Seite drucken - Terugmeld problemen met Märklin CS2 en S88

windigipet.de

Win-Digipet - international => Win-Digipet Nederlandstalig forum => Thema gestartet von: Peter R. in 04. November 2013, 21:36:20

Titel: Terugmeld problemen met Märklin CS2 en S88
Beitrag von: Peter R. in 04. November 2013, 21:36:20
Ik rij met een CS 2 en 3 x S88
Verbinding CS2 met PC via netwerk .geen cross over
Als ik rij met de TM monitor aan flitsen mijn terugmeldingen
Bijv 39 en 41 flitsen naar 38 en 40
Hierdoor krijg ik valse meldingen en stoppen de loks
Of komen meldingen  Rijweg ID 74: Niet afgewerkt remcontact wordt verworpen!
Wat is de beste methode om de terugmelding stabiel te krijgen
Wie heeft dit ook gehad en hoe op te lossen ,mag best geld kosten
Directe melding op de PC ? Hoe ?

Groetjes
Peter R. van den Haak
Titel: Re: Terugmeld problemen met Märklin CS2 en S88
Beitrag von: Rob Bogers in 08. November 2013, 11:16:36
Ik zie er persoonlijk het nut niet van in om met de TM-monitor geopend te rijden. Hetgeen je daarop ziet flitsen zijn de treinbewegingen van bezetmelder naar bezetmelder. Als een wagonnetje of loc van RMK 39 > 38 rijdt, ja dan gaat RMK 39 uit en 38 aan als de treinbeweging die kant op is en dat geldt ook voor de andere RMK's. dat is bij mij ook het geval maar ik zie er het nut niet van in om met geopende TM-monitor te rijden. Ik heb meer dan 300 RMK's en als ik dat ook nog in de gaten moet gaan houden via de TM-Monitor. Ik kijk liever naar de treinen die over de baan rijden.

Maar misschien heeft iemand anders een betere verklaring dan ik.

Rob Bogers
Titel: Re: Terugmeld problemen met Märklin CS2 en S88
Beitrag von: luc diels in 08. November 2013, 11:47:42
Peter, je zou bvb het afmelden van de RMK met 100 of 200ms kunnen vertragen. Maar dat is alleen een hulpmiddel. De echte oorzaak van het flitsen weet ik ook niet.

mvrgr

Luc
Titel: Re: Terugmeld problemen met Märklin CS2 en S88
Beitrag von: Peter R. in 17. November 2013, 11:05:06
Heren

Flits - flits  van de terugmelders is over.
Op advies van Rob, een dikke aarde draad van eerste melder aan de baan gesoldeerd.

Ook eerder gemelde Storingsmeldingen op rijwegen werden hier door veroorzaakt,
onvoldoende aarde contact

Groetjes
Peter R.