Bonjour,
Voici un problème dont marklin n'a jamais donné de solution.
Circuit CS2 version 2.0.1 et deux boosters (60214). WDP 2009.5
Les circuits de contrôles K83/84 sont sur la CS2.
Lors d'un court-circuit sur la CS2, le PC n'est pas avertis et les train sur les circuit boosters continuent, mais comme les commandes ne sont plus alimentées par la CS2, les aiguillages ne commutent pas , d'ou une série d'incidents et de déraillements. javascript:void(0); customerservice@marklin.be, l'inverse est aussi vrai , un booster qui a un court-circuit , coupe le courant, mais il n'y a pas de signal vers le PC.
Qui a une idées sur ce problème?
Amicalement
André
:-X
Problème trouvé.
La CS2 avait été échangée il y a plus d'un an, c'est en fait maintenant le nouveau model.
Elle était alimentée par transfo original de la CS1 60052 de 60VA. maintenant avec un transfo de 100VA 60101 de 100VA, la central ne réagit plus pour les petits court-circuits.
Avant il y avait la coupure de la CS2 mais pas des boosters, depuis le passage à 5A, la centrale coupe tout, la barre rouge s'allume et le PC est avertit.
Ceci clôture l'incident.
Amicalement
André