Hallo liebe Familie,
ich habe mir heute vorerst einmal 2 Stk. genannter Weichenservodecoder gekauft. Alles super, leicht zu Programmieren und auch anzuschließen. Ich möchte jedoch den CV 50 auf Wert 4 ändern und das geht einfach nicht.
Habe am POM Gleis angesteckt, rückwärts auch auf Main eingesteckt bei der ECos2, dann bei Werkzeug Setup 2 eingegeben auf POM gestellt, Schaltartikel geklickt, POM Adresse 23 eingegeben und bei CV 50 eingegebn aber das LESEN feld funktioniert nicht (grau) und das SCHREIBEN Feld nimmt den Wert 4 nicht obwohl es zum schreiben geht.
Vielleicht kann mir jemand BITTE weiterhelfen. Habe im Forum dieses Problem nicht gefunden.
Danke für Eure Hilfe
Manfred
Danke, habe im ESU Forum die Antwort erhalten.
CV 29-auf 3, danach CV 28-auf6 und RailCom ist aktiviert. Dies wird aber am Programmiergleis gemacht. Danach ohne Servo den Decoder CV50 auf 4 setzen.
Alles funktioniert jetzt bestens.
Danke Manfred