Hallo,
ich bin zum ersten Mal in diesem Forum, besitze auch noch kein Win-Digipet, stehe aber vor der Entscheidung mir die SW eventuell zu kaufen.
Ich baue seit ca. 12 Monaten an der Märklin Jubiläumsanlage aus dem Heft 4/2009 und steuere diese mit einer CS2, SW 1.4. Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage.
Seit wenigen Tagen habe ich das Problem, dass Änderungen im Gleisbild (Layout) nur zufällig gespeichert werden. Ich muß eine Änderung 4-5 mal eingeben, bis sie endlich erfasst wird. (CS2 wird durch Herunterfahren ausgeschaltet)
Das ist sehr mühsam und frustierend. Da eine Reparatur bei Märklin mindestens 2-3 Monate dauern würde, möchte ich zu diesem Zeitpunkt davon absehen und sie erst in der "Sommerpause" zur Reparatur schicken.
Eine zweite CS2 zu kaufen wäre eine Alternative allerdings sehr teuer. Daher kam mir jetzt der Gedanke auf Win-Digipet umzusteigen und so meine Anlage über den Winter weiter zu nutzen.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Schnittstelle CS2 / WD mit der defekten Speicherfunktion der CS2 so betrieben werden kann oder nicht. Wie oder wo werden z.B. die Rückmelder registriert/gespeichert? Werden die nur in WD gespeichert oder auch in der CS2?

Für eure Antworten bedanke ich mich im voraus,
Gruß,
Michael
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 20. Oktober 2010, 10:48:35
Hallo Michael,

lade Dir doch einfach einmal die Demoversion auf Deinen PC. Ich bin mir nicht sicher, meine aber da kannst Du die CS2 eintragen. Es ist zwar eine sehr eingeschränkte Version, aber Du mußt ja nicht gleich Dein ganzes Gleisbild eintragen. Es wird übrigens nicht in der CS2 hinterlegt. Die Rückmelder werden ebenfalls auf dem PC eingetragen. Studiere das Handbuch und stelle hier Deine Fragen, die mit Sicherheit gerne beantwortet werden!
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Kalle in 20. Oktober 2010, 10:49:50
Hallo Michael,

erstmal Willkommen hier im Forum.

Zu Deiner Frage, eine Software mit defekter Hardware zu betreiben ist immer mit Risiko behaftet. Es kann funktionieren und auch nicht. Störungen treten, wenn nicht gleich, irgendwann auf und sind dann sicherlich für Anwender auch meist schwer lokalisierbar.

Für einen ordnungsgemässen sicheren Betrieb sind immer eine funktionierende Hardware und eine weitestgehend funktionierende Software vonnöten, gleich ob bei einer Modelleisenbahn oder sonstwo in der computergesteuerten Technik. Bei der MoBa auch gleich welche entsprechende MoBa-Software man nutzt.

Softwarefehler können bei sich in Ordnung befindlicher Hardware auch seltener in Erscheinung treten, hängt mit den Funktionsaufrufen innerhalb der Software zusammen und wenn fehlerhafte Routinen nicht angesprochen, bzw. angesprungen werden, treten die Fehler nicht, nicht sofort oder selten zutage.

Hardwarefehler können schlimmerer Natur sein da die Hardware die fehlerhafte Funktion ausführen kann, darüber wegspringen kann. Nur, die Hardware meldet wenn sie nicht in einem endgültigen Defekt landet, den Fehler  nicht.
Nur die Wirkung der fehlerhaften Funktion, z. B. im Modellbahnbetrieb würde man dann als Anwender sehen.



Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Mike2 in 21. Oktober 2010, 09:39:00
Hallo,
ich versuche gerade die Demo Version zu testen und habe Probleme mit der Verbindung zur CS2, die wird nicht erkannt. Habe ausser dem Kabel zwischen CS2 und PC die IP Adresse an beiden Geräten eingetragen. Starte CS2, dann WDP und bekomme die Meldung: CS2 antwortet nicht mehr. Digitalzentrale neu starten.
Das bringt aber keine Änderung. Gibt es noch weitere Grundeinstellungen die zu machen sind?
Gruß
Michael
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Stefan Lersch in 21. Oktober 2010, 09:47:37
Hallo Michael,

ich habe zwar keine CS2, habe aber mitbekommen, dass es ein sehr beliebter Fehler ist, die IP-Adressen der Geräte vertauscht einzutragen. Kannst du das bitte noch mal prüfen?
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 21. Oktober 2010, 10:31:42
Hallo Michael,

