Hallo, werte Teilnehmer dieses Forums.
Benötige mal wieder eure Hilfe. Habe folgende FS erstellt:
1.) vom Loknummerfeld vor dem BHF`s-Signal zum Loknummerfeld am Prellbock in einem Abstellgleis.
2.) dto, jedoch umgekehrt vom Abstellgleis zum BHF`s-Gleis.
Problem: Wenn ich die 2.FS stelle, so erhalte ich die Meldung: verriegelt. Ist mir auch klar, denn die Lok steht auf dem RMK am Prellbock und ein angehängter Wagen steht auf dem RMK dahinter in Richtung BHF. Somit sind die ersten beiden RMK`s der FS belegt. Lt. FS-Bedingung darf aber nur der erste RMK (Lokstandort) belegt sein- alle anderen RMK`s sollen frei sein. Die FS kann ich manuell freigeben und starten. Funktioniert auch incl. Profil.
Sobald ich die 2.FS + einer anschließenden FS in eine ZF oder ZFA einbinde habe ich ein Problem. Diese ZF oder ZFA kann ich nicht starten. Sie werden auf rot gesetzt. Ich habe keine Möglichkeit des startens. Die manuelle Starttaste / Abspieltaste > ist blockiert.
Was mache ich hier falsch? Kann man da programmtechnisch etwas machen?
Anmerkung: Ich hoffe nicht, dass man für jede Zuglänge eine andere FS (FS mit 1 RMK belegt, FS mit 2 RMK`s belegt u.s.w.) festlegen muß.
Gruß
Dieter Lauer
Hallo Dieter,
lass einfach die RMKs, die ja nun berechtigerweise belegt sind aus den Stellbedingungen der 2.FS einfach raus.
Grüße
Markus
Danke Markus,
das war es wohl schon. Werde ich umgehend machen.
Gruß
Dieter
Hallo Markus.
Habe Deinen Vorschlag nachvollzogen. Damit klappt alles hervorragende.
Danke nochmals.
Gruß
Dieter Lauer