Seite drucken - Windigipet mit LDT Signaldecoder

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: wire in 24. Juli 2010, 13:25:05

Titel: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 13:25:05
Hallo Forum!

Brauche etwas Starthilfe. Folgende Ausgangssituation:

Habe die IB-Com auf meinem PC installiert. Wird auch von Windigipet erkannt. Habe dann einen LDT Lichtsignaldecoder an den Ausgang 3 u. 4. gehängt. Das ist der selbe Ausgang der auch ins Gleis führt. Dann hab ich ein Signal laut LDT schaltplan angehängt. Das Signal ist von Krois. Jetzt leuchten alle Lampen am Signal. Habe nämlich den Ground an die Trafoversorgung gehängt. Ist das so ok oder muss ich den Ground an den Decoder hängen? Der Schaltplan schweigt dazu...

Jetzt habe ich Windigipet gestartet. Wie kann ich jetzt auf den Decoder zugreifen? Im Handbuch wird immer von Magnetartikeldecoder gesprochen. Aber der Signaldecoder ist ja kein Magnetartikeldecoder?!? Wie bringe ich den Signaldecoder ins System rein?!?

Bitte um Hilfe!

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 13:45:26
Habs jetzt geschafft den Signaldecoder in den Programmierbetrieb zu versetzen... Aber wie programmier ich das Teil jetzt in Windigipet?!?!

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: jensi in 24. Juli 2010, 13:57:05
Hallo,
schau mal hier in diesen Beitrag. Mir ging es ähnlich.
http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=62273.0

Jens
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 14:18:18
Naja, du hast ja den Decoder schon eingebunden... Ich habe jetzt den Decoder angeschlossen. Wie gehts denn dann in WDP weiter?!? Kann es sein weil ich die Small Edition habe das da was fehlt?

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: jensi in 24. Juli 2010, 14:26:03
Hallo,
du musst dann im Gleisbildeditor die MA-Adresse vergeben.
Also im Gleisbild das Signal einzeichnen und dann Magnetartikel erfassen.

Grundsätzlich werden Signale über MA-Adressen gesteuert.
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 14:42:27
Hallo,

egal ob Signaldecoder, Schaltdecoder, Magnetartikel-Decoder, diese Adressen werden allgemein als Magnetartikel-Adressen bezeichnet. Bei den LDT-Signaldecodern wird immer nur die erste Adresse (Anschluss 1) programmiert, die anderen Anschlüsse 2, 3 und 4 haben automatisch die folgenden Adressen. Als Beispiel, der 3. Anschluss soll die Adresse 7 bekommen, so ist der Decoder auf die Adresse 5 (Anschluss 1) zu programmieren. Stelle zum programmieren bei einem Magnetartikel die Adresse 5  ein, und setze den Decoder in den Programmiermodus (neuere Decoder haben zum programmieren noch einen zusätzlichen Jumper J3!), danach wird der "Test" in der MA-Erfassung nach Kap 7.2.2 (Handbuch) ausgeführt. Anschließend sollte das Signal mit der 3. und 4. Adresse funktionieren.   ;)
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 20:26:07
Danke erstmal für die Infos Leute!

Hab jetz endlich den Signaldecoder richtig gejumpert, man sollte doch vorher mal gründlich Anleitungen lesen  :P

Ich hab mein Signal auf Leiste 2 angehängt (eventuell hat das ja dann mit den Adressen was aufsich).

Den Decoder habe ich in der IB-Com angehängt(Ausgang 3 u. 4).

Im Gleisbildeditor lege ich ein signal an und gebe als erste Adresse 5 ein. Das Signal schalte ich auf Programmieren(s1 Taste, Jumper auf J3) und sage im Gleisbildeditor testen. Sollte sich da schon was tun beim Signal?

Meins Blinkt im Programmiermodus nämlich und wenn ich den Modus beende steht das Signal auf rot...

Umschalten und Testen wie vorgeschlagen funkt nicht...

