Seite drucken - HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Stammtisch => Thema gestartet von: Manfred B. in 22. Mai 2009, 20:36:46

Titel: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Manfred B. in 22. Mai 2009, 20:36:46
Guten Abend zusammen,

ich habe folgendes Problem.

Am HSI 88 USB ist ein Six-Pack Rückmeldemodule von Kabasoft (Karlheinz) angeschlossen. Beginnend mit Modul 1, Eingabe von Modul 1-12 , Kontaktnummern 1 - 96 dies funktioniert tadellos.

Ich habe jetzt zusätzlich einen Original Tante M.. Rückmelder an Strang 2 angeschlossen, beginnend mit Modul 13, Eingabe Modul 1 - 2, Kontaktnummern 97 - 112.

Bei diesem Modul zeigen mir alle 16 Kontakte besetzt an, obwohl alle frei sind. Wenn ich alle Rückmeldeleitungen abklemme zeigt es immer noch besetzt an, erst wenn ich das Kabel aus dem HSI ziehe wird es dunkel.

Rückmeldemodul habe ich schon getauscht, gleiches Problem.

Was könnte ich falsch gemacht haben?

Im Anhang meine Eingaben.
Titel: Re: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Reinhold Hiersch in 22. Mai 2009, 20:48:50
Hallo Manfred,
drehe mal an einer Seite das Kabel um dann sollten die Anzeigen richtig gehen.
Bei den S88 muss der Kabelabgang nach unten zeigen, dann sind sie richtig angesteckt.
Titel: Re: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Manfred B. in 22. Mai 2009, 21:26:34
Hallo Reinhold,

am S88 geht das Kabel nach unten ab, und am HSI geht es vom HSI weg.
Soll ich es dann am HSI nach innen laufen lassen?
Titel: Re: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Dirk Streuber in 22. Mai 2009, 22:05:15
Hallo Manfred,

ZitatWenn ich alle Rückmeldeleitungen abklemme zeigt es immer noch besetzt an, erst wenn ich das Kabel aus dem HSI ziehe wird es dunkel.

das ist ein sicheres Zeichen, dass ein s88 Stecker um 180° verdreht gesteckt ist.

ZitatSoll ich es dann am HSI nach innen laufen lassen?

wenn es funktioniert, ja!
Titel: Re: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 22. Mai 2009, 22:58:48
Hallo Manfred,
ZitatIch habe jetzt zusätzlich einen Original Tante M.. Rückmelder an Strang 2 angeschlossen, beginnend mit Modul 13, Eingabe Modul 1 - 2, Kontaktnummern 97 - 112
die Pfeile auf dem Modul müssen immer in Richtung der Zentrale zeigen. Du hast es sicher genau verkehrtrum angeschlossen.
Titel: Re: HSI 88 USB mit Märklin Rückmelder, Kontakte zeigen belegt obwohl frei
Beitrag von: Manfred B. in 22. Mai 2009, 23:19:30
Hallo Dirk,

das war es nicht. ;)


Hallo Karlheinz,

banal und simpel, das Teil zwischen den Ohren hat mal wieder nicht richtig funktioniert. Du hast vollkommen recht, habe es genau anders herum angeschlossen.

Vielen Dank an alle Helfer.