Hallo Fachleute,
nach längerem Kampf mit dem Lichtsignal-Decoder (LS-DEC-DB) gebe ich es nun auf und frage euch Fachleute.

Ich habe dem Decoder die Adresse (5) zugeordnet. Ein Licht-Einfahrtsignal angeschlossen. (Völkner Bausatz Einfahrtsignal)
Diode auf Decoder + und Jumper J1 gezogen
Rot auf Decoder RT1
grün auf Decoder GN1
gelb auf Decoder GE1

In WDP ein dreibegriffliches Lichtsignal genommen
Erste Adresse = 5 - rot/grün
Zweite Adresse = 6 - rot oder grün

Beim Schalten tut sich etwas. Aber nicht richtig
Adresse wurde von Decoder erkannt.

Habe ich ein falsches Signal in WDP?

Titel: Re: LDT - Lichtsignal-Decoder und WDP-Adressen
Beitrag von: Dirk Streuber in 19. November 2009, 22:10:20
Hallo Jobst,

schaltet das Signal richtig, wenn es von der Zentrale direkt angesteuert wird? Hast Du ein dreibegriffiges Signal-Symbol genommen? Wenn ja, ist da der Haken bei LDT-Dreifachsignal gesetzt?  ::)
Titel: Re: LDT - Lichtsignal-Decoder und WDP-Adressen
Beitrag von: Jobst Richter in 20. November 2009, 10:19:19
Hallo Dirk,
ich habe auch den Hacken LDT-Signal gesetzt.
Doch es leuchten die Dioden nicht richtig - noch nichtmal in der richtigen Reihenfolge.
Dreibegriffliches Signal-Symbol habe ich genommen. (aus den Standard Signalen)

Titel: Re: LDT - Lichtsignal-Decoder und WDP-Adressen
Beitrag von: Dirk Streuber in 20. November 2009, 12:31:14
Hallo Jobst,

Zitat von: Jobst Richter in 19. November 2009, 21:14:33
Ich habe dem Decoder die Adresse (5) zugeordnet. Ein Licht-Einfahrtsignal angeschlossen. (Völkner Bausatz Einfahrtsignal)
Diode auf Decoder + und Jumper J1 gezogen
Rot auf Decoder RT1
grün auf Decoder GN1
gelb auf Decoder GE1


siehe einmal dieses Anschlussbeispiel (http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_074.pdf).
Es müsste so angeschlossen sein:
Rot auf Decoder RT1
Grün auf Decoder GN1 GN
Gelb auf Decoder GE1 GE
Titel: Re: LDT - Lichtsignal-Decoder und WDP-Adressen
Beitrag von: Herbert Mak in 20. November 2009, 20:55:16
Hallo Jobst.

Die 2.Adresse darf keinen Haken bei rot / grün haben , nur die 1. Adresse.
Mit Haken funktioniert es nicht.

Berichtigung:
Mit Haken nur bei grün funktioniert auch richtig.
Eben ausprobiert. Braucht man aber nicht!

Gruß
Herbert
Titel: Re: LDT - Lichtsignal-Decoder und WDP-Adressen
Beitrag von: Jobst Richter in 24. November 2009, 11:25:39
Hallo zusammen,
danke für die Unterstützung.
Mittlerweile klappt es auch dank eurer Hilfe bei mir.

Eine Ergänzung noch zur Vollständigkeit mit dem Decoder.

Es können nur 2 dreibegriffliche und 2 zeibegriffliche Signale angeschlossen werden.
Mail von Peter Littfinski:
"es ist tatsächlich so, dass pro Lichtsignal-Decoder nur zwei Einfahrsignale angeschlossen werden können. Pro Klemmleiste ein Einfahrsignal in Kombination mit einem Vorsignal, Block- oder Gleissperrsignal, so wie in unseren Anschlussbeispielen dargestellt."