LG

Slurm
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 20:43:03
Hallo,

im Programmiermodus sollte das Signal im Wechsel blinken. Als Empfangs-Bestätigung der Adresse, sollte sich die Blinkfrequenz kurzzeitig erhöhen. Die Programmierung ist danach durch betätigen des Programmiertasters zu beenden. Beachte aber, dass der Signaldecoder zwei Adressbereiche (rechte und linke Seite) hat. Hier wird nach der Programmierung der einen Adresse (links) mit betätigen des Programmiertasters auf die 2. Adresse (rechts) für die Programmierung umgeschaltet  und erst nach nochmaligen betätigen des Programmiertasters die Programmierung beendet. Wenn die eine Seite auf die Adresse 5 programmiert wurde und der Anschluss 3 u. 4 benötigt wird, dann ist die Adresse 7 und 8 bei dem Signal einzustellen.  ::) 
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 20:49:28
Geht das einstellen der Adresse 7 u. 8 auch in der Magnetartikelerfassung?

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 20:58:36
Hallo,

Zitat von: wire in 24. Juli 2010, 20:49:28
Geht das einstellen der Adresse 7 u. 8 auch in der Magnetartikelerfassung?

ja! Die Adressen sind in der Magnetartikel-Erfassung bei dem Signal einzutragen, aber nicht noch einmal  zu programmieren, da sonnst die 1. Adresse des Decoders auf die Adresse 7 geändert wird, was dann auch wieder nicht funktioniert.  ;)
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 21:04:59
Tut mir leid das ich sowas von bescheuert bin...

Also im Anhang ein Screenshot...

Das Signal ist im Programmiermodus....

Jetzt gebe ich die bei der 1. Decoderadresse die Adresse 5 ein und bestätige das...

Programmiermodus beim Signal weg...

Danach beim Signal 1. Decoderadresse 7

Stimmt das so?

Muss ich mit der 2. Decoderadresse auch was machen?

LG

wire

PS: Danke für die Geduld...



Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 21:12:36
Hallo,

genauso ist es. Ich würde bei dem Decoder zuerst die 1. Adresse (hier 5) und anschließend gleich die 2. Adresse (dann 9) zu programmieren. Normal ist an den Anschlüssen 1 ein Signal angeschlossen. Wenn dem nicht so ist, dann ist, wie bereits beschrieben, die Adresse des Anschlusses in der MA-Erfassung nach der Programmierung einzustellen.
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 21:37:04
An was kann es liegen das es nicht funktioniert...

Das schnellere Blinken fällt mir nicht auf...

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 21:47:14
Hallo,

schließe doch einmal ein Signal oder eine LED am 1. Anschluss des Decoders an (GN & RT1). Dieser sollte im Programmiermodus blinken.
Hast Du auch das richtige Datenformat MM bzw. DCC mit dem Jumper J2 eingestellt?
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 24. Juli 2010, 22:27:34
Also laut Beschreibung darf für das DCC Format der J2 nicht gesetzt sein...

Hab bereits ein 2. Signal angeschlossen... Jetzt ist auf jeder leiste eins drauf... S1 gedrückt leuchtet das 1. nochmal S1 das 2. und beim nächsten S1 sind alle Signale Rot... Beim Programmieren is der j3 gesetzt... J1 ist nicht gesetzt da gemeinsamer + der Signale...

Der Decoder scheint also zu funktionieren.. Die IB-COM scheint auch ok, weil man ja mit dem IB Util draufkommt... WDP sagt beim überprüfen nix --> Anhang...

Bei der IB-Com muss ich den Decoder eh bei Gleis Rot/Braun anschließen?

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 22:50:41
Hallo,

jetzt muss ich noch mal ein paar Fragen stellen, da ich nicht weiß, ob eine Anlagenverbindung mit der IB-COM besteht.

Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Korf in 24. Juli 2010, 23:08:14
Moin, moin Dirk,
so wie es aussieht, ist die Intellibox (IB) bei Windigipet gar nicht angemeldet (Screenschot).
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 23:28:32
Hallo Willi,

Zitat von: Willi K. in 24. Juli 2010, 23:08:14

so wie es aussieht, ist die Intellibox (IB) bei Windigipet gar nicht angemeldet (Screenschot).


nach dem ScreenShot (http://www.windigipet.de/foren/index.php?action=dlattach;topic=63615.0;attach=15295) müsste das Digitalsystem aber aktiv sein.  :-[
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 10:03:52
Zitat von: Dirk Streuber in 24. Juli 2010, 22:50:41
Hallo,

jetzt muss ich noch mal ein paar Fragen stellen, da ich nicht weiß, ob eine Anlagenverbindung mit der IB-COM besteht.

