Seite drucken - Booster-Management

windigipet.de

Win-Digipet - deutsche Foren => Win-Digipet allgemein => Thema gestartet von: Wilfried Engelhardt in 21. April 2013, 15:54:56

Titel: Booster-Management
Beitrag von: Wilfried Engelhardt in 21. April 2013, 15:54:56
Hallo WDP-Freunde

Ich möchte mit dm BM(Bosster-Management) meinen Schattenbahnhof steuern
Als Booster habe ich den Booster KC 25 von Karlheinz Batterman eingesetzt.
Es wurden (nach den an anderer Stelle angegebenen Regeln) 2 Boosterkreise angelegt. Diese lassen sich gem. dem
im WDP-Hauptmenue>Utermenue bis auf die oberste, gebotene Möglichket (grüner Punkt) auch bearbeiten.
Ich kann also den gewählter Boosterkreis nicht einschalten
Bei einer Automatikzugfahrt kommt die Meldung: Booster nicht aktiv, obwohl im Gleisbild der entsprechende MA auf grün steht.
Habe ich etwas übershen oder muß hier noch eine der von Markus vorgestellten Schaltungen eingebaut werden?
Für entsprechende Hilfe würde ich mich freuen
Titel: Re:Booster-Management
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 21. April 2013, 16:12:14
Hallo Wilfried,

das kommt darauf an, was Du alles in das Setup dieses Booster eingetragen hast. Ist dort eventuell noch ein RM eingetragen, welcher noch nicht angeschlossen? Zum Beispiel bei der Boosterüberwachung.
Titel: Re:Booster-Management
Beitrag von: DieGem in 21. April 2013, 17:28:57
Hallo Sven,
im Expertenmodus ist von Markus ausgiebig über die Handhabung und die entsprechend nötige Hardware zum Boostermanagement berichtet worden. Leider habe ich meine Booster nicht berücksichtigt gefunden. Sicher ist, man kann nicht alle auf dem Markt befindliche Exoten einbeziehen. Darum meine Bitte: Wäre jemand so nett mir für meine Ratschmeier_Booster die Info zu ergänzen. Den Schaltplan findet ihr

hier    http://www.railway-lauf.de/pdf-documents/BauanlBST-375KF-09b.pdf

für die Mühe schon mal DANKE
Titel: Re:Booster-Management
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 21. April 2013, 17:53:23
Hallo Dietmar,

na der Booster hat doch alles was Du benötigst. So wie ich das gelesen habe, arbeitet arbeitet er völlig selbstständig. Bei Kurzschluß wird auch nichts an die Zentrale gemeldet und somit verhindert, das alle Booster abschalten.



Du mußt nun nur den Optokopplerausgang auf einen Rückmelder legen und diesen im Boostermanagemwent bei 'Kurzschlußmeldende-/auslösender RMK' eintragen.

ZitatKurzschlussüberwachung:
Die Kurzschluss- bzw. die Überlastsicherung erfolgt über den Strommesswiderstand R5 und dem Komparator U1A (LM393). Mit der negativen Schaltflanke am Eingang A des Monoflops IC2A wird ein negativer Impuls von ca 1Sek am Ausgang Q\ erzeugt der dann über die Diode D1 den Enable-Eingang der Vollbrückenschaltung L6203 sperrt bzw. den DCC-Ausgang abschaltet. Siehe Fig.11 Über den Klemmenanschluss Kl51 und Kl52 ist eine Kurzschluss-Rückmeldung an
das Steuersystem möglich.



Wenn Du zusätzlich den 'Booster per MA ein- und ausschalten willst, dann kannst Du das auch machen. Siehe Anleitung:

ZitatExterne Aus-Einschaltung der Boosterausgangsspannung:
Von einem Decoder kann über die Klemmen Kl41 und Kl42 der Boosterausgang aus- und eingeschaltet werden. Für die galvanische Trennung sorgt der Optokoppler OK4.
Titel: Re:Booster-Management
Beitrag von: DieGem in 21. April 2013, 20:44:02
Hallo Sven, :)
vielen Dank für die Mühe. Muss ich wohl mal genauer hinschauen  :-[
Titel: Re:Booster-Management
Beitrag von: Sven Spiegelhauer in 21. April 2013, 20:51:47
Hallo Dietmar,

wenn Du Hilfe bei der Hardwaretechnischen Umsetzung brauchst, dann melde Dich noch einmal.