in 15. Februar 2009, 18:51:02
Hallo Dirk und Jürgen,

ihr habt ja Recht, da habe ich bei dem Test-Projekt einen Schnellschuß gesetzt >:( Kommt davon wenn man die FS statt mit der Automatik mit der Hand aufnimmt  :'(

Aber mir qualmt schon den ganzen Tag der Kopf wegen der Sache auf meiner Anlage, ich komme da nicht weiter. Wie gesagt alles läuft solange einwandfrei, bis ich die besagten Wartezeiten eintrage.

Ihr könnt mich ja hauen, aber irgend wie stimmt was nicht.

Anbei nochmal drei Screens. Bitte schaut die euch in der Reihenfolge an. Es kann doch nicht sein das zwei FS gleichzeitig gestellt werden, die Loks beide losfahren und zum Ende auch noch zwei Loks auf einem Zugnummerfeld stehen.

PS: bei den FS auf der Anlage stimmt die Zielfreigabe
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 15. Februar 2009, 18:56:00
Hallo Peter,

hat eine der beiden Fahrstrassen die ID 1? Wenn nicht, hänge doch auch mal dein richtiges Projekt hier an.
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Rainer Renisch in 15. Februar 2009, 18:59:07
Hallo Peter,

ich hatte mal ein ähnliches Pnänomen, als ich die erste FS mit der Id-Nr. 1 überschrieben habe. Bei der funktioniert nämlich die Verriegelung zur Zeit noch nicht.

MfG
Rainer
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Februar 2009, 19:30:53
Hallo zusammen,

ich sehe schon auch bei Peter spielt da die FS mit der ID 1 ein mit. Diese bitte einfach löschen und die FS neu anlegen, dann wird die ID 1 nicht mehr benutzt, sondern die FS hat dann eine ID größer 1. Da war leider eine Abfragegrenze von 0 nach 1 gerutscht und führt genau zu dem Problem.

Grüße
Markus
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: PeterMünch in 15. Februar 2009, 19:32:32
Hallo Jürgen und Reiner,

besten Dank für die Unterstützung.

jep... die FS (001>068) von wo die E19 von wo die E19 startet hat die ID 1.
Ich habe die FS noch mal unter einer anderen ID aufzeichnt und es funktioniert so wie gedacht :)

ZitatBei der funktioniert nämlich die Verriegelung zur Zeit noch nicht.

Wie aber schon geschrieben, ohne die Zeiteingabe funktioniert die Verriegelung.

Wird es in Zukunft eine Änderung für die ID 1 geben?
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Februar 2009, 19:38:18
Hallo Peter,

Zitat von: PeterMünch in 15. Februar 2009, 19:32:32
Wird es in Zukunft eine Änderung für die ID 1 geben?
Klar, allerdings erst mit der nächsten Version, da sich ein Update nur dafür nicht lohnt und es den beschriebenen Workaround ja gibt.

Grüße
Markus
Titel: Re: ZFA - FSsen Verriegelung funktioniert nicht
Beitrag von: Markus Herzog in 15. Februar 2009, 19:43:00
Hallo,

wahlweise kann man auch die angehängte WDRoutes.mdb in den Projekte-Unterordner von WDP kopieren, dann hat man mit dem nächsten neuen Projekt das Problem auch nicht mehr, denn geht die Datenbank erst bei ID 2 los.

Grüße
Markus