J'ai le LK 200 qui permet l'inversion de phases sur le pont tournant (fleischmann)
mais le canton est toujours occupé et une loco ne peut pénétrer sur le pont. Quoi faire ?
Windigipet 2009 prémium - Intellibox - détection CDF - LK 200
Ist die Frage so schwer, das niemand antworten kann ? Danke und schone Sonntag !...
Salut,
je te propose à demander encore une fois dons le forum allemands. Là il y a assez de gens qui ont un pont tournant. Malheureusement je n'ai pas un pont tournant. Et s'il te plait explique qu'est ce qu'est un LK 200.
Bonsoir. Il fait trés beau dans le Sud-ouest et les trains fonctionnent encore mieux avecd Win Digipet....
Le LK200 Lenz est un inverseur de phases .
Bonjour GERMOROVA
Le LK200 n'est qu'un inverseur de polarité, pas un détecteur d'occupation.
comment fais tu la détection d'occupation de la voie sur le pont Fleischmann?
Cordialement
Bonsoir. Le LK 200 est un inverseur de phases et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour ça. La détection
sur le pont tournant je la crée comme une section normale avec un contact du détecteur d'occupation (CDF ) et c'est là que ce situe le problème. J'effectue un parcours mais il ne peut être exécuté car la voie du pont est déclarée comme occupée..Si je supprime le LK 200 ça marche mais je ne peux pas faire un tour complet (court circuit !..) c'est normal
mais c'est gênant.
Amicalement.
Bonjour,
Si je ne me trompe pas tu es en 2 rails et ton détecteur d'occupation de voie de marque CDF utilise le principe de mesure du courant consommé sur la section.
Le résultat dépend de la façon dont tu as câblé ton détecteur d'occupation.
Si le branchement est alim - CDF - LK200 - Pont, tu auras toujours une consommation de courant car si j'ai bien compris le LK200 consomme en permanence du courant pour fonctionner. Donc ta voie est détectée occupée en permanence.
Alim - LK200 - CDF - Pont, la cela devrait fonctionner , mais tu ne peux pas utiliser les autre entrée du CDf pour d'autres parties du réseau.
Un sujet qui rejoint le tien: http://traincontroller.forum-actif.net/t1332-module-de-detection
effectivement il faut sacrifier toutes les entrés du détecteur en branchant : LK 200 vers détecteur et vers pont..
pas économique... Le système de CDF fonctionne différemment et pas en consommation de courant d'où branchement
facile... à tester. Dans l'immédiat je préfère fonctionner en manuel pour le dépôt car tout digitaliser nécessite un détecteur pour chaque voie autour du pont...Cher cher...
Amicalement.