es gibt hier im Forum unter Tipps und Tricks eine Doku von Erwin S. über die Verbindung der CS2 mit dem PC ohne Router. Wenn einige Grundvoraussetzungen vorhanden sind, ist das kein Problem. Fülle einfach mal Dein Profil aus, damit alle an Deiner Konfiguration teilhaben können!
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Reinhold Hiersch in 21. Oktober 2010, 17:43:00
Hallo Mike,
wenn Du die CS mit dem Computer direkt verbindest, musst Du ein gekreuztes Kabel verwenden.
Nur wenn man über einen Ruter geht kann man ein normales Kabel verwenden.
Schreibe uns also bitte wie die Verbindung ist.
;D ;D ;D ;D
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Mike2 in 22. Oktober 2010, 08:47:12
Hallo Reinhold,
Danke für den Tip, habe mir ein solches Kabel schon besorgt. Jetzt hänge ich an den VISTA Einstellungen. Habe noch kein Fenster gefunden wo ich die IP-Adressen ein geben kann.
Wer von euch benutzt VISTA mit der CS2? Wie komme ich an das Fenster zur IP-Adressen-Eingabe?
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 22. Oktober 2010, 13:37:10
Hallo Michael,

ich habe zwar kein Vista, durfte aber den PC meiner besseren Hälfte nutzen. Auf dem PC ist Vista installiert und ich habe von der Netztwerkanmeldung einen Screenprint angelegt. Vielleicht hilft Dir das ja weiter?
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Mike2 in 22. Oktober 2010, 14:48:32
Danke Jürgen,
nach langem Suchen habe ich die richtigen Seiten jetzt auch gefunden. Leider bleibt der gewünschte Erfolg noch immer aus. Ich habe die IP Adressen von der Seite Tipps und Tricks probiert, dann die die du mir per e-mail geschickt hast.
Ein gekreuztes Kabel ist auch im Einsatz. Die Nachricht bleibt immer dieselbe: Central Station 2 antwortet nicht.....
Wo kann ich noch suchen?
Aufgrund der spontanen und guten Unterstützung hier in diesem Forum habe ich mich entschlossen auch ohne Test der Demoversion eine WDP Premium 2009 zu bestellen. Mit eurer Hilfe werde ich das Ding schon irgendwie zum Laufen kriegen.
Kann es sein, dass ich aus welchen Gründen auch immer eine andere Adresse verwenden muß?
Wenn ich in die Anleitung schaue steht da auf Seite 65 eine 3.Adresse, 192.168.1.53. Das werde ich mal probieren, gibt mir aber den Eindruck, dass wohl doch viele Adressen zum Ziel führen.....
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Stefan Lersch in 22. Oktober 2010, 15:13:14
Hallo Michael,

wichtig ist, dass der PC und die CS2 unterschiedliche IP-Adressen haben und du diese wechselseitig einträgst. So weit ich weiß, kannst du 2 beliebige Adressen im Bereich 192.168.1.0 bis 192.168.1.255 aussuchen.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 22. Oktober 2010, 15:23:29
Hallo Michael,

wenn Du eine Verbindung nur zwischen PC und CS2 herstellen möchtest, brauchst Du kein gekreuztes Kabel. Bei mir funktioniert die Verbindung nur mit einem Standardkabel. Es gibt auch in der Demoversion einen Schnittstellensucher. Hast Du den einmal verwendet?
Ich freue mich, das Du Dich für WDP entschieden hast, aber mit der Demoversion könntest Du schon erste Erfahrungen sammeln. Bei Interesse werde ich mir bei der besten aller Frauen den Laptop ausleihen und mit Dir am Telefon versuchen die Verbindung zu aktivieren. Dann lade ich mir die Demoversion herunter und stelle die CS1 (CS2 ist leider auf Kur) neben den PC!
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Bernd Senger in 22. Oktober 2010, 16:14:26
Hallo Jürgen,

Zitatwenn Du eine Verbindung nur zwischen PC und CS2 herstellen möchtest, brauchst Du kein gekreuztes Kabel. Bei mir funktioniert die Verbindung nur mit einem Standardkabel.


bevor hier Verwirrung eintritt, ein CrossOver Kabel ist für die Fälle vorgesehen wo zwei Netzwerkgeräte ohne einen Switch/Router miteinander verbunden werden.

Mike sollte als erstes mal prüfen ob nach Stecken des Kabels an beiden Geräten die Link-LED an der Ethernet-Buchse dauerhaft leuchtet. Sollte dies der Fall sein muss im nächsten Step die Adressierung geprüft und ggf. korrigiert werden. Als Test der korrekten Adressierung empfiehlt sich immer noch der "ping" vom PC auf die CS2. Erst wenn all diese Prüfungen erfolgreich waren geht man an die Konfiguration von WDP. Hier muss die Netzwerkadresse der CS2 eingetragen werden. Bitte bei Problemen auch die evtl. Firewall mal abschalten bzw für WDP öffnen.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Peter Ploch in 22. Oktober 2010, 17:00:03
Zitat...habe ich das Problem, dass Änderungen im Gleisbild (Layout) nur zufällig gespeichert werden. Ich muß eine Änderung 4-5 mal eingeben, bis sie endlich erfasst wird. (CS2 wird durch Herunterfahren ausgeschaltet) Das ist sehr mühsam und frustierend. Da eine Reparatur bei Märklin mindestens 2-3 Monate dauern würde, möchte ich...