  • Ist der Signaldecoder der erste Decoder den Du mit der IB-Com programmierst? hast Du schon andere MA-Decoder in Betrieb?
  • Kannst Du mit WDP eine Lok steuern?
  • Hast Du auch das aktuelle Update "WIN-DIGIPET Update 2009.3b Small Edition" installiert?

    Zur IB-COM muss ich leider passen, da ich die IB-COM und die zugehörige Software nicht zur Verfügung habe und daher auch nicht kenne.  :'(
Hallo!

Ja, ist der allererste Decoder. Es hängt nur der decoder an der IB-Com... Kein Gleis, kein Programmiergleis nix...
Nein, hab kein aktuelles Update drauf... Werds aber gleich installieren...

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 10:22:30
Hallo!

Hier noch ein paar Infos:

Wenn ich den Decoder auf Adresse 5 Programmiert habe sollte das 3-Begriffige Signal so eingestellt werden wie im Screenshot oder?

Im Anhang dann noch ein Screenshot von dem IB-Com Tool...

LG

Wire

Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 10:29:37
Hallo,

wenn der Decoder auf die Adresse 5 programmiert wurde, dann kann das Signal nur die Adressen 5, 6, 7 und 8 haben. Die Adressen 3 und 4 sind falsch! Schalte einmal im IB-Util auf die Registerkarte "Keyboard" . Dort kannst Du beim Programmieren auch das Signal schalten und auch testen. Wenn das funktioniert, dann können wir mit WDP weitermachen.  ::)
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 13:23:14
Hei!

Kanns auch damit zusammenhängen das mein Trafo nur 40VA hat?! Die 16V bekommt er ja hin...

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 13:32:59
Hallo,

Zitat von: wire in 25. Juli 2010, 13:23:14

Kanns auch damit zusammenhängen das mein Trafo nur 40VA hat?! Die 16V bekommt er ja hin...


nein, daran sollte es nicht liegen. Wichtig ist dass der Digitalanschluss (Rot/Braun) am Decoder nicht vertauscht ist. Tausche hier einmal zum Test die Leitungen untereinander aus.

Hast Du das Programmieren das Decoders einmal mit dem Keyboard des IB-Tools ausprobiert?
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 13:49:12
Hei!

Hab schon mal probiert die Leitungen zu tauschen, steht nämlich auch in der Ldt Anleitung...

Auch das Programieren mit den Tasten funkt nicht... Habs so gemacht wie in der Anleitung. S1 drücken, Signal blinkt... Taste am Keyboard gedrückt... nix...

Irgendwie bin ich grad ratlos...

Wire...
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 14:03:16
Was mir jetzt da so auffällt ist das am Ausgang für die Gleise und die decoder 24,4V wechselstrom rauskommt... Gibts das?

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 14:04:35
Hallo,

jetzt noch eine Frage, stimmt das eingestellte Datenformat im IB-Util mit dem eingestellten Datenformat des Decoders überein?
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 14:11:16
jo, sollte passen --> screenshot...

und am decoder ist der j2 auch nicht gesetzt... sollte also passen...
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 14:23:20
Hallo,

ja, das sollte so passen. Ich weiß aber nicht, ob man bei der IB-COM auch für eine einzelne MA-Adresse ein anderes Datenformat einstellen kann, wie es auch bei der IB möglich ist.  :-[
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 14:43:53
Meinst du sowas da -->Anhang

Hab jetz zum Test einen Weichendecoder angeschlossen und wollte ihn in den Programmierzustand setzten... Aber der Conrad Motorantrieb rührt sich nicht... Irgendwie ist alles verhext bei mir...

wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 14:58:20
Hallo,

Zitat von: wire in 25. Juli 2010, 14:43:53
Meinst du sowas da -->Anhang

ja, das sollte auch bei den Magnetartikeln möglich sein.

