Hallo freunde,
Möchte meine K 84 Adressen von 400 bis 450 legen, finde aber keine Binärcode Tabelle für die DIP Schalter. Kann mir jemand helfen?
Hallo Rolf,
meines Wissens kann der Decoder nur auf die Adresse 1-256 gestellt werden.
Eine entsprechende Tabelle schicke ich mit.
Hallo Helmut,
Danke für die Tabelle. Die hatte ich natürlich auch. Was machen denn die Personen mit mehr als 256 MA Adressen? Das kommt doch häufig vor. Ich bin ja schon bei 350, allerdings verwende ich dafür Lokonet Tools. Die benötigen keine Codierung. Ich kann auch das Licht über Lokonet schalten Doch die Intensität hat erhebliche Schwächen.
Hallo Rolf,
die K84 haben nur Adressen bis 256 wie Helmut schon schrieb.
Möglicherweise kannst Du einige Adressen vom Loknet freischaufeln, damit Du die K84 nutzen kanst.
Grüß Gott Freunde,
Das habe ich mir fast gedacht. Nun schalte ich alle Adressen ab 400 auf DCC um, nutze Lokonet und schalte die Lichter über ein Relais.
Danke für die Hinweise und noch einen tollen Regenmontag! Es lebe WDP!
Hallo Rolf,
es geht mit den DIP-Schaltern bis 320, Tabelle hab ich angehängt.
Das liegt an der Codierung. Es gibt im Decoder zwischen dem Chip und dem DIP-Schalter vier Leitungen, die durch DIP-Schalter belegt werden können, immer zwei DIP-Schalter sind für eine Leitung zuständig, und legen dort "+" (DIP-Schalter 1/3/5/7) oder "-" (DIP-Schalter 2/4/6/8) oder eben gar nichts (off) an. So gibt es drei Zustände, die an den vier internen Verbindungen anliegen können. Daraus ergibt sich dann eine Gesamtkombination von 3 hoch 4 abzgl. 1 (alle off) macht also 80 Kombinationen. Jeder Decoder hat vier Magnetartikelanschlüsse, somit 4x80 = 320 mögliche Adressen.