Hallo WDPler,

ich hab im Forum einiges über die Lichtsignaldeocder von LDT gelesen - durchaus positiv - und doch ist es so, dass ich den Decoder mit WDP nicht zum Laufen kriege. Die Beschreibung mit dem Zuordnen der einzelnen Signalbilder im Gleisbildeditor (Magnetartikel)hab ich gesehen, das funktioniert bei mir aber nicht. Ich kann nur angeben, welche Adressen (jweils mit rot und grün) ich "beschalten" will.

Die Fakten:
* steuere meine Anlage mit MM über die TAMS Easy Control und bisher habe ich meine Signale (DB LED Signale von Viessmann (Conrad)) mittels Viessmann "aktive Signalbildansteuerung" betrieben. Funktioniert gut, ich möchte aber die Anzahl der Signale erhöhen und bin deshalb auf den LS-DEC-MM DB von LDT umgestiegen.
* habe dem Lichtsignaldecoder einen Adressblock zugewiesen
* habe das Signal (4begriffig) lt Anwendungsbeispiel auf der LDT hp angeschlossen (ohne Vorsignal und Dunkeltastung)
* in WDP hab ich das Symbol für ein 4begriffiges Signal eingefügt, die Adressen (85 u 86) zugewiesen (alle Haken an, kann man nicht auswählen) und als Signalart LDT/Märklinsignal ausgewählt (alle anderen hab ich auch probiert)
RESULTAT: Es leuchten die LEDs wunderbar, aber die Signalbilder stimmen nicht.

Mein Bitte: könnt ihr mir sagen, welche Einstellung ich falsch gewählt habe. Ich hab das Ganze auch mit einem 3begriffigen und einem Blocksignal mit Vorsignal probiert und krieg auch keine Bilder. Was mir aufgefallen ist, ist dass ich HP1 gar nicht darstellen kann.

Vielen Dank
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Edwin Schefold in 18. August 2013, 19:13:16
Hallo Andreas

Hast du einen gültigen 8er Block gewählt, also z.B. 1 und für die zweite Seite 9.
Bedeutet:
wenn du die erste Adresse eines gültigen 4er Blocks eingegeben hast, so muß die zweite Seite 8 Adressen weiter liegen, oder das vielfache von 8.

Hast du zur Programmierung den Decoder direkt an den Booster angeschlossen, und nicht versucht ihn in der Anlage zu programieren?
War an jedem Ausgang für ein Hauptsignal auch eins angeschlossen?
Konntest du es danach direkt mit der Tams und der ersten Adresse auch schalten?
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 18. August 2013, 19:19:11
Hallo Edwin,

danke wieder einmal für deine schnelle Antwort!!!

ad 8er Block: ehrlich gesagt, dachte ich es muss ein 4er Block sein (hab ich die Anleitung falsch verstanden, steht doch so drin?!?!?). Also um deine Frage zu beantworten "nein". Ich hab für eine Seite den Block 85, 86, 87 und 88 und für die zweite Seite 89ff eingestellt. Das (4begr. Signal) ist in WDP mit 85 und 86 eingegeben.

ad Booster: hab direkt am Booster programmiert

ad Signal: es war auf jeder Seite ein Signal angeschlossen (jeweils 4 begr)

ad TAMS: konnte mit den Magnetartikelmonitor schalten, aber die Bilder stimmen einfach nicht

????? vielen DAnk für deine Mühe!
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Edwin Schefold in 18. August 2013, 19:22:36
Dann gib mal einen 8er Block pro Seite ein, dann wird es bestimmt gehen  ;)
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 18. August 2013, 19:25:10
vielen Dank, werds gleich probieren
Beste Grüße aus dem Süden
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 18. August 2013, 19:43:38
Hallo Edwin,
komm gerade von der Anlage und hab jetzt die Adr 89 bis 96 und 97 bis 104 vergeben. Kann schalten, hab aber immer noch wirre Bilder und HP1 geht nicht.
Hast du ev. noch einen Rat?
Danke Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Edwin Schefold in 18. August 2013, 19:51:02
Hallo Andreas

Hast du die Anschlüsse noch mal kontrolliert, ob Farbe auf Farbe geklemmt ist?
Rot 1 und 2 könnten vielleicht auch noch vertauscht sein.

