Guten Morgen zusammen,
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit den Rückmeldungen:
Ich starte die Anlage; die Besetztanzeigen im Gleisbild werden korrekt angezeigt. Ich starte einen Zug, die überfahrenen Kontakte leuchten rot im Gleisbild auf. Wenn der Zug den Kontakt überfahren hat, geht die Besetztanzeige allerdings nicht wieder aus. Sie leuchtet munter weiter und gibt den Kontakt nicht wieder frei.
Ich habe 11 Rückmeldedecoder am HSI angeschlossen; das Phänomen tritt bei allen Kontakten - unabhängig vom jeweiligen Decoder - auf.
Hat von Euch schon jemand mal dieses Problem gehabt? Oder liegt es evtl am HSI?
Hallo Werner,
wie hoch ist bei die die Luftfeuchtigkeit? Klingt ja eigentlich nach einem Ausseneinfluss.
Gruss
Michael
Hallo Werner,
Zitat von: Werner Imping in 16. Oktober 2012, 09:27:11
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit den Rückmeldungen:
Ich starte die Anlage; die Besetztanzeigen im Gleisbild werden korrekt angezeigt. Ich starte einen Zug, die überfahrenen Kontakte leuchten rot im Gleisbild auf. Wenn der Zug den Kontakt überfahren hat, geht die Besetztanzeige allerdings nicht wieder aus. Sie leuchtet munter weiter und gibt den Kontakt nicht wieder frei.
nach Deiner Beschreibung vermute ich, das beide
IC 4503 auf dem HSI defekt sind. Diese gibt es für ein paar Cent bei Reichelt (http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4503/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12647;GROUPID=2924;artnr=MOS+4503;SID=15Me5Wy6wQAQ8AAGLeMeY73381bbb5928a850cb7a4e6f6051fa74) oder auch bei Herrn Littfinski. Tausche hier aber immer alle beide IC! Siehe auch einmal in die Anleitung/Beschreibung zum Hyperterminal (http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=29020.msg29020#msg29020).
Hallo Michael, hallo Dirk,
Danke für die Info. Werde es zuerst mal mit dem Austausch der beiden IC 4503 probieren. Hoffe es klappt und ich kann wieder meine MoBa normal betreiben.