Hallo WDP Programmierer,
ich habe immer das Problem mit dem "Laufzeitfehler 8005".
Wenn ich WDP Hauptprogramm öffne, dann öffne ich aus der Menüleiste den Gleisbildeditor. Der öffent sich dann.
Ich ändere mein Gleisbild (Bestand bleibt, es kommt nur Neuses dazu). Dann gehe ich auf das Speichernsymbol (Diskette). Und wenn ich den Gleisbildeditor schließe, dann ist die Arbeit von 90 Minuten einfach weg. Keine Änderungen wurden abgespeichert WARUM >:( >:( >:(
Nach dem Schließen des Gleisbildeditiors, kommt WDP Hauptprogramm und meldet "Laufzeitfehler 8005" (Anschluß ist bereits geöffnet).
Gleisbildeditor war aber in der Taskleiste nur einmal auf.
Bitte um Eure Hilfe, bevor ich morgen wieder 90 Minuten umsonst da sitze.
WDP nimmt keine Änderungen im Gleisbild an. Zwei Test habe ich gemacht und immer wieder die Meldung.
Bis dann
Christian
Hallo Christian,
der LZF 8005 ist ein ganz böser Fehler, denn er kommt von "extern" rein, meist bei USB-Seriell-Adapter bzw. Interfaces, die so einen Adapter intern drin haben wie die Tams MC, Loconet USB oder LI-USB. Der Fehler heißt, dass obwohl WDP den Port-Schließen-Befehl beim Verlassen des GB-Editors gegeben hat, diese Schnittstelle sich nicht geschlossen hat und WDP sie nun nicht mehr öffnen, verbunden damit, dass du durch diesen Fehlschlag meist der Dateizugriff dann erstmal abschmiert (ein Portzugriff ist aus PC-Sicht nicht viel anders als der Zugriff auf eine Datei) und WDP die GB-Änderungen nicht laden kann.
Eine direkt Lösung kann ich nicht anbieten, da ich das Problem nicht derart reproduzieren kann, dass man ihn abstellen könnte bzw. im Falle eines anschliessenden Problem mit dem Dateizugriff ist eh nichts mehr zu retten.
Mein Rat an dich wäre, falls das nochmal auftritt, sofort WDP über den Taskmanager brutal zu beenden, damit verhinderst nämlich ein "Überspeichern" der im GB-Editor gemachten Änderungen beim WDP-Ende und diese sollten beim erneuten Start von WDP wieder vorhanden sein.
Grüße
Markus
Hallo Christian,
hast Du einmal versucht das Gleisbild in der Büroversion zu ändern?
Hallo Markus,
Ich werde den Vorschlag von Reinhold befolgen.
Mir ist aufgefallen, dass ich den Fehler bekomme, wenn ich in der Menüleise des Gleisbildeditors das Markieren, Ausschneiden, Kopieren und oder Einfügen verwende. Dann tritt zu 100% der Fehler auf. Sonst überhaupt nicht. das ist doch komisch oder?
Ich werde dieses Menü im Gleisbildeditor erstmal nicht mehr öffnen und verwenden. Ist zwar unkonfortabel aber es funktioniert.
Der o.g. Fehler tritt auch bei meinem seriellen Interface von Lenz auf. Obwhol ich am PC zu dem Zeitpunkt KEINE USB Geräte angesteckt habe.
bis dann und hoffe Ihr könnt das bis zum nächsten Update beheben
mfG
Christian
p.s. in den Vorgängerversionen gab es in der hinsicht NIE diesen Fehler
Soooooo,
das mit der Büroversion ist zwar ein toller Tipp aber was für die Theorie :-[
Ich kann gar nicht einen MA-Test durchführen, wenn ich etwas erstelle. das Digitalsystem ist abgeschaltet. Logisch ist ja Büroversion.
Ich kann doch nicht jedesmal zum Testen des Signales in den beiden Programmen hin und her springen (öffnen, ändern, schließen , WDP Anlagev. öffnen, testen schließen, und dann wieder zum Ändern in die Büroversion dann Gleisbildeditor und so weiter). Soll ich die schöne Sommerzeit vor dem Rechner verbringen (bei den Ladezeiten und Intaliesierungen von WDP)
Es hat doch bis vorgestern ohne Probleme funktioniert. Hab nochmal ein Backup von vor 14 Tagen draufgespielt. Zu der Zeit gab es keine Probleme mit WDP2009 und dem GB Editor.
Aber heute mit dem Backup --- wieder der 8005 Fehler.
Was ist da los?