Hallo Michael,

so langsam habe ich den Verdacht, daß Deine CS so defekt ist, wie Du in Deinem ersten Betrag ja geschrieben hast, daß Du auch keine Verbindung zum PC einrichten kannst. Hast Du evtl. die Möglichkeit von einem Bekannten oder Deinem Händler eine Zentrale auszuleihen, um ein paar Test zu machen? Wenn das "Dingens" defekt ist, hilft halt alles nichts, sie muß ins BW nach Göppingen.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 22. Oktober 2010, 17:17:35
Hallo Bernd und Michael,

es ist vollbracht, die CS1 redet mit der WDP-Demoversion, die ich auf dem Laptop meiner besseren Hälfte installieren durfte. Ich habe zwar nur noch eine CS1 aber dafür Vista auf dem PC und folgendes eingestellt.

WDP    192.168.1.2
CS1     192.168.1.2   Netzmaske  255.255.255.0

PC        192.168.1.1   Diese Adresse wird mit dem Schnittstellensucher gefunden

Michael, trage bitte diese Adresse auf dem PC in der von mir als Screenprint dargestellten Maske ein. Stelle dort den Button auf feste Adressenvergabe. Ich verwende übrigens ein nicht gekreuztes Kabel.

Die Demoversion läüft auf dem Schlepptop ohne Probleme. Ich wünsche Dir mit der Demoversion einen guten Einstieg!

Ich lese gerade den Eintrag von Peter. Ich glaube nicht an ein internes Problem der CS2 sondern bin der Meinung, das es nur an der Verbindungseinstellungen liegt. Vielleicht/bestimmt wird die PC-Verbindung funktionieren!  8)
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Mike2 in 22. Oktober 2010, 18:00:21
Jürgen,
wie soll die Zieladresse lauten? Habe .....1.55 eingegeben. Damit geht es nicht. An der CS2 blinkt eine gelbe LED und eine grüne ist konstant an.
Welche Funktion hat der Schnittstellensucher? Was muss damit getan werden? Er zeigt 2 IP's die....2.100 und die ...1.2.
Vielleicht sollten doch mal telefonieren, schicke dir eine e-mail.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Mike2 in 22. Oktober 2010, 18:11:14
sorry, bin schon ganz deppert von all den Zahlen....1.1 steht im Schnittstellensucher.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 22. Oktober 2010, 19:20:54
Hallo Jürgen,
ZitatIch verwende übrigens ein nicht gekreuztes Kabel.
wie Du damit eine Verbindung zwischen PC und CS1 ohne Router oder Switch herstellen kannst, ist mir schleierhaft. Hatte Bernd doch auch schon geschrieben.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Kalle in 22. Oktober 2010, 23:51:44
Hallo Karlheinz,

mir ist es auch schon gelungen zwischen zwei Geräten PC und ein anderes Gerät eine Verbindung herzustellen, gleich ob gekreuzt oder nicht.  Habe ich gemerkt als mit einfiel dass das 10 m lange Kabel ein gekreuztes ist (sieht man auch wenn man die Stecker nebeneinander betrachtet) und die drei Meter lange Kabel ungekreuzt sind.
Habe auch schon mal gelesen dass teilweise neue Netzwerk-Karten schon erkennen können ob gekreuztes Kabel oder nicht und die Signale dann entsprechend "umdrehen". CS1 oder CS2 habe ich nicht.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Peter BR44 in 23. Oktober 2010, 09:04:40
Moin zusammen,

es gibt mittlerweile Switches und auch Netzwerkkarten die
den "Modus" Auto-MDI(X) beherrschen.
Was es auch noch gibt, sind Karten wo die RJ45-Buchse intern
bereits anders belegt sind. Das bedeutet, dass es egal ist welches
Kabel ein gestöpselt wird. Das Gerät erkennt dieses und wandelt die
Signale dementsprechend passend um, um es mal einfach und plump auszudrücken.
Eine leicht verständliche Beschreibung zu diesem Thema, gibt es hier (http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface).
Gehe aber schwer davon aus, dass die CS1, CS2 und andere
Zentralen dieses nicht können bzw. beherrschen.