Hast du Adresse 1 auf 89 und 2 auf 90, sowie 97 und 98 eingegeben?
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 18. August 2013, 19:54:13
Hallo Edwin,
hab die Anschlüsse am Decoder überprüft - korrekt und auch die einzelnen LED Farben - auch korrekt. Adressen hab ich wie von dir beschrieben zugeordnet.
Hab uach den LSD kontrolliert, ist ein DB Decoder.
Was könnte man noch ändern, ev. in WDP, die Hardware scheint meiner Meinung nach zu passen.
BG, Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Edwin Schefold in 18. August 2013, 20:46:57
Hallo Andreas

wie sieht denn das Schalten im GB-Editor aus, wenn du das Signal, auf Test, durch schaltest?

Ich habe es bei mir noch mal alles durchgesehn, ich habe da keine Probleme.
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Stefan Lersch in 18. August 2013, 21:27:58
Hallo Andreas

ich habe einen Signaldecoder von einer anderen Firma. Da muss ich erst einmal programmieren, was für eine Art Signal ich habe. Standardmäßig ist der auf Blocksignal eingestellt. Wenn ich so ein drei- oder vierbegriffiges Signal stellen will, kommt auch nur Blödsinn bei raus. Musst du bei dir evtl. auch noch etwas einstellen?
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Helmut Kreis in 19. August 2013, 08:23:11
Hallo Andreas,

Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 19. August 2013, 09:57:17
Hallo Zusammen,

vielen Dank für eure Antworten.

@Stefan: ich habe verzweifelt gesucht, ob ich noch was am Decoder einstellen kann. NEIN. LDT baut für die DB Signale speziell diesen Decoder. Den Rest der Steuerung sollte  WDP übernehmen...

@ Helmut:
*J2 gesteckt, J1 gesteckt (J3 nach dem Prog wieder entfernt);
*Programmieren benötigte 2 Anläufe, aber dann lassen sich die Signale ansteuern;
*beim Programmieren normale Reaktion: erst blinkt links, dann rechts (bei rechts hab ich einen 2ten Anlauf benötigt - sollte aber geklappt haben, weil ich das Signal ja beschalten kann) - immer einen Adresse aus einem Block eingegeben

Was habt ihr für ein Signal in WDP eingestellt (bei mir momentan "LDT/Märklin Signal")?
Wenn ihr ein 4begriffiges Singal ansteuert, könnt ihr dann in WDP bei den Adressen "rot" und "grün" anhaken, oder ist das - wie bei mir - alles angehakt und kann nicht verändert werden.
Welche Adresse gebt ihr als erstes an, die höhere oder die niedrigere?

Danke und BG
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Helmut Kreis in 19. August 2013, 11:42:01
Hallo Andreas,

Einstellungen sind wie bei Dir: LDT/Märklin Lichtsignal
Beim 4-begriffigen Signal ist alles angehakt und kann nicht verändert werden.
Als Adresse sollte zuerst die niedrigere eingegeben werden, denn dies ist für den Decoder so vorgegeben.

Versuche mal, an den Decoder einfach nur ein 2-begriffiges Signal anzuschließen und teste die Adressen damit.
Hast Du vielleicht über den STW noch Schaltungen "laufen"?

Nachtrag: Beachte, dass man für jede Seite nur ein 4-begriffiges Signal schalten kann!
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 19. August 2013, 13:41:07
Hallo Helmut,

danke!!!!

hab auch erst die niedrigere, dann die höhere Adresse und jeweils nur ein Signal pro Seite (kein Vorsignal).
Werd ein zweibegriffiges Signal testen, muss ich aber erst löten...

STW hab ich nichts am Laufen, weil noch nicht in Betrieb genommen.

Bin jetzt auch mit LDT in Verbindung, mal sehen, was die (ob die was) sagen...
Ich glaub aber, dass ich irgendeine WDP Einstellung noch nicht richtig gesetzt habe.

Beste Grüße
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Herbert Mak in 19. August 2013, 16:00:38
Hallo Andreas.