Zitat von: wire in 25. Juli 2010, 14:43:53
Hab jetz zum Test einen Weichendecoder angeschlossen und wollte ihn in den Programmierzustand setzten... Aber der Conrad Motorantrieb rührt sich nicht... Irgendwie ist alles verhext bei mir...

schreibe mal bitte den genauen Decodertyp/Bezeichnung mit hin. Die Motorweichen-Antriebe können nur mit einen Motorweichendecoder (M-DEC) oder einen Schaltdecoder  (SA-DEC-4) gesteuert werden, aber nicht mit einen Weichendecoder ( S-DEC-4) gesteuert werden. 
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 15:03:50
Mal ne andere Frage, ich muss zum Programmieren die Decoder nicht am programmiergleis anschließen?

wire...
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 15:06:23
Hallo,

das ist nicht nötig. Hast Du neben der Digitalspannung auch eine separate  Versorgungsspannung angeschlossen?
Waren die Decoder Bausätze oder Fertigmodule?
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 15:06:33
Es ist ein M-DEC 4 fach Decoder füer motorische Antriebe... Der Antrieb is von Conrad (Weichenantrieb mir Umschalter zum Herzstückpol...

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 15:08:26
Die Decoder sind Fertigmodule, wollte Baufehler meinerseits ausschließen  :P

Habe jetzt beide (die Zentrale und den Decoder auf den selben Trafo gehängt... Vorher hatte ich beide seperat angespeist...

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 15:16:20
Hallo,

das sollte doch funktionieren. Was passiert, wenn Du den Programmiertaster am Decoder (M-DEC) betätigst? Wird da der Antrieb wie in der Beschreibung geschaltet? Vorausgesetzt der Antrieb ist am 1. Anschluss des Decoders angeschlossen. 
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 15:33:48
Garnix passiert... Laut beschreibung sollte er ja alle 1.5 Sekunden zucken... Hab auch einen 2. Antrieb dazugehängt... nix...

Und du denkst nicht das der Trafo zu schwach ist? Schön langsam denk ich das die Zentrale defekt ist... Obwohl ja alles normal aussieht...

wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 25. Juli 2010, 16:13:25
Hallo,

der Tarfo wird nicht zu schwach sein, hängt ja noch nichts dran. Beim Programmieren, schaltet nur der 1. Antrieb (Anschluss A1B; KL9) , bei den anderen Anschlüssen passiert nichts. Siehe auch dieses Anschlussbeispiel (http://www.ldt-infocenter.com/page/pdf/page_108.pdf)  ::)
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Arthur Thumann in 25. Juli 2010, 18:39:49
Hallo Wire,
hasst Du auch immer schön beim Montieren von jeglichen Anschlüssen am Decoder die Stromversorgung unterbrochen (Anlage abgeschaltet)? Montage unter Strom mögen nähmlich die LDT gleich welcher Art nicht. Auch ich hatte am Anfang diesen Fehler gemacht und viele Ausfälle produziert. Die Decoder repariert Littfinski kostenfrei. Wenn man hierauf achtet, es steht ja auch in der Betriebsanleitung, kann ich LDT nur empfehlen!

Gruß Arthur

   
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 25. Juli 2010, 19:00:29
Hei!

So, hab jetzt das programmieren der Loks probiert, funktioniert einwandfrei... und die Loks fahren auch ohne Probleme...

Zitat von: Arthur Thumann in 25. Juli 2010, 18:39:49
Hallo Wire,
hasst Du auch immer schön beim Montieren von jeglichen Anschlüssen am Decoder die Stromversorgung unterbrochen (Anlage abgeschaltet)? Montage unter Strom mögen nähmlich die LDT gleich welcher Art nicht. Auch ich hatte am Anfang diesen Fehler gemacht und viele Ausfälle produziert. Die Decoder repariert Littfinski kostenfrei. Wenn man hierauf achtet, es steht ja auch in der Betriebsanleitung, kann ich LDT nur empfehlen!

