Sehr geehrte WDP-Benutzer
Ich bin am suchen eines Fehlers der ein Rückmeldekontakt verursacht.
Möchte gleich darauf hinweisen, dass ich noch gar keine Fahrstrasse oder im Fahreditor etwas aufgezeichnet habe, alles ist leer. Bis jetzt habe ich erst das Gleisbild gezeichnet, die jeweiligen Adressen eingegeben und getestet.
Dieser Rückmeldekontakt (Nr.2) löst sobald ich ihn mit einem Zug erreiche den Nothalt aus. Kein anderer Kontakt verursacht dies. Es erscheint dann das Feld, dass RM ein Nothalt ausgelösst hat.
Wo finde ich den Fehler?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Es grüsst Euch
Claude
Hallo Claude
Schau mal unter der "Systemsteuerung" - "Programmeinstellung" - "Fahrstassen" nach, dort kannst du generell diese Sicherheitskontaktfunktion abschalten.
Ansonsten befindet sich bestimmt eine Testfahrstrasse im Fahrstrassen-Editor. Hier könnte unter "Optionen" dieser Sicherheitskontakt auch eingetragen sein.
Hallo Claude,
schau mal im Hauptprogramm unter "Extras->Externer Nothalt mit RM-Kontakt" dort dürfte der Kontakt eingetragen sein. Einfach auf Null setzen und dann sollte Ruhe sein.
Hallo Claude,
kontrolliere auch mal, ob unter Extras - "externer Nothalt mit RM-Kontakt" dein Kontakt Nr. 2 eingetragen ist. Trage dort mal eine 0 oder einen anderen RMK ein, den du wirklich alst Nothalt benutzen willst.
Edit: Jürgen war wieder schneller...
Grüss Euch
Ihr seit so supper!! :)
Im Extra war er eingetragen.
Hab ich doch in allem möglichen gesucht, nur auf diese Ide bin ich nicht gekommen.
Herzlichen Dank.
Wünsch Euch ein schönes Wochenende
Claude