Hallo Zusammen,
ich habe eben versucht einen Tams-Funktionsdekoder FD-3 zu programmieren. Es handelt sich um einen Motorola II-Dekoder, der mit entsprechenden Zentralen zu programmieren sein soll. Ich habe nur die Tams-MC (außer einer alten 80f mit Uraltzentrale von Märklin, die kann m.W. aber nur M I), und mit der Tams bringe ich das einfach nicht hin. Es scheitert schon daran, in den Programmiermodus zu kommen (das soll über die Adresse 78 gehen) und über das Programmiergleis von der Tams komme ich auch nicht hin.
...Und Tams hat natürlich schon das Wochenende eingeläutet. :(
Weiß jemand, wie das mit der Tams-MC geht? ???
Hallo Jürgen,
in der Bedienungsanleitung zur MasterControl steht zwar ganz am Ende (Abschnitt 11) etwas zur Online-Programmierung. Aber wie man die aufruft und wie man dann letztlich programmiert, darüber findet sich nichts, jedenfalls finde ich es nicht. Mein Tipp: rufe mal Karlheinz Battermann an, der könnte Dir vielleicht den etnscheidenden Hinweis geben. Aber eigentlich sollte auch in der Anleitung zum FD-3 was drin stehen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und einen schönen 1. Mai.
Hallo Ralf,
die Bedienungsanleitung vom FD-3 habe ich. Aber die gibt bezüglich der Tams auch nichts her. Dort steht, dass man das Fahrzeug, in welchem sich der Dekoder befindet, auf das Programmiergleis stellen soll und dass man dann durch Aufruf der Lok-Adresse 78 an der Zentrale den Dekoder in den Programmiermodus bringen muss. Danach kann man die Adresse 78 in die gewünschte Adresse ändern und anschließend können die einzelnen Ausgänge des Dekoders bestimmten Funktionstasten zugeordnet werden. Das ist die Theorie aus der Bedienungsanleitung. Mit der Tams funktioniert das aber nicht (zumindest bei mir nicht). Ich komme noch nicht einmal in den Programmiermodus. Vielleicht meldet sich noch jemand mit einer guten Idee.
Hallo Jürgen.
Versuche es mal mit der Anleitung von mir.
Gruß
Herbert
Hallo Herbert,
zunächst mal vielen Dank für die Anleitung.
Diese habe ich, allerdings nicht als Bild, sondern nur gedruckt. Meine Frage ist nun folgende. Steht die Lok irgendwo oder auf dem Programmiergleis und steht die Tams im normalen Fahrbetrieb?
Hallo Jürgen.
Ich habe Gleis 4 als Programmiergleis eingerichtet.
Mit einem Schalter schalte ich den Rest der Anlage ab.
Alles ist so wie im Betrieb.
Gruß
Herbert
Hallo Herbert,
bei mir ist ein Programmiergleis für die DCC-Programmierung, welches direkt an der Tams angeschlossen wird, vorhanden. Dieses Gleis ist völlig getrennt vom Rest der Anlage. Ich glaube, mir fehlt aber ein Programmierhauptgleis, welches theoretisch einen normalen Fahrbetrieb erlaubt, wobei aber der Rest der Analage ausgeschaltet sein muss, damit nicht andere Decoder unbeabsichtigt umprogrammiert werden. So jedenfalls habe ich Dein letztes Statement verstanden. Ist das so?
Hallo Jürgen,
auf dem Programmiergleis kannst Du nur DCC-Decoder programmieren. Motorola-Decoder gehen nur auf dem Hauptgleis zu programmieren. Dann mußt Du es so wie es Herbert geschrieben hat machen. Ein Stück Anlagegleis, etwa ein Abstellgleis, abschaltbar von der Gesamten Anlage einrichten. Ich habe das mit meinem Rollenprüfstand so gemacht, den kann ich dann von der Anlage trennen. Natürlich muß ich dann auch immer daran denken, habe schon mal alle Loks auf der Anlage gleichzeitig eine andere (gleiche) Adresse gegeben!!!
Schönen 1. Maifeiertag wünsche ich Dir.
Hallo Peter,
ich glaube Du hast dich in Deinem Beitrag ein bisschen missverständlich ausgedrückt, denn Du meinst doch wohl das das Hauptgleis von der Versorgung getrennt werden muss, wenn Du auf einem Abschnitt die Programmierung vornehmen willst. Ansonsten hättest Du den Effekt den Du beschrieben hast. Fazit: Anlage Stromlos und nur Saft auf dem Programmiergleis!
Schönen 1. Mai allerseits und hoffentlich besseres Wetter.
Hallo Lothar,
da hast Du natürlich Recht, zumal ich auch eingangs vom Hauptgleis sprach.
Auch Dir einen schönen 1. Mai, bei uns soll er bis in den Nachmittag schön sein, will denn meinen Sohn mit dem Rad (ca. 30km) besuchen, da ist Regen nicht so prickelnd.
Zitatmir fehlt aber ein Programmierhauptgleis, welches theoretisch einen normalen Fahrbetrieb erlaubt
Hallo Jürgen.
Ja. Genau so ist es.
Man kann aber die Lok oder den Steuerwagen auch mit zwei Krokodilklemmen an einen
Booster anschliessen und dann programmieren.
Hauptsache der Rest ist abgeschaltet ,damit andere Dekoder nicht ins Programmiermodus gehen.
Gruß
Herbert
Hallo Zusammen,
Dank für die Antworten.
Mir ist es jetzt klar. Ich werde mal ein getrenntes Gleisstück aus meinem Magnetartikelbooster (da hängt außer den Magnetartikeldekodern sonst nichts dran) versorgen und alle anderen Booster abschalten. Das müsste dann funktionieren.
Hallo Zusammen,
es ist gelungen! :)