Gruß Arthur
 

Kann schon sein das ich irgendwann mal "unter Strom" gearbeitet habe... Sind die da wirklich so empfindlich?!?

Muss man zum fixen die Decoder direkt an LDT senden oder über den Fachhändler?

LG

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Ralf Krapp in 26. Juli 2010, 10:35:15
Hallo Wire,
es wird vielleicht vernünftig sein, die Hotline von Littfinski mal anzurufen. Jeden Montag und Donnerstag von 18:00 bis 20:00 Uhr ist die besetzt. Außerdem empfehle ich Dir einen Blick auf die Internetseite http://www.ldt-infocenter.com/ (http://www.ldt-infocenter.com/).
Dort kannst Du auch ersehen, dass es Bestellmöglicheiten online gibt. Die Belieferung ist ganz flott.
Ich selbst habe einen Drehscheibendekoder zur Überprüfung hingeschickt und postwendend wieder zurückbekommen. Also kannst Du auch Deine/Deinen Dekoder übersenden. Vorher aber würde ich (schon wegen der evtl. entstehenden Kosten) die Hotline bemühen.
Viel Erfolg.
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Korf in 26. Juli 2010, 12:29:10
Moin, moin Dirk,
Zitatnach dem ScreenShot müsste das Digitalsystem aber aktiv sein.  Verlegen

Also auf meinem Bildschirm sieht es so aus (Anhang).
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Dirk Streuber in 26. Juli 2010, 17:16:00
Hallo Willi,

zur IB-Com kann ich nichts sagen, was dort drinnen stehen muss! Aber was sagt uns im Bild, (war bereits verlinkt) oben links der grüne Butten ???

(https://www.windigipet.de/foren/index.php?action=dlattach;topic=63615.0;attach=15295)
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Korf in 26. Juli 2010, 17:44:27
Moin, moin Dirk,
Upps, mit Brille wäre das nicht passiert! ;D
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 30. Juli 2010, 20:08:46
So Leute,

nach jede Menge rumprobieren bin ich nun soweit dass ich mit der IB-Com Software die Signale schalten kann...

Jetzt mach ich mich daran es mit Windigipet zu versuchen. Teilweise funktionierts ja schon, manche Gleisbilder passen noch nicht, aber ich denke das bekomme ich auch noch hin... Gibts in Windigipet sowas wie einen Gleisbildeditor wo ich genau sagen kann diese Lampe soll leuchten auf der Adresse?

MfG

Wire

Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Stefan Lersch in 30. Juli 2010, 20:43:32
Hallo Wire,

natürlich, da gibt es den Gleisbildeditor, der auch so heißt. Hast du im Handbuch mal den Schnelleinstieg durchgearbeitet? Wenn nein, solltest du das jetzt machen, wo deine Hardware funktioniert. Da werden die ersten Schritte beschrieben und somit auch der Gleisbildeditor mit den wichtigsten Funktionen.
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 31. Juli 2010, 21:51:36
Hallo,

ich meinte einen Signalbildeditor... Hab mich da verschrieben... Den Gleisbildeditor hab ich schon entdeckt...

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Joachim Frederick in 31. Juli 2010, 22:38:28
Hallo Wire,

deine Wünsche verstehe ich nicht.
Signalbildeditor  ??? ??? ???
In der FS-Aufzeichnung kannst du doch das Signal so anklicken wie es anzeigen soll !!!!
Wozu muß ich da noch ein Editor haben, und was heißt/bedeutet für dich eigentlich Editor ?
Nenne mal die Eigenschaften die ein (Signal) Editor haben soll. 
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: wire in 02. August 2010, 06:36:30
Hallo,

also ich meinte die manuelle Konfiguration der Magnetartikel --> http://www.windigipet.de/foren/index.php?action=dlattach;topic=62273.0;attach=14291

Den würde ich als Signalbildeditor bezeichnen...

Lg

Wire
Titel: Re: Windigipet mit LDT Signaldecoder
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 02. August 2010, 06:38:30
Hallo,

diese Konfiguration ist für "Viel-Begriffige" Signale gedacht und steht auch nur für diese zur Verfügung.