Man kann mit WDP nicht viel falsch machen.
Darum solltest Du zuerst die Konfiguration aus der MasterControl auslesen und abspeichern.
Lösche dann die Konfiguration in MasterControl, damit Du in Ruhe die Adressen programmieren kannst.
Danach die abgespeicherte Konfiguration wieder in den MasterControl schreiben.
So ersparst Du Dir viel Ärger beim Programmieren.
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 19. August 2013, 17:27:32
Hallo Herbert,

Danke für den Rat.

Heißt das, du meinst dass es an der MC liegt, sprich die Befehle zwar in WDP richtig gesendet aber von der MC falsch ausgegeben werden?
Könntest du mir bitte beschreiben, wie ich aus der MC auslese und abspeichere bzw. was ich da dann überschreibe!

Da fällt mir noch etwas ein: welches Symbol verwendet ihr für ein 4begriffiges Signal? ich hab 0228 genommen. Könnte es daran liegen?

Vielen Dank!
Andreas

Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Herbert Mak in 19. August 2013, 18:54:42
Hallo Andreas.

Die Symbole sind richtig.
Wer Schuld hat, weiß ich nicht, aber die LDT-Decoder verstehen etwas falsch.
Gab's auch mal Probleme mit Märklin-Decoder, und dort half auch nur diese Methode.

Bei Tams –Update gibt es das Programm EasyConf V1.04.
Das musst Du installieren, starten und Dich dann damit vertraut machen.
Dort muss COM-Port eingestellt werden und dann alle Möglichkeiten ausprobieren.

Wenn Du mir eine PN schickst mit Deine E-Mailadresse, dann schicke ich Dir ein paar Bilder
von der EasyConf.

Viel Erfolg.
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Helmut Kreis in 20. August 2013, 09:55:54
Hallo Andreas,

was meinst Du mit: "muss ich erst löten"?
Du kannst doch Dein vorhandenes 4-begriffige Signal einfach mit Rot und Grün als 2-begriffiges Signal anschließen und testen. Natürlich muss im Gleisbild vorübergehend das Symbol ersetzt werden.

Hast Du Dein 4-begriffiges Signal auch gelötet? Wenn ja, liegen die Dioden dann evtl. in der falschen Richtung?
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Henning Hammer in 20. August 2013, 14:52:44
Hallo Andreas

ich habe die gleiche Konfiguration wie du. Also WDP 2012.2 PE und  Tams EC.
Eine direkte Adressprogrammierung der LDT Decoder (Egal ob Signal- oder Weichendecoder) über diese Konfiguration ist mir bis heute nicht gelungen. Warum dies so ist, konnte mir weder Hr.Littfinski noch sonst jemand erklären.
Somit programmiere ich die LDT Decoder  immer über meine alte  CU 6021+Keyboard.
Das klappt ohne Probleme.
Nach der Adresseingabe über diesen Weg kann alles andere so erfolgen wie du bereits in deinem Beiträgen beschrieben hast.Decoder verbauen und anschliessen. Viessmann Signal anschliessen.(Auf die Steckbrücke achten).Dann im Gleisbildeditor das Signal mit den Adressen eingeben und testen.
Ich hoffe meine Nachricht hilft dir irgendwie.Sollte ich falsch liegen, bitte ich das Forum um entsprechende Beiträge.
Mit freundlichen Grüssen
Henning Hammer
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 20. August 2013, 15:13:49
Hallo zusammen,

wenn die Programmierung über Win-Digipet nicht klappt könnte man...
1. mal versuchen den Refreshspeicher der Zentrale zu leeren. Da sind zwar nur Lokbefehle drin, aber wer weiß, warum der Decoder zickt. Einfach mal im Programm über den grünen Button (im Screenshot ist er rot, weil Büroversion) "Init System" klicken. Dann startet die MC neu und es sind keine Daten am Gleis....
2. mal mit der Signalpause in der MC spielen (lang-> kurz, kurz-> lang)
...vielleicht hilft das.
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Hagelheini in 20. August 2013, 15:58:05
Hallo zusammen,

ich habe Euer Thema soeben zufällig gelesen. Bei den LDT-Decodern darf nach meiner Erfahrung während der Programmierung in der MC keine Lok aufgerufen sein; insbesondere bei der MM Programmierung. Also erst ein Reset der Zentrale durchführen und dann programmieren. Die Sensibilität ist bei den LDT Decodern sehr hoch.