Es ist schon wie Karlheinz schreibt, im Normalfall kann man definitiv
keine Netzwerkverbindung zwischen 2 PC´s mit RJ45-Patch-Kabel
aufbauen, sondern nur mit einem Crossover-Kabel.
Dieses erklärt sich schon von der Pin-Belegung beider Kabel her.
Einfach mal im WWW Bilder und Beschreibung dazu anschauen und lesen. ;)


Allen ein schönes Wochenende und Grüße

Peter
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Kalle in 23. Oktober 2010, 09:51:00
Hallo Peter,

vielen Dank für den Hinweis auf Wikipedia.

Das Mainboard hat Gigabit-Ethernet und beherrscht laut Wiki somit das Auto-Mdi(x).

Reicht ja normalerweise wenn ein Gerät es kann.

Habe mich zwar gewunert warum es funktionierte, aber mich weiter nicht damit befasst.



Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Karlheinz Battermann in 23. Oktober 2010, 12:15:48
Hallo Karl, hallo Peter,
danke für Eure Infos. "Man kann alt werden wie ne Kuh, man lernt immer noch was hinzu"  :) :)
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: juemo in 23. Oktober 2010, 14:47:52
Hallo Karlheinz,

Deine Aussage hat mich beschäftigt, ich habe das Netzwerkkabel nochmals überprüft und es ist garantiert ungekreuzt! Ich habe mit diesem Kabel eine Verbindung zur CS1 (CS2 ist unterwegs) von einem PC auf dem Vista(?) installiert ist, bekommen.
Ich danke allen für die rege Teilnahme und kann nur noch sagen/schreiben "Der Computer das geheimnisvolle Wesen"!  ;)
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Bernd Senger in 24. Oktober 2010, 13:35:14
Hallo Zusammen,
so, das Problem von Michael ist gelöst.
Letztendlich waren es mehrere Schritte die in richtiger Reihenfolge ausgeführt zum Erfolg führten.


Michael freut sich jetzt auf seine (schon bestellte) WDP-Vollversion.
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: Peter BR44 in 05. November 2010, 13:26:12
Zitat von: Peter BR44 in 23. Oktober 2010, 09:04:40
Moin zusammen,

es gibt mittlerweile Switches und auch Netzwerkkarten die
den "Modus" Auto-MDI(X) beherrschen.
Was es auch noch gibt, sind Karten wo die RJ45-Buchse intern
bereits anders belegt sind. Das bedeutet, dass es egal ist welches
Kabel ein gestöpselt wird. Das Gerät erkennt dieses und wandelt die
Signale dementsprechend passend um, um es mal einfach und plump auszudrücken.
Eine leicht verständliche Beschreibung zu diesem Thema, gibt es hier (http://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface).
Gehe aber schwer davon aus, dass die CS1, CS2 und andere
Zentralen dieses nicht können bzw. beherrschen.

Es ist schon wie Karlheinz schreibt, im Normalfall kann man definitiv
keine Netzwerkverbindung zwischen 2 PC´s mit RJ45-Patch-Kabel
aufbauen, sondern nur mit einem Crossover-Kabel.
Dieses erklärt sich schon von der Pin-Belegung beider Kabel her.
Einfach mal im WWW Bilder und Beschreibung dazu anschauen und lesen. ;)


Allen ein schönes Wochenende und Grüße

Peter


Hallo zusammen,

muss meine o. g. Aussage erstmal insoweit korrigieren, dass ich es geschafft
habe mit einem Cat6 Patchkabel mit RJ45 Stecker eine Verbindung zur CS-2
aufzubauen. Mit einem Browser kann kann ich ohne Probleme auf den Inhalt
der Zentrale zugreifen. Mein Motherboard ist ein altes Asus P4P-800, dass noch
nicht über den "Modus" Auto-MDI(X) verfügt. Also muss diese Schnittstelle in der
CS-2 vorhanden sein, sonst könnte ich keine Verbindung herstellen.
Was noch nicht klappen will ist eine stabile Verbindung mit WDP. Beim Start meldet
WDP noch nicht einmal die IB an. Bin aber noch daran um es hinzu bekommen, muss
aber erstmal zu meiner Zahnärztin. :D :D :D
Werde nach Erhalt einiger Hardwareteile und weiteren Versuchen hier berichten und
die von mir erstellte PDF danach korrigieren.

Wünsche allen ein schönes Wochenende


Viele Grüße

Peter
Titel: Re: Kann ich Win-Digipet mit defekter CS2 betreiben?
Beitrag von: GWelt in 05. November 2010, 17:48:35
Zitat von: Peter BR44 in 05. November 2010, 13:26:12

Was noch nicht klappen will ist eine stabile Verbindung mit WDP. Beim Start meldet
WDP noch nicht einmal die IB an. Bin aber noch daran um es hinzu bekommen, muss
aber erstmal zu meiner Zahnärztin. :D :D :D
Werde nach Erhalt einiger Hardwareteile und weiteren Versuchen hier berichten und
die von mir erstellte PDF danach korrigieren.


Hallo Peter,