Hallo und einen guten Abend!
Kann man zur Versorgung der S88 Booster den Trafo von Märklin(6oo2)verwenden?Weiters muß ein jeder dieser S88 Booster mit einem eigenen Trafo gespeisst werden oder können alle 3 Booster mit einem Trafo versorgt werden?Habe ein HSI von LDT(da sind ja 3 RM-Stränge,darum auch 3 Booster).Hat schon jemand von Euch mit diesen Sachen Erfahrung???Meine Rückmeldeleitungen sind sehr lang und darum möchte ich die tams-Produkte verwenden.Habe auch gelesen,daß die Modellbahn Schlüchtern diese in Benützung haben.Bitte um Rückmeldung.Im Vorraus besten Dank alka...
Titel: Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
Beitrag von: Edwin Schefold in 09. September 2010, 21:34:19
Hallo Albert

Welche Leistung habe den die Booster?

Wenn sie für je 2A ausgelegt sind dann sollte der Trafo auch mindestens 2A liefern können.
Kann er nicht mehr, so mußt du schon für jeden Booster einen Trafo verwenden.
Titel: Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 09. September 2010, 22:01:21
Hallo Albert,

um die Frage direkt zu beantworten, die S88-Booster haben einen maximale Stromaufnahme von 500mA. Diese werden wahrscheinlich nur erreicht, wenn Du die volle Anzahl der Rückmeldedecoder anschließt. Da sich beim HSI die Module auf 3 Stränge verteilen, wirst Du auf nicht wesentlich mehr als 500mA insgesamt kommen, auch wenn 3 Booster angeschlossen sind. Schaltungstechnisch sehe ich kein Problem alle 3 Booster von einem Trafo zu speisen. Daher reicht dein Trafo aus.
Nachtrag: Von dem Trafo darf aber sonst nichts weiter betrieben werden. Also nicht noch die Zentrale damit versorgen

ZitatMeine Rückmeldeleitungen sind sehr lang und darum möchte ich die tams-Produkte verwenden

Was meinst Du mit "Rückmeldeleitungen"? Die vom Gleis zum Decoder oder die vom Decoder zum HSI? Der Booster kann nur Störungen ausgleichen, die zwischen Decoder und HSI eingestreut werden. Wenn die Wege Kurz sind, ist nicht mit Störungen zu rechnen und der Booster wird überflüssig sein. Ich würde diesen auch nur Einsetzten, wenn es wirklich Störungen gibt.
Titel: Re: Spannungsversorgung S88 Booster von tams
Beitrag von: alka in 17. September 2010, 08:31:08
Hallo Jürgen und einen guten Morgen!
Mit den langen RM-Leitungen meinte ich die Kabel von den Schienen zu den Modulen.Die Kabel von den Modulen zum HSI sind in etwa so an die 2 bis 5 Meter lang und ich möchte auf keinen Fall etwaige Störungen heraufbeschwören.Hallo Edwin und Jürgen auf alle Fälle bedanke ich mich für Eure schnellen Antworten.LG alka...