Gruß Bernd
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 20. August 2013, 17:01:32
Hallo zusammen,

ZitatBei den LDT-Decodern darf nach meiner Erfahrung während der Programmierung in der MC keine Lok aufgerufen sein;

genau das war meine Vermutung. Siehe Punkt 1...
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 21. August 2013, 08:49:14
Hallo Zusammen,

danke für die Tipps!

Was komisch ist: ich hab nur den Booster für meine Schaltungen aktiviert gehabt, als ich den Decoder programmierte. Die restlichen Booster waren aus!!
Ich werde aber heute nochmals programmieren, davor ein "init sytem" machen und dann schauen, was passiert.

Von LDT hab ich leider noch keine Antwort bekommen.

@Jürgen: was wirklich eigenartig ist, dass ich beim Durchschalten der einzelnen "Magnetartikel" HP1 gar nicht darstellen kann. Sagt das ev. jemandem etwas??

Bin immer noch über jeden Kommentar froh (hab nun doch schon einige Decoder zusammengebaut :(!
Danke euch!

Beste Grüße
Andras
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Jürgen Gräbner in 21. August 2013, 09:07:20
Hallo noch mal,

ZitatWas komisch ist: ich hab nur den Booster für meine Schaltungen aktiviert gehabt, als ich den Decoder programmierte. Die restlichen Booster waren aus!!

du nutzt zwar den Booster nur für die Magnetartikel, das weiß aber deine Zentrale nicht. Die schickt alle Befehle (egal ob Lok oder Magnetartikel) an alle Booster  ;)

Zitat@Jürgen: was wirklich eigenartig ist, dass ich beim Durchschalten der einzelnen "Magnetartikel" HP1 gar nicht darstellen kann. Sagt das ev. jemandem etwas?

mir jedenfalls nicht, zumal ich nicht weiß ob du die Darstellung in Win-Digipet oder auf der Anlage meinst. Da ich keine LDT-Decoder besitze, kann ich wahrscheinlich dazu eh nix beitragen...

Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 22. August 2013, 08:48:35
Hallo Zusammen,

schaut insgesamt nicht recht gut aus....
Das "init System" hat bei mir leider nichts geändert (mehrmals versucht). Ich kann zwar Programmieren (weil ich die Decoder ja ansteuern kann), aber die Signalbilder bekomm ich nicht hin (auch bei einem 2begriffigen Signal). Hab außerdem auch Magnetarktikel- und SChaltdecoder von LDT und die haben überhaupt nicht so gezickt....

Werd mich einmal mit Easy Config (Danke Herbert!!!) auseinandersetzen und schauen, ob ich da was rausbekomme.

Beste Grüße
Andreas
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: Dirk Streuber in 22. August 2013, 11:13:30
Hallo Andreas,

was mir hierzu noch einfällt, dass bei dem Decoder der digitale Anschluss nicht vertauscht sein darf.  ::)
Titel: Re:WDP und Lichtsignaldecoder von LDT
Beitrag von: xylemphloem in 23. August 2013, 08:49:28
Hallo Zusammen,

hab nochmals mit gelöschtem Speicher programmiert, hat nix geändert. Die Kabel hab ich kontrolliert, hat gepasst.
Schlussendlich hab ich die Programmierung mit 2 anderen LS-Decodern wiederholt, beim 2ten gings nicht und siehe da, beim 3ten, den ich probiert habe, waren plötzlich alle Signalbilder darstellbar. Hab dann den ersten (den, der bereits in der Anlage verbaut war) nochmals probiert, ist nicht gegangen, aber der zweite funktioniert jetzt nach erneuter Programmierung auch.

D.h.: So wie viele von euch vermutet haben lags nicht an WDP. Der Decoder dürfte irgendwas gehabt haben, werde den einmal checken (lassen müssen).

Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße
Andreas