In der Anlagenversion kann ich gar nicht mehr den GB Editor starten, erhalte immer den 8005 Fehler. WDP Absturz, es wird ja immer verückter.
Ich habe keine USB Geräte installiert oder gar ans System angeschlossen.
Lenz Interface ist das Serielle (nicht wie in meinem Profil)
Wie kommt er dann auf den 8005 er
3. Versuch: WDP 2009 Anlagenversion starten und Digitalsystem in der Symbolleiste trennen. Dann GB öffnen und Änderunegen vornehmen. Frage, wieso ist denn da wieder das Digitalsystem aktiv, sodass ich MA testen kann. Kammt denn denn da nicht der Konflikt zustande?
GB Editor Schnittstelle offen und im Hauptprogramm.
Wenn ich in WDP 2009 Anlagenv. zurückgehe und GB Editor schließe, dann stürzt WDP ab. (keine Rückmeldung ) im Taskmanager tauchen kurzzeitig 4 mal WDP2009 auf, dann beibt einer in der Listenauswahl.
Ist doch komisch oder.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt. Bin bereit eine Datensicherung an die Beta's zu schicken
mfG
Christian
Hallo Christian,
wenn ich deine Signatur;
Rechner:
Pentium4 - 1,8Ghz - WinXP Home - 512MB RAM - 20GB HDD;
so betrachte, würde ich dort den Fehler vermuten.
XP mit 512 MB RAM ??? ;D ;D ;D
XP ist ein Speicherfresser. Ca. 40 - 70% - je nach gestarteten Prozessen, die im Hintergrund laufen - verbraucht
schon XP für sich. Laufende Abfrage der/des seriellen Interface bzw. der USB Geräte kommen hinzu.
ZitatMir ist aufgefallen, dass ich den Fehler bekomme, wenn ich in der Menüleise des Gleisbildeditors das Markieren, Ausschneiden, Kopieren und oder Einfügen verwende. Dann tritt zu 100% der Fehler auf. Sonst überhaupt nicht. das ist doch komisch oder?
Das finde ich bei 512MB RAM nicht komisch,
sondern erklärlich. ;)
Das Markieren, Ausschneiden, Kopieren und oder Einfügen, wird in der "Zwischenablage" von XP gespeichert und belastet
den RAM-Speicher zusetzlich.
Zitatp.s. in den Vorgängerversionen gab es in der hinsicht NIE diesen Fehler
Vielleicht hast du seit der Pro X-Version auch neue Programme auf dem PC, die den PC dadurch langsamer machen.
Ähnliche Themen - XP mit 512 MB RAM und WDP - hatten wir schon mehrmals im Forum. Nachdem die User den
RAM-Speicher aufgerüstet hatten, funktionierte die Moba wieder.
Zitat von: Christian Richter in 03. Juni 2009, 17:43:27
Hallo Markus,
bis dann und hoffe Ihr könnt das bis zum nächsten Update beheben
mfG
Christian
Diese Aussage verstehe ich absolut nicht. :) ;) :D ;D >:( :( :o
Hallo zusammen,
hab noch mal eine 4. Variante gestestet.
WDP Anlagenversion starten. dancht "F9 - Notahat auslösen " das Digitalsystem geht in "Stop" und das geöffnete Menüfenster lasse ich offen. Dann starte ich den GB Editor aus der Menüleiste. GB wird gestartet. Alles ohne Probleme. Nur einz verwundert mich, der GB Editor gibt den Nothalt von alleine wieder frei und das Digitalsystem ist wieder eingeschlaten. ändere was im Gleisbild, speichere es und dann schließe ich den GB editor aus der Menüleiste (türkisfarbende Tür).
Folge
GB Editor schließt einwandtfrei
Digitalssystem bleibt an
und im WDP Hauptprogramm ist noch immer das Nothaltfenster, das ich mit "Fahren auf Sollgeschwindigkeit" schließe und alles ging ohne jeglichen Programmabsturz.
Dies werde ich mal mehrmals so testen, und schauen ob der Fehler Behoben ist.
Noch was zum RAM daran liegt es nicht, denn ich habe Fehler auch ohne Kopieren und Auschneiden und Einfügen gehabt. Ausserdem habe ich WDP seit April ohne Probleme auf meinem Rechner zu laufen (siehe meine Signatur).
Bis gleich
Christian
Hallo Christian,
Zitat von: Christian Richter in 03. Juni 2009, 19:04:17
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt. Bin bereit eine Datensicherung an die Beta's zu schicken
Du kannst mir die Datensicherung ruhig mal schicken. Ich fürchte aber, das dies nichts bringt, da dies nur mit Anlage auftritt und aktiven Digitalsystemen auftritt.
Siehe auch einmal in diesen Thread (http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=60661.msg89635#msg89635), wo es auch um das speichern im Gleisbild geht.
Vielleicht hilft dies: lege mal zu Test ein neues Projekt an, und spiele dort eine Datensicherung ohne Grunddaten und Systemeinstellungen ein. Die Systemeinstellungen tage dann wieder neu ein. Ist nur ein Versuch, um zu sehen, ob das Problem in der Registrie von Windows zu suchen ist.
Hallo Christian,
würdest Du mir auchmal eine Sicherung ohne Gleisbildsymbile und Lokbilder zusenden?
Danke und Grüße
Frank
Zitat von: Dirk Streuber in 03. Juni 2009, 19:32:01
Hallo Christian,
....
Vielleicht hilft dies: lege mal zu Test ein neues Projekt an, und spiele dort eine Datensicherung ohne Grunddaten und Systemeinstellungen ein. Die Systemeinstellungen tage dann wieder neu ein. Ist nur ein Versuch, um zu sehen, ob das Problem in der Registrie von Windows zu suchen ist.
So hab es Schritt für Schritt so gemacht wie Du es oben schreibst. Das Hatt geholfen :D
So jetzt hab ich eine Frage: kann ich das mit meinem Alten Projekt auch machen, Sybmbole sind dort anders und RMK's muss ich neu eingeben. Oder gibt es einen Reset der Systemeinstellungen, wenn das alte Projekt geladen habe.
muß noch mal heute und morgen Tests machen ob der Fehler wirklich weg ist.
Hallo Frank,
Datensicherrung bringt erstmal nicht's, ich würde erstmal Dirks Variante probieren und testen. Vieleicht klappt das auch schon.
bis nachher
Christian
Hallo Christian,
so kannst du Systemeinstellungen eines Projektes löschen:
1° START Windows menu
2° AUSFÜHREN : Regedit
3° Windows registry editor Fenster erscheint
4° Klick auf HKEY_CURRENT.USER>>>>SOFTWARE<<<VB AND VBA PROGRAM SETTINGS
5° Hier befindet sich ihr Projektnamen
6° Blau markieren und dann auf Löschen klicken
Dann noch alle .tb3-Dateien (bis auf die Default...tb3) im WDP-Verzeichnis löschen und die noch die RMKS91.dat. Das müssten die Wichtigsten sein.
Grüße
Markus
Hallo Christian,
wenn das wirklich geholfen hat, dann schicke mir trotzdem mal die alte und auch eine neue funktionierende Datensicherung, damit wir mal vergleichen können, was in den Registie-Daten das Problem auslöst. ::)
Zitat von: Dirk Streuber in 03. Juni 2009, 20:33:24
Hallo Christian,
wenn das wirklich geholfen hat, dann schicke mir trotzdem mal die alte und auch eine neue funktionierende Datensicherung, damit wir mal vergleichen können, was in den Registie-Daten das Problem auslöst. ::)
Hallo Dirk,
Ich hab Frank und Dir die Datensicherung geschickt, müste in Kürze bei euch eintreffen.
Das was Markus schrieb hab ich noch nicht gemacht, denn ich warte auf Eure Rückmeldung, wie und wo der Fehler entstand.
bis dann
Christian
Zitat von: Markus Herzog in 03. Juni 2009, 20:28:07
Hallo Christian,
so kannst du Systemeinstellungen eines Projektes löschen:
....
4° Klick auf HKEY_CURRENT.USER>>>>SOFTWARE<<<VB AND VBA PROGRAM SETTINGS
....
Grüße
Markus
Hallo Markus, sind das nur die Einstellungen von Windigipet, oder greifen auch andere Programme darauf zurück z.B. Esu Lokprogrammer seriell?
mfG
Christian
Hallo Christian,
unter deinem Projektnamen sind nur die Daten deines WDP-Projektes abgelegt. Es sei denn irgendein anderes Programm würde genau deinen Projektnamen benutzen zur REgistry-Speicherung. Mir ist da keines bisher bekannt.
Grüße
Markus
Hallo Christian,
ich habe deine Daten ja gestern bekommen. Ich habe gestern versucht das einige Zeit lang mit der Büro- und Anlagenversion nachzustellen (real angeschlossen habe ich sowohl mal das LI-USB als auch das LI-101F-Interface. Bisher kam der Laufzeitfehler bei mir nicht zu Stande. Habe dies alles mit der aktuellen Endkundenversion probiert. Kannst du mir nochmal kurz beschreiben nach welchen Schritten der kam. Vielleicht hab ich auch den Dreh nicht raus.
Grüße
Markus
Hallo Christian und Markus,
ich bin weiterhin der Meinung, dass der Fehler bei dem 512MB RAM liegt. Beim Umstieg von Win 98 auf
XP funktionierten große Datenbanken mit Makros weder in Excel noch in Access. Zeitweise stürzte der PC
schon beim "Autospeichern" ab. :o
Nach dem Aufrüsten auf 1024MB-RAM war alles wieder in Ordnung. :) ;) :D
Zitat von: Detlef Ronski in 04. Juni 2009, 20:02:45
Hallo Christian und Markus,
ich bin weiterhin der Meinung, dass der Fehler bei dem 512MB RAM liegt. Beim Umstieg von Win 98 auf
XP funktionierten große Datenbanken mit Makros weder in Excel noch in Access. Zeitweise stürzte der PC
schon beim "Autospeichern" ab. :o
Nach dem Aufrüsten auf 1024MB-RAM war alles wieder in Ordnung. :) ;) :D
Hallo Detlef,
also am RAM liegt ganz bestimmt nicht, denn es ist von einem Tag zum anderen Tag passiert, ohne das ih was am Rchnersystem geändert habe.
mfG
Christian
Zitat von: Markus Herzog in 03. Juni 2009, 20:28:07
Hallo Christian,
so kannst du Systemeinstellungen eines Projektes löschen:
1° START Windows menu
2° AUSFÜHREN : Regedit
3° Windows registry editor Fenster erscheint
4° Klick auf HKEY_CURRENT.USER>>>>SOFTWARE<<<VB AND VBA PROGRAM SETTINGS
5° Hier befindet sich ihr Projektnamen
6° Blau markieren und dann auf Löschen klicken
Dann noch alle .tb3-Dateien (bis auf die Default...tb3) im WDP-Verzeichnis löschen und die noch die RMKS91.dat. Das müssten die Wichtigsten sein.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
herzlichen Dank, hierdrin war die Lösung meines Problems. Ich hab es so gemacht (wie oben im Zitat) und siehe da, es hat funktioniert. Ich hoffe der Fehler ist jetzt endgültig weg. Heutige Tests haben ergeben, ich konnte WDP Hauptprogramm offen lassen und GB-Editor daraus starten. IM GB Editor viel Ändern, Markieren, Ausschneiden und Einfügen, Neuzeichnen u.s.w. . Lief ohne zu hängen (also Delef Meinung war es nicht; Detlef, nimm's mir nicht übel :))Nach dem ich den GB Editor geschlossen habe, kam das WDP Hauptprogramm ohne Fehler zurück
SUPER :D :D
Aber mich wundert, was in die Registrie geschrieben wurde, und warum und von wem ?
Naja, die Hauptsache ist, WDP 2009 läuft wieder und meine Signatur im Forum unten stimmt wieder überein ("MoBa: WDP 2009 bis jetzt ohne Probleme").
Vielen Dank und bis zum nächsten Problem ;)
wünscht Euch Christian
Hallo Christian,
Zitat von: Christian Richter in 04. Juni 2009, 21:38:27
Aber mich wundert, was in die Registrie geschrieben wurde, und warum und von wem ?
Das wüsste auch gern. Habe auch deine Registry-Daten gründlich durchwühlt und absolut nichts gefunden was auffällig wäre. Bestimmte wieder eine ganz "tolle" Kombination von unglücklichen Umständen. Ich hoffe, dass es jetzt bei dir in der Beziehung ruhig bleibt.
Grüße
Markus
Hallo zusammen,
habe diese Woche wieder den Laufzeitfehlermeldung 8005 bekommen. Obwohl ich den Gleisbildeditor nur kurz geöffnet hatte und wieder ins Hauptprogramm zurück wollte.
Ich habe mir daraufhin die Systemeintellungen von meinem PC angeschaut (Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Drucker und andere Hardware->links System->Karteikarte Allgemein:
Siehe da, was ist das, der RAM hat nur noch 128 MB ; scheint kaputt zu sein. Nachdem ich mir neue RAM gekauft und gestern eingebaut habe (2 X 512 MB ; 133MHz, SDRAM) läuft alles ohne Laufzeitfehler 8005 super und schneller.
Somit war das wahrscheinlich die Ursache für die Fehlermeldung.
Jetzt noch Signatur in WDP ändern und alles wäre geklärt.
Bis zum nächstenmal
Christian