Liebe Experten beim Boostermanagement,
ich habe die Schaltung 2.2 aus dem Beitrag von Markus Herzog gebaut und will diese an meine GBM von LDT-RM-GB-N-8 anschließen.Ich habe die GBM mit Stromfühlern wegen meiner M-Gleise.
Bei der Anschlußbelegung für JP2 und JP3 wie von Markus Herzog vorgegeben reagiert die Belegtmeldung nicht. Auch ein Vertauschen hat nicht zum Erfolg geführt.
Wer kann helfen bzw.hat bereits Erfahrungen. Schon jetzt herzlichen Dank
Gruß Bernd
Hallo,
Hast Du zwischen der Boosterklemme und dem GBM einen 4,7 kOhm Widerstand? Bei Stromfühler muss ein Verbrauch vorhanden sein.
Hallo,
ja das sieht die Schaltung von Markus vor.
Liebe Experten,
ich habe den Schaltplan für noch angehängt.Was muss wo angeschlossen werden?
Hallo,
die LDT-RM-GB-N-8 frieren bei einem Spannungsausfall den letzten Zustand ein. Folglich darf die Versorgung des LDT-RM-GB-N-8 nicht vom gleichen Booster erfolgen.
Beachte bei Verwendung des LDT-RM-GB-N-8 auch, dass hier, wenn INT1 und INT2 jeweils mit einem eigenen Booster versorgt werden, bei Ausfall eines Boosters, der komplette LDT-RM-GB-N-8 eingefroren wird! Das heißt, dass vom noch aktiven Booster auch keine Rückmeldung mehr erfolgt!
Hallo Dirk,
da komme ich dem Rätsel näher.Ich muß also die Zuleitung der Schaltung an einen anderen Booster hängen? Vielleicht kannst Du anhand der Zeichnug im Anhang die richtigen Anschlüsse mitteilen.
Gut,dass wir Experten haben.
Herzlichen Dank
Hallo Bernd,
nimm besser einen anderen Rückmeldedecoder, wie den "RM-88-N" oder "RM-88-N-O" von LDT. Dann ist die Rückmeldung unabhängig von der Spannungsversorgung vom GBM.
Hallo Dirk,
ich werde mal testen. Danke für